部屋の広さは20畳です。12年くらい使用していたエアコンが故障しました。買い替えを考えてるのですがアドバイスよろしくお願いします。あまり高機能なのはいりません。シンプルなのでよいです今使用中のエアコンは200Vです。100vに電気工事してもらった方がよいのでしょうか?よろしくお願いします。

書込番号:13302951

ナイスクチコミ!0


返信する
yunisekiさん
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:32件

2011/07/27 21:19(1年以上前)

20畳なら冷房定格能力4.0kW以上ですから、200V機種になるので、変更する必要はありませんね。

書込番号:13303016

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22702件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/07/27 22:40(1年以上前)

暖房まで使うことを考えると
63か71の上位モデルを買うことになると思います。

上記モデルだと必然的に200V機ですから
コンセントはそのままでいいと思います。
というか、そのままにしておいてください。
で、そのうえで、63か71を検討してください。

書込番号:13303421

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:22702件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/07/27 22:41(1年以上前)

あっ、ただ、同じ200Vのコンセントだとしても
200Vのコンセントに2種類あるようなので
形式が同じかどうかは、確認してくださいね。

違えば、200V同士で、変更しないといけない可能性がありますから。

書込番号:13303430

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/07/28 08:16(1年以上前)

今は殆どがーーにアース部分が付いた形状だからとりあえずコンセントを
外して確認してみてはいかがですか。
もし旧型で形が違うなら2000〜3000円くらいで交換してくれると
思いますよ。
予算が十分で安心感を求めるなら7.1キロクラスの方がいいと思います。

書込番号:13304482

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件

2011/07/28 08:45(1年以上前)

エアコン工事に来る人は電気工事士の資格を持っていますから、エアコン工事のときに
100Vと200Vの切り替えと、新しいエアコンの電源プラグと同形状のコンセントへの
交換を行ないます。

基本工事費に含まれない場合もありますが、現場で数千円プラスするだけですからプロ
にお任せすればよいでしょう。

書込番号:13304548

ナイスクチコミ!1


スレ主 hiro204さん
クチコミ投稿数:74件

2011/07/28 15:39(1年以上前)

皆様、早急な回答ありがとうございます。よく考えて購入したいと思います。

書込番号:13305544

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22702件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/07/28 20:38(1年以上前)

あまり高機能な商品はいらない、ということですが
結局71を買おうと思えば
高機能な商品になります。

ベーシック機で、71と言うエアコンは売っていなかったと思いますので。

書込番号:13306507

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2011/07/28 21:13(1年以上前)

エアコン工事に来る人がすべて電気工事の資格を持ってるとは限りません

実際、数年前に○オングループの電気工事無資格問題がありました

各現場の電源、あるいはコンセント、圧を扱うにしても資格は必要

エアコン工事の際、冷媒、ドレンなどは資格は必要ありませんが

室内機〜室外機の渡り配線時は電気工事の資格が必要になります

電源関連にせよエアコン工事にせよ電気工事の資格は必要なので

作業員に電気工事士免状の提示を求めてください

工事の際は携帯しないといけませんので・・・^^

もちろん自分は いつ提示を求められてもいいように携帯してます

「忘れました」「家にあります」「会社にあります」は法律違反ですので

☆電気工事の作業に従事するときは、この免状を携帯すること

電気工事士法第5条2項☆ と資格証にも謳ってますので・・・



書込番号:13306697

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/07/28 21:53(1年以上前)

今はラミネート加工した免許書みたいなカードなんですね。
学校に通っていた時に授業の一環で当時(かれこれ25年前)は電気工事士免許で
数年後に2種免許に規格変更されたんで覚えてますね。
(ちなみに合格はしたけど箪笥の肥やし状態です。)
先程、久しぶりに見てみたら2つ折の赤いビニール生地に紙が張ってあるタイプ
でした。

書込番号:13306874