Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]
256色に光るファンを搭載した「80PLUS GOLD」電源(850W)
Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]Thermaltake
最安価格(税込):¥13,591
(前週比:±0
)
発売日:2017年 4月 7日
電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]
Toughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1 [Black]の口コミでもありました,
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001046022/SortID=23088303/
UPSが使えない現象が,850Wのこちらでも発生しています。
構成
CPU:Ryzen 9 3900X
MB:Asrock B450M Steel Legend
SSD:M.2 Samsung SSD 970 EVO Plus500
VGA:Palit NVIDIA GTX 1080Ti 11GB
ファン 3個
UPSは3種類あり,
CyberPower CP750SWLT JP
OMRON BY50S
APC RS550
の全てで,バッテリー稼働になったとたん,PCの電源が落ちる現象です。
接続している他の機器はバッテリー稼働状態でも動いているので,各UPSの不良は考えられないです。
購入したのは,ツクモの日本橋店で,店舗・ツクモサポート・代理店の株式会社アスクのユーザーサポートに電話して聞いたところ,
「情報が無い」
との事で,泣き寝入りしそうな雰囲気です。
MMX Pentium133MHzの時代から自作PCを初めて,十数台のPCを作ってきましたが,こんな現象は初めてです。自作PCは奥が深いと言うか,思いがけない落とし穴がありますね。^^;
UPS使われている方いらっしゃると思いますが,皆様のところは大丈夫ですか?
書込番号:23570176
1点
>ミンキーモモさん
こんにちわ。
UPSの容量が少ないのではないでしょうか。大抵のUPSの型番の6割程度が実行出来る
最大電力です。例えばオムロンのBY50Sは300ワットまでです。
なので通常のパソコンでしたら一定時間内ではバックアップとして電源を供給しますが
バッテリー駆動直後にUPSが切れるのは容量不足が考えられます。
なのでまずはパソコン以外の接続機器をUPSから切り離して見ては如何でしょうか。
一旦パソコンの消費電力を確認したほうが良いと思います。
私のパソコンはゲームをしないときは160ワット程ですがゲームを開始すると400ワット程に
なります。一応テレビも150ワット程使用していますのでUPSは610ワット程のUPSで1分で
シャットダウンさせています。最近はゲームをしていないので610ワットのUPSで問題なく
使っています。ただNASの管理ましていますのでNAS用にBY50Sも使用しています。
パソコン用はオムロンのBW100Tです。
書込番号:23570240
0点
nato43さん
さっそくのコメント,ありがとうございます。
一緒に接続している,ルータ又はNASはバッテリー稼働でも動いているので,落ちるのはPCだけなのですよ。
UPSの容量不足であれば,UPSのブレーカーが落ちるなどの挙動が発生すると思うのですが・・・
容量不足の疑いについては,CyberPower BACKUP CPJ1200が離れた所にあるので,問題が発生しているPCと接続して試してみますね。
書込番号:23570265
1点
確かにPCだけ落ちるのは不思議ですね。
UPSの劣化もあります。AC供給では問題はないのですよね。
書込番号:23570300
0点
あと考えられるのが電源が非常にシビアで10msの瞬断でも止まってしまうかですね。
それだと常時インバーター方式のUPSですかね。
書込番号:23570312
0点
一応ですがオムロンの常時インバーター方式のUPSのページです。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/bu75-300rw/bu75-300rw.html
価格が高いですし、若干のロスもあります。
参考まで。
書込番号:23570360
0点
仕事先でのことですが、似た症状の経験があります。
電圧変動の激しい環境でレーザープリンターが動作すると急激な
電圧降下(85V〜90V)が起き、私のPCだけが再起動しました。
そこでUPSに接続しましたが、電圧降下が頻繁に起きるために
バッテリー供給が追い付かず改善しませんでした。
で、私のPCがどの程度までの電圧降下に耐えられるかテストした
ところ、90Vを切ると再起動することが判明しました。
PCケース付属の電源を使用していたので、高品質な電源に交換する
ことで、問題解決しました。
今回の症状は、AC電源からバッテリーに切替わるわずかな時間に
耐えることができていないと思われます。
電源を交換された方が良いでしょう。
書込番号:23570459
2点
お使いのUPSのバックアップ方式を確認してみました。
CyberPower CP750SWLT JP と APC RS550 がラインインターラクティヴ方式
OMRON BY50S が常時商用方式
のようです。
いずれも、停電が発生したら、供給元をインバーターに切り替えて商用電圧を維持するものなので、切り替え時に瞬時停電(電圧降下、位相急変)が発生します。
このPC電源の瞬時停電の維持能力が低い。恐らく、電力を貯めておく電解コンデンサのもともとの容量が小さい、もしくは劣化して容量が低下いるのではないでしょうか。
