3月にハンファ+ニチコンで太陽光設置しました。
蓄電池 19.9kwh
太陽光 3.99kw
です。
設置後の疑問として、下記があります。
・蓄電池ですが、蓄電グラフをみると、60%〜70%の蓄電容量から、100%の蓄電容量に1時間で
一気にあがってしまいます。良くて、2.4kwhくらいの発電量なので、明らかにおかしいと
思っているのですが、なんらかの不具合の可能性が高そうでしょうか?
・パネルが南に6枚、北に5枚あるのですが、すべてのパネルが動いているというのは、
ユーザが確認する手段というのは、あるのでしょうか?
業者にも聞いているのですが、有識者のご意見いただけると幸いです。
書込番号:26447044
0点
>ありあり5さん
>・パネルが南に6枚、北に5枚あるのですが、すべてのパネルが動いているというのは、
>ユーザが確認する手段というのは、あるのでしょうか?
ストリングスが南6枚を直列で1系統、北5枚を直列で1系統の2系統で構成されていると思います。なので系統毎の動作確認がユーザができるかですが、さくらココの使用している長州産業製オムロンOEMのハイブリッド型パワーコンデイショナはできません。
工事のときに系統毎の開放電圧を測定し、動作確認しています。その値がマジックでパワーコンデイショナの端子部にメモされていました。もしあなたがテスターが操作できるのであれば、開放電圧を測定することにより動作確認できます。
また工事店はモニターからメンテナンスメニューにより系統毎の動作時電圧をモニターできます。
ユーザの行う発電機能の維持管理としては、月間または年間の発電量と期待発電量を比較するのが良いと思います。異常が見られたときに販売店に連絡し、調査してもらう。
下記のサイトでは天候の影響を加味した期待発電量を算出するので利用をお勧めします。
https://lene.jp/system/
書込番号:26447078
0点
>蓄電グラフをみると、60%〜70%の蓄電容量から、100%の蓄電容量に1時間で一気にあがってしまいます。
コンピュータが容量認識の修正をしたのでは
購入当初のバッテリー機器の%表示って、結構適当ですよ
満充電と放電下限状態を認識して初めてコンピュータが正しい容量を認識出来ます
書込番号:26447160 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは。
>60%〜70%の蓄電容量から、100%の蓄電容量に1時間で一気にあがってしまいます。
普通はありえないので、設置作業のミスか、設定ミスでしょうね。
蓄電池の容量が正しく認識されていないか、出力を測るC/Tが誤動作しているか。
マニュアルの34ページにある、「機器構成」で、蓄電池の設定容量が表示されますので、
その数字を確認してみるとよいと思います。
ESS-T3で4.9kWhの蓄電池で、2kWで充電したら大体1分1%づつSOCが上がっていきます
ので、30分で70%から100%になることから考えれば、9.9kWhのES-DYL 1基を2kWで充電
したら60分で70%から100%になると思われますので、ES-DYL 2基を並列でつなげている
19.9kWhの半分しか活きていないんじゃないかということが疑われます。
単に、ES-DYL 1基の電源が入っていないだけかもしれません。
書込番号:26447186
0点
「太陽光発電 なんでも掲示板」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2026/04/05 16:09:31 | |
| 3 | 2026/04/05 8:41:04 | |
| 1 | 2026/04/04 15:12:31 | |
| 12 | 2026/04/04 23:50:12 | |
| 11 | 2026/04/05 14:59:02 | |
| 6 | 2026/03/30 22:34:52 | |
| 3 | 2026/03/30 21:50:10 | |
| 5 | 2026/03/28 1:05:53 | |
| 2 | 2026/03/23 16:18:16 | |
| 1 | 2026/03/21 21:40:02 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
-
【その他】Full White Build
-
【欲しいものリスト】pc メイン
-
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
-
【欲しいものリスト】あ
価格.comマガジン
注目トピックス
(太陽光発電)