こんばんわ!
エアコン工事、電気工事に詳しい方に質問です・
子供部屋にエアコン設置を検討してます。(専用電源なし)
量販店に設置の見積をしましたが、設置工事と電源コンセント設置で7万円超えです+エアコン代で高くてキャンセルしました。
確かに専用ブレーカーとコンセントは安心ですが、法律事ではないようです。(店では法律で決まってるといってました)
取付希望はコロナ冷房専用で595Wです。
我が家のブレーカーは、結構細かく分離されている方だと思います。
設置予定の床付近にコンセントありますが、そこから上部への延長でまかなえないのでしょうか?
もちろんφ2.0のCVVケーブルです。(この分電は主に、PCや携帯の充電や扇風機位の使用率です。
危険でしょうか?もちろん自己責任になりますが、電気工事屋さん的にどうでしょうか?
書込番号:21858007
8点
普通はしません。
そのコンセントと安全ブレーカーが
一対一で繋がってる確信があるなら、
アリだとは思いますが、
壁の裏では、複数のコンセントが一つの安全ブレーカーと数珠つなぎとなってます。
となると、負荷が激しいエアコンと、デリケートなパソコンが、実は同じ回路で給電されてることもあるでしょう。
要するに、他の家電が調子悪くなったり、vvfやcvvケーブルの許容越えの使い方をするような想定外をすると火災になり得ます。
https://xn--08j2fxcxa0d6wy18otram37a2kz.net/torituke/plug/
書込番号:21858154 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>at_freedさん
ご回答有難うございます。
消費電力595Wでも、危険でしょうか?
冬はオイルヒーター1200wとか使ったりしますが??
湯沸かしケトルでも750Wくらいあったような?
たしかに10畳クラスは、考えますが、計算的にNGでしょうか?すみません無知なもので。
わかったら教えてください。
書込番号:21858305
3点
出来れば 専用コンセントって話、
1200Wのヒーターの方が はるかに危険。
自己責任でそこまで解ってるのだから
背中 押してほしいだけでしょ?
書込番号:21858324
7点
机上の空論
では、おっしゃる通りですね。
しかし有資格者と言うのは、
壁の裏の固定式電線を、
いかに安全に恒久的に運用してもらうかの、使命があるわけです。ギリギリセーフな電気工事をしてるわけではありません。
分電盤の余力を考えて、専用回路にしましょうとお伝えしているわけです。
可動式ケーブルな、
ホットカーペットや電気ポットは、消費者の判断で、パッと切断できるわけです。ご提示された例は、そこが大きく条件が異なります。
書込番号:21858671 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
8点
エアコンのコードが コンセントまで届く長いものじゃないかな?
コンセントがしっかりしていれば 問題ないと思いますが。。。。。
逆に専用回路の工事が必要ってのも アドバイスとして どうかな?
2.2kの冷専でしょ。。。。
書込番号:21858906
6点
理屈では大丈夫なんでしょうが100%ではないんですね。
特に家電製品のトラブルは火災の危険性があって
しかも火災は周辺に延焼する可能性があります。
いくら自己責任だと言っても、万一失火させた時に
隣家に絶対延焼しないと言う保証なんかないでしょ?
田んぼの中の一軒家ならともかく。
なので電気工事くらいケチらずにやれ、と言うことです。
世の中、自己責任と言いながら20アンペアの貧○長屋に
電気工事もなしでエアコン2台もつけてる人がいるようですが、
そんなの隣に住んでたら危なくておちおち寝てられませんね。
書込番号:21859073
10点
>危険でしょうか?もちろん自己責任になりますが、電気工事屋さん的にどうでしょうか?
こういうのでよく自己責任とか言う人がいますけど、
火事になれば自分だけじゃなく家族やご近所の命や財産まで危険にするのに。
人が死んでどう責任とれるんですか。
安全に関わることで自己責任とかいう言い訳はありえまえんよ。
書込番号:21861806
5点
もうしわけないけど。 火事の危険性も それ以外のトラブルも思いあたらない。。
2.2kの冷専だよね。。。。。 電気カーペットより消費電力が少ないと思うけど。 なにが危険なのでしょうか?
書込番号:21862781
![]()
12点
モーターやコンプレッサーは専用回路が望ましいでしょう。
稀に絶縁不良になりますから、その時はブレーカーは跳びます。
ブレーカーが跳ぶのなんか気にしないってなら容量的には問題ないでしょう。
書込番号:21879996 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
専用回路と絶縁不良、ブレーカー?
地落すれば 漏電ブレーカーが落ちますので、専用回路でも回避できませんので、関係ないと思うけど。。。。
コロナの冷専は コードが長く、設置して床に近いコンセントまで届くように設定されています。
書込番号:21885211
3点
おっしゃる通りです。
ですからエアコンの専用回路がある家はその回路にELBついてますよね?