対策は、
UPS側を nato43さんが書かれている通り、常時インバータータイプに変えるしかないでしょう。
メリットは、常に供給元のAC100Vをインバーターして、AC100Vをつくって給電しているので、供給元が停電しても出力は瞬時停電しません。
デメリットは、同じ容量のUPSの中でも価格が高いこと。運用中も常にインバーターで変換しているので、変換効率により電力の損失(つまり電気代が高くなる)があることですね。
当然、PC電源を瞬時停電に強い物に変えるのがリーズナブルと思いますけど、機種選定はわかりません。
書込番号:23574061
1点
ちなみに検索したらこんな記事が出てきたので、ご参考に
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0804/16/news015.html
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0805/02/news011.html
書込番号:23574085
1点
皆様,コメントありがとうございます。
英語で検索かけたら,こんなページが出てきました。
Can't use an APC UPS with a ToughPower Grand RGB650W
https://community.thermaltake.com/index.php?/topic/201473-cant-use-an-apc-ups-with-a-toughpower-grand-rgb650w/
この電源は諦めて,他の電源に切り替えた方が良いかもしれないけど,解せぬ。
書込番号:23574724
1点
結果的に,電源を切り替えました。
オーソドックスに,ANTEC NE750 GOLDに変更した所,「CyberPower CP750SWLT JP」でバッテリー稼働させても落ちなくなりました。
10年保証・850Wで1万円ちょい
と他のメーカー機種より良い感じで売っていたので選択してしまいましたが,高い勉強代になりました。
こちらの電源は,購入元のサポートセンターへ修理依頼出してみますが,どうなることやら。
書込番号:23578867
3点
とりあえず電源が落ちなくなり良かったですね。
あとUPSも万全ではありません。大抵のUPSのバッテリーの寿命が4から5年程度です。
オムロンのUPSには10年程度の寿命もありますが、本体価格も2倍程します。鉛電池から
リチウム電池に変更されています。
私はバッテリーがへたればそのまま本体ごと交換します。何故なら本体価格もバッテリー価格も
違いがありませんし、バッテリー交換しても次の交換時は本体ごとになります。
書込番号:23578916
1点
本家のコミュニティサイトの投稿が消されてしまいましたね。
都合が悪かったのかな。
取り急ぎ,Googleのキャシュを置いておきます。
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://community.thermaltake.com:443/index.php?/topic/201473-cant-use-an-apc-ups-with-a-toughpower-grand-rgb650w/
書込番号:23603262
2点
時間が経ってしまいましたが、こちらのスレッド、参考になりました。ありがとうございます。
もう少し早くこのスレッドを見ておけばよかったと後悔しています。
わたくしの自作PCもこの電源で組みました。おっしゃる通り、電源落ちました。
APCが750タイプなので容量の問題かと思い、HPの1500に変えましたがだめでした。現在は、SANKENの1500インバータ給電のUPSを安く購入できたので、そちらを使っています。商用給電方式では落ちましたが、こちらのインバータに変えたところ落ちません。瞬断が原因のようです。瞬断の間、電力を保持できるだけのコンデンサがそろっていないのかもしれません(詳しくないので憶測です)。
インバータ給電の1500は、常時DC12V4Aのファンが回っているので、うるさいです。電源を交換しようか迷っています。
他の850w電源で、商用給電UPSで大丈夫な電源があったら教えてください。
書込番号:23644998
2点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2025/12/12 22:17:10 | |
| 1 | 2025/01/24 13:14:07 | |
| 26 | 2025/11/06 16:13:07 | |
| 10 | 2022/08/30 10:21:17 | |
| 3 | 2022/08/28 10:41:45 | |
| 24 | 2022/07/01 15:18:02 | |
| 20 | 2022/08/21 22:31:48 | |
| 8 | 2021/05/22 23:50:38 | |
| 7 | 2021/01/30 12:21:39 | |
| 3 | 2020/10/21 3:53:26 |
「Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]」のクチコミを見る(全 353件)
この製品の最安価格を見る
Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]
最安価格(税込):¥13,591発売日:2017年 4月 7日 価格.comの安さの理由は?
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
電源ユニット
(最近3年以内の発売・登録)