取り付けてから、冷房とドライを試しにつけてみたのですが15分ぐらいに必ずエラーで運転のところが点滅します。
エラーコードを調べてみるとエアフィルターの掃除。買って1週間も経っていないのですが、電源を抜いて、一応掃除機をかけました。
しかし、再度運転させてもやはりエラーが出て止まります。
取り付け方の問題でしょうか??ダイキン側に問い合わせた方がいいのでしょうか...?
書込番号:18835047
5点
初期不良かもしれませんが、取り付けはどなたがされましたか。専門業者の取り付けなら、設置時に試運転はしましたよね ?
ここで訊くよりも、とっとと販売店に相談を。またはダイキンに訊きましょう。
書込番号:18835111
1点
こんにちは、ダイキン主体の業者ですけど
設置して1週間も経過してないのに
エアフィルターの掃除ってありえませんね
>エラーコードを調べてみるとエアフィルターの掃除。
エラーコードは何と表示してますか?
アルファベット、あるいは数字で表示されてると思いますが。
書込番号:18835744
1点
エラーコードはA5です。
今日も運転させてみたのですが、今日は30分後ぐらいにやはり運転ランプが点滅しました。
書込番号:18836737 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スレ主さん、横スレ失礼させて戴きます
YS-2 さん
「とっとと」って、言われた本人は、あまりいい気持ちはしないと思うのですが
あなたの常套句なんでしょうかね
以前にも全く同じことで注意したはずです
書込番号:18836955
20点
king1181さん
>エラーコードはA5です。
冷房時の「A5」表示は、室内機熱交換器温度が凍結域まで低下した場合や、室外機熱交換器の異常温度上昇(高圧圧力の過上昇)の時に表示されるエラーです。(内外制御基板や熱交換器サーミスタなどの不具合の場合もあります。)
室内機や室外機の風の通り道に障害物などが無い場合、故障の可能性がありますので、販売店などに点検を依頼してみて下さい。
ちなみに私が以前点検したお宅では、室外機のファンに木の枝を差し込まれるといういたずらが原因で、「A5」エラーが出ていました。
書込番号:18837429
0点
取り付けたばかりなのに、
「15分ぐらいに必ずエラーで運転のところが点滅」
「エラーコードはA5」
「電源を抜いて、一応掃除機をかけ」
「再度運転させてもやはりエラーが出て止まり」
という症状が自分のとソックリなのが、まず目を引きました。これは欠陥商品か設計ミスのどちらかだと断定し、ダイキンの24時間365日対応のフリーダイヤルに電話を試みるも全くつながらず、平日昼間のみならず深夜や早朝や休日に試みてもつながりません。もちろん自動音声は流れるのですが、「電話が大変込み合い」というメッセージとBGMが数分続き、勝手に電話を切ってしまうのでつながらないのです。
そこで取り付け業者に電話して再度来てもらうことにしました。先ほど正味45分程で修理が完了しましたが、室外機のガス漏れが原因だったとのことでした。業者は何やら小型プロパンのような物を使って作業していました。今は快適に冷気が出てくるようになりました。
書込番号:18980011
2点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > S22RTES」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 4 | 2015/09/10 7:27:24 | |
| 10 | 2015/07/17 19:53:43 | |
| 4 | 2015/07/11 20:38:53 | |
| 3 | 2015/06/09 13:26:42 | |
| 12 | 2015/06/06 22:03:29 | |
| 6 | 2015/07/19 12:10:29 | |
| 2 | 2015/05/25 9:33:56 | |
| 3 | 2015/05/11 19:35:49 | |
| 2 | 2015/04/24 8:36:51 | |
| 2 | 2015/04/22 19:02:01 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】パソコン選定
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)