エアコンを買い換えようと思って、色々調べていたら、6〜7年前と比べて
COPが下がってきているのが分かりました。以前は暖房定格能力3.6Kに対して
消費電力は570W程度でCOPは6.3でしたが、現在はどこのメーカーも680w前後で
COPは5.3程度になってしまいました。にも関わらず期間消費電力量は下がっているのですが、
この辺りのことについて詳しく知っている方がいましたら教えて下さい。
書込番号:17044637
0点
専門家ではありませんが
COPは暖房と冷房における一定条件での性能であり、
APFは暖房、冷房とも外気温が変化する条件での性能だったと思います。
簡単に言えばCOPは一定条件の時に最大性能を出すように作ればよかったのですが
APFはある程度の条件変化に追従して性能を発揮しないと高くなりません。
よって、一点に絞ってCOPを高くするのではなく、ある程度の条件に対して平均的に高い性能を維持する方向に
なっているため、COPが下がったと理解しています。
反対に言えば、昔はCOPを高くするために設計しており、APFは低かったと考えられます。
書込番号:17044701
0点
こういうの↓を見つけたんですが、どうなんでしょうか。
JRAのAPF算出規定
標準(定格)のCOPと中間時能力のCOP、低温時の能力COPの3つから式のよってAPFを算出。
たった3ポイントを測る事でAPFは算出される。
http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/news2010/2011_1_17.html