購入をして4ヶ月目程度ですが、最近、暖房使用時に「プシュ〜」と結構大きな音がするようになりました(多分、室外機からの音です)。動作自体は問題ないのですが、少し心配です。
同様の現象が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
結構大きな音なので、販売店へのクレームは視野に入れておりますが、原因等につきご存知の方がおられましたら、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
書込番号:4664748
0点
暖房運転していて 定期的(特に外気温が低い)時にうなる様な音で ぶぅ〜ん ぶっしゅ〜
といった感じの音ですか?
それなら 室外機蒸発機に付いた 霜取り運転中の音ですが、
室外温度が低いと室外機は 冷房運転に切り替え 除霜運転を行います
効率よく取る為に過負荷気味に運転をする為 短時間 結構大きな音がしますが、
違いますか?
書込番号:4665090
0点
早速の情報ありがとうございます。
まさしくそんな感じの音です。
特に寒い夜に発生する場合が多いので、ずばりのような気がしますが、住まいは都内です。そんな気温環境でも霜取り運転は稼動するものなのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
書込番号:4666897
0点
ヒートポンプサイクルの宿命です、
つまり 冬は室外機は冷房室内機は暖房
夏は 室外機は暖房 室内機は冷房、
圧縮機を逆転させる訳にはいかないので四方弁と呼ばれる制御弁で
運転サイクルを切り替え自在に室内外を入替えています、
このサイクルを利用し室外機の熱交換機(凝縮器)の霜を取るため一時的に冷房運転を行い 自熱で除霜します、
極力 霜が付かない様に ファンを停止するなどして室外機を運転しているのですが
低温時 フィンが氷結してしまい 熱交換できなくなると室外機のサーモで温度を検知し
除霜運転を開始します 短時間で効率良く除霜する為に バルブを遮断する等して
過負荷気味に運転を行う為通常より大きな音がします、
設置条件等にもより 音が大きく感じるなどの差が有るかと思いますが、
共振する様な設置 例えば壁面に架台で取り付けやアルミサッシ製のバルコニー等では
振動が大きく感じると思います、
書込番号:4666953
0点
すいません 追加です
ここ数日の気温なら 十分 除霜運転はしていたかと思いますよ。
通常の運転ですが あまり気になるようでしたら販売店に相談してみてください。
書込番号:4666964
0点