野立太陽光発電を考えています。
業者のシミュレーションだと発電量が135795kwも
見込まれています。
設置場所は宮城県松島町で、ジンコソーラーJKM340-60Hを356枚で120.04kwの低圧です。パワコンはHauwel SUN2000-4.95KTL-JPLO10台です。
パネル角度は10度です。
ビークカットなどの損失を何パーセント見込めばいいでしょうか。
自分としては、3.59*121.04*0.85*365*0.8て
107851位かと考えています。
業者の見込みは、135735kwです。
設置費用は、土地代等を含めて約1870万円です。
メンテナンスは入ってません。
皆さんの意見を聞かせてください。
書込番号:23815945 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
年間発電シミュレーション135,795kWh
設置場所:宮城県松島町
パネル:ジンコソーラーJKM340-60H
356枚×340W=120.04kW
パワコン HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO10台
架台角度:角度10度
販売価格(土地含む):約1870万円
1)FIT何円案件ですか?
2)このシミュレーションを算出したエビデンスを販売店にリクエストしてください。
3)あんまり雪の降らないところのようですが、架台の杭ピッチを教えてください。
4)ファーウェイパワコンは安くて高性能ですが、修理対応はエンドユーザではできません。
大元締の販売店ルート対応となります。基本、新品製品交換の対応かと思います。
パワコンが日本ガラパゴスの5.5kWでなく中途半端な4.95kWなので単品交換がやりにくいのがメンテの難点です。