容量だけの問題ではなく絶縁不良の危険性も高いからですよね。
書込番号:21885460 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
あともうひとつ。
コンプレッサーの絶縁不良は地絡と短絡の状態です。
漏電ブレーカじゃなくてもトリップします。
書込番号:21885484 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
危険性と専用回路は関係ないでしょ。。
専用回線と漏電ブレーカーにも関係ない。
専用回線でないと どれだけ危険度が異なるかでしょう。。。 質問者への回答になっていない。
↓
>容量だけの問題ではなく絶縁不良の危険性も高いからですよね。
書込番号:21885574
4点
危険性と専用回路の関係性は大いにあります。
専用回路の危険性を予測あるいは認識して必要なブレーカーをつけるのは必然です。
書込番号:21885618 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
だれにたしても アドバイスになっていない
専用回線でないと どれだけ危険度が異なるかでしょう。。。 質問者への回答になっていない。
書込番号:21885764
2点
火事の危険性もそれ以外の危険性も思いつかない、、に対する
こんな危険性もありますよ。です。
その危険性に対してはこんな対処が必要ですよ。です。
書込番号:21885812 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
だから、あたなのユニークな意見には、 専用回路だと 危険性が異なる客観的な説明がないから、他人は正しいかどうか判断できない。、、、、、
専用回路を用意しないことによる危険性は?、エアコンだから専用回路が必要と言う説明もしてないでしょ。。。
専用回路に漏電ブレーカーを入れる業者も世界中探せばいるでしょうが、みたことないです。
書込番号:21885864
5点
エアコンを自分で取り付けしない限りは、どのみちエアコン専用コンセントがないと業者には設置工事して貰えないんだから
選択肢は無いんじゃない?
この場合、一般的に言ってエアコン専用コンセントの方が良いって回答だと安全側なので責任をとる必要がないが
逆の場合はエアコンの定格消費電力からアンペアが足りているとしても
業者が否定しているやり方なのだから、推奨した人には責任が生じる。
自分もこの場合は、費用が掛かってもエアコン専用コンセントの配線工事はした方が良いと思う。
が唯一の無記名投稿の回答でしょうね。
危険側のアドバイスをするなら責任を負うべきなので実名で。
あとはスレ主さんがどっちを取るかだけ。
書込番号:21885873
1点
エアコンで絶縁不良が起こった場合、専用回路にしておけばエアコンの回路が遮断されるのみで他の回路に影響は与えません。
エアコンはコンプレッサーを積んでいます。コンプレッサーは稀に絶縁不良を起こします。
書込番号:21885881 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
通常 住宅のエアコン用専用回路には個別の漏電ブレーカーは入っていません。
そもそもエアコン特有の危険性のアドバイスではないですよね?600W程度の家電製品に専用回路が必要という客観的は説明ができていません。
書込番号:21886063
2点
何回読んでも意味が解らないが、、、正常な製品なら容量的に問題なければブレーカーは飛びませね。。
↓
>ブレーカーが跳ぶのなんか気にしないってなら容量的には問題ないでしょう。
書込番号:21886074
5点
短絡すればブレーカーはトリップします。
書込番号:21886168 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
正常な状態の為にブレーカーがあるのではありません。
異常な状態で作動するのがブレーカーです。
書込番号:21886186 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
なりませんね、 短絡すればほとんどの場合はヒューズが飛びます。
ヒューズの種類によりますが、 ブレカーをあげられると危険なので。。。。
簡単に復帰できないようにしてあります。
↓
>短絡すればブレーカーはトリップします。
書込番号:21886208
0点
だから、エアコンだけに言えることではないから、説明が充分ではないと言っているのですよ。。。
必要ない過度な安全を確保すること って意味あるんですかね?
>正常な状態の為にブレーカーがあるのではありません。
異常な状態で作動するのがブレーカーです。
書込番号:21886214
2点
ごめんなさい。 質問した人も ネット検索した程度のおじさんのアドバイスなんて期待してないのよ。。
専門家に聞いてから回答するべきですよ。。
新築でもエアコンコンセントがつけられますけど、専用回路でないことは 珍しいことではないですよ。
書込番号:21886221
1点
ヒューズも安全装置のひとつですがヒューズの溶断より先にブレーカーがトリップしますね。ヒューズが溶断するのはカミナリの時がほとんどです。
住宅は一生物ですので安全重視で考えます。
書込番号:21886262 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ぽちさんは専門家のようですが、専門家としてアドバイスされているのでしょうか。
書込番号:21886285 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
必要な資格を持っていますが、、、、
そちらは もし資格を持っていなければ、専門家に聞いてからアドバイスすればいいと思いますが、駄目なんでしょうか?
あなたは どの程度の資格をもって、 どんな立場で書かれているのですか?
