今年になり
なんだかいまいち冷風は
出ているんですがキンキンに冷えた風でない。
18度に下げてみても同じで
エラー表示はなかかったです。
エラー表示がないって事はガス漏れではないって
事なんでしょうか??
もう1つ
ふと毎年フィルター掃除する時あまり
気にしてなかったんですが
中をのぞくと焦げ?赤茶みたいな錆がすごくて
これは問題ないんでしょうか汗??
書込番号:25823144 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>えりぽ3さん
冷房運転開始して暫くたって
吸い込み温度 フィルターの付近の温度と 吹き出し口の
温度差が10度以上無ければあまり冷えて無い可能性はあります
最近のエアコンは冷媒充填量が少ないので
少し減っても 影響があるので
あまり冷えないようなら販売店に相談して点検ですかね、
ただ 繁忙期なので 直ぐには無理かも知れません
サビは部位や程度にもよりますが
ある程度のサビは仕方ないと思います
重篤なら 銅菅に穴が開くこともありますが。
書込番号:25823190
1点
>エラー表示がないって事はガス漏れではないって事なんでしょうか??
良く知らないですが、今時のエアコンは冷媒漏れをエラー表示する(できる)機能が付いている物があるんですか?
私の情報が遅れているのか!?聞いたことが無い。
室内だけで無く、室外機の状態はどうですか?
FANは回ってますか?暖かい空気が出てきますか?
室内機だけでなく室外機の状態も確認が必要です。
正常運転時の室外機の状態も知っておく必要があるんですが、皆さん室内温度・湿度しか見ないんだよな〜!
かく言う私もだ。今度見ておこ〜っと。
(*^_^*)
書込番号:25823208
2点
他の方のおっしゃる通り冷えない様でしたら
販売店経由でダイキンに点検をお願いするのが
良いでしょう。点検してみてガスが足りなかったら
修理してもらう。只今はこの時期なので来てもらうまで時間がかかります。
書込番号:25823221
![]()
1点
>えりぽ3さん
こんにちは、使用の経過(経歴)を教えてください。
設置したのが何年前か、その頭初はキンキンに冷えていたのか?
書込番号:25823223
0点
2021年7月にに購入してます。
当時は冷たってゆう風が出て
冷えてました。
また我が家は7月~9月までぐいしか
冷房は使わず冬はストーブなので稼働させません。
書込番号:25823237 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>えりぽ3さん
こんにちは
ダイキンは、冷媒ガスが漏れていても
エラー表示は しないようです。
業務用では一部あるようですが、検知用の装置が付加されているようです。
https://dfct.daikinaircon.com/check/help/page-a12-00.html
また冷たい風が出ない時間帯は昼夜関係ないですよね?
夜になると冷たいのが出るなら、能力の限界の可能性もありますけど。
書込番号:25823241
0点
ビッグカメラの
10年保証にはいってるので
販売店に問い合わせてから
ダイキンさんにチェックしてもらおうと思います。
温風ではないので
混みあってた場合気長に待ってみますね🙂
ありがとうございます^^
書込番号:25823243 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
昼夜関係なく
涼しいのかー?
ぐらいの風が出てます。
夕方から冷えてきた!って事は
ないので皆さんのアドバイス通り
販売店さんに1度問い合わせてみようかと
思います^^
書込番号:25823246 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
2021年7月取り付けであればAN56TRPではないですよね。
3年しかたっていないので施工ミスとか?
の可能性もありますよね。とにかく点検してもらってから
異常であれば修理ですよね。
書込番号:25823249
![]()
1点
>えりぽ3さん
経過と症状からしてガス漏れと思われます、ガスの種類が室外機に書かれてますのでお店へ修理依頼される時に
お伝えください、。
修理来られた方には配管接続部ソケットの増し締めを依頼されてください。
書込番号:25823307
![]()
1点
>えりぽ3さん
フィンの錆びですが、気にする程の大きさではないようです。
今後錆を防ぐには冷房終了後に15分程度の送風をしてください、それによって冷房での結露をすこしでも乾燥させることで
防げます。
書込番号:25823312
1点
分かりやすく
教えて頂きありがとうございます!
そして
皆さんも提案して頂いたり相談に
乗って頂きありがとうございました!
書込番号:25823319 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
漏洩検知契約はあくまでも
管理契約であって 通常エアコンは圧力測定しています
参考URLの方法はリークテスターなどの漏洩検知器を据えつけて監視する
サービスでしょうね。
ルームエアコンの場合細かくみてる訳では無いと思いますが
上限 下限 高圧が上がり過ぎれば高圧カット
低圧も下がり過ぎれば カットはせずとも
パッケージ同様 U0などの表示あるんじゃ無いかな?
書込番号:25823362
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 16 | 2024/07/25 8:11:13 | |
| 0 | 2019/11/19 18:24:56 | |
| 9 | 2019/08/10 15:30:22 | |
| 9 | 2018/10/02 23:56:56 | |
| 1 | 2018/01/08 9:19:11 | |
| 1 | 2017/12/02 17:52:25 | |
| 1 | 2017/08/11 12:39:33 | |
| 6 | 2019/07/07 2:05:45 | |
| 4 | 2017/07/01 8:52:03 | |
| 33 | 2024/08/25 14:13:26 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)