設計もかじっていますが、 ブレーカーなどの安全装置を(ポジティブな期待)あてにして設計しません。
書込番号:21886289
2点
数年で100件以上の落雷証明書を発行しましたが、以下みたいな症状は見たことがありません。
30年以上まえなら そんあ回路もあったかもしれませんが、、、、、、
↓
>ヒューズも安全装置のひとつですがヒューズの溶断より先にブレーカーがトリップしますね。ヒューズが溶断するのはカミナリの時がほとんどです。
書込番号:21886296
2点
資格はもちろんございます。
私は安全性を考えてアドバイスします。
ご意見を拝見する限り、とても設計者の意見だとは思えません。設計する上で安全性って重要ですよね。
書込番号:21886311 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
落雷証明書発行したって。言って大丈夫ですか?
書込番号:21886319 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
で なにが危険なんですか? 古くなってショートや漏電するかもは回答になっていません。
わざとなのか、専用回路でないと 危険度が変わる説明が一切ない。
なんの資格をお持ちなんでしょうか? なにを根拠にユニークな主張を展開されるのでしょうか?
少し調べましたが、規制する法律もないし、(主題の600W程度の家電製品程度のエアコン設置で)根拠となる資料も見つかりません。
ほんと、ソースだせって気分です。
書込番号:21886328
3点
専門家に聞いてから コメントください、迷惑です。
>落雷証明書発行したって。言って大丈夫ですか?
書込番号:21886332
0点
通常 住宅のエアコン用専用回路には個別の漏電ブレーカーは入っていません。
危険だから、600W程度の家電製品に専用回路が必要という客観的は説明ができていません。
あなたのように 話しをすり替えてまで スレを延ばす意味がありません。
書込番号:21886359
3点
たとえ冷専595Wといえども、メーカー発行の説明書に
「必ず専用コンセントを使うこと! 」と書かれてる以上は、お店の立場としてそれ破る訳にもいかないので売れないってことでしょうね。
ここに書かれてると、法律や計算とか持ち出したところで意味がないと。
書込番号:21886433 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様、たくさんのご意見ご回答いただきまして有難うございます。
ちょっと回答で
>_ぽ ちさん
>ナッツココさん
もましちゃったりして、ごめんなさい!
いろんな事故があったりして、販売店の過剰な守りになったことで、の質問でした。
安全に越したことはありませんが、工事内容が廊下の壁やあっちこっちに穴をあけてカバーレールで取り廻す工事で
外のサイデングに穴を空けるかのどちらかですと、非常に見栄えの悪いことで出来れば安全の範囲内で検討する目的でした。
不思議に思ったこと
@595Wでなぜ専用回線か、電気カーペット、電気ストーブ、湯沸かしケトルはなぜいらないのか?
A漏電や絶縁不良の一種は一次側の漏電ブレーカーでトリップするのでは?
B容量の大きいものは、当然と考えます専用回路は。(発熱するので)
Cなぜウインドーエアコンはコンセントでいいの?
皆さんの一部の意見も参考にさせていただき、エアコン用のCVVφ2.0で壁裏延長して取付することにしました。
もちろん自分の判断です。
我が家は40坪サイズですが、ブレーカーは8分割されてますので過電流はなさそうです。
さらなる情報収集で不安な要素があれば、会社からサーキットプロテクタもらってつける手もあるかもですね!
皆さん情報有難うございました。
書込番号:21886571
1点
確認したけど、こんな表記はないよ。
ルーム(家庭用)エアコン専用回路でエアコン専用コンセントをコードの届く位置に設置となっている。
メーカーが表記をしていることは知ってますが、それをしないと何が危険ですか? という 質問に回答しないと駄目でしょ。。
規格外の延長コードを使うと危険だが、規格ないなら問題ない。
売らないという判断をした販売代理店の行為を非難するつもりもありません。
漏電とか短絡はエアコン特有の危険性ではないので、(延長コードも専用回路も)関係ない。 危険と言うなら客観的な説明が必要でしょ。
↓
>「必ず専用コンセントを使うこと! 」と書かれてる以上は、お店の立場としてそれ破る訳にもいかないので売れないってことでしょうね。
書込番号:21887881
9点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「エアコン・クーラー > コロナ」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2025/12/12 15:16:10 | |
| 0 | 2025/09/08 21:31:29 | |
| 6 | 2025/08/03 21:55:10 | |
| 10 | 2025/07/24 18:28:07 | |
| 2 | 2025/07/22 8:55:58 | |
| 4 | 2025/07/09 14:41:55 | |
| 0 | 2025/06/21 8:16:32 | |
| 0 | 2025/06/20 19:18:34 | |
| 2 | 2025/05/28 21:20:03 | |
| 0 | 2025/05/23 12:20:57 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
-
【その他】Full White Build
-
【欲しいものリスト】pc メイン
-
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
-
【欲しいものリスト】あ
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)