『エアコンのアース取りについて』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『エアコンのアース取りについて』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ13

返信7

お気に入りに追加

標準

エアコンのアース取りについて

2008/06/01 18:48(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 戸愚呂さん
クチコミ投稿数:13件

またまた、お知恵をお借りしたく投稿しました。
アドバイスをお願いします。

200Vのエアコンを設置するに当たり、アースを取らないと帯電して室外機を触った際に
ビリビリすると言われました。

当方、マンションの7階でエアコン用のコンセントにもアース線が来ていない為、
アース線をベランダの柵やベランダの金具に繋げて対応したく考えています。

効果が期待できますでしょうか?また、アース線が取れ無い場合の対応としては、
どうすれば宜しいでしょうか?

以上、アドバイスをお願いします。

書込番号:7883831

ナイスクチコミ!3


返信する
KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/06/02 20:41(1年以上前)

戸愚呂さん こんばんわ。

200V機でアースなしはダメです。
しかもベランダ設置は危険です。
施工業者に断られると思います。
柵や金具でアース・・・テスターで調べるまでもなく無理でしょう。

7階なのでおそらくどうしようもないと思います。

200V機アースなしだと
ビリビリどころか金属と接触すると火花がでますよ。
コンセントにアースがないとのことですが、そもそもエアコン専用コンセントなのでしょうか?

対応としては分電盤からアース工事するしか思いつきません。







書込番号:7888434

ナイスクチコミ!0


スレ主 戸愚呂さん
クチコミ投稿数:13件

2008/06/03 20:28(1年以上前)

KAINPさん

いつも的確なアドバイスを有難う御座います。

火花が出るくらい凄いのですか。。御相談してよかったです。
100Vのエアコンにしてもアースが必要ですかね?

エアコンのコンセントは、部屋の梁に付いているコンセントの事を
エアコン用コンセントと書きました。
個別ブレーカーにもエアコン用って書いてありました。
ただし、コンセントの口の形は通常の||の形の1口コンセントです。

アースの件は不動産屋に相談してみます。

書込番号:7892692

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:2772件Goodアンサー獲得:25件

2008/06/03 21:03(1年以上前)

だいたいにおいて、
その部屋はエアコン設置の許可が出てるのか?
穴を開けられないからガラスに穴開けるとか。
話の流れから当然エアコン専用コンセントじゃないのはハッキリしてるが。

室内コンセントでアースが取れない場合は室外機側でアースを取る。
これ鉄則。

書込番号:7892868

ナイスクチコミ!0


スレ主 戸愚呂さん
クチコミ投稿数:13件

2008/06/03 23:50(1年以上前)

クイタソの夜影さん
コメント有難う御座います。

エアコンの取り付けの了解は出てるんですよ。

アースを取ることは、鉄則とのことなので
設置する前になんとか出来ないか相談してみます。

書込番号:7893985

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:2件

2008/06/12 01:30(1年以上前)

200Vエアコンのアースについてですが、アースがつながっていなくても、びりびりくることはありません。問題は、将来漏電したときに危ないということです。電力会社がその辺は規制しておりますが、分電盤に漏電ブレーカーが付いていれば漏電したと同時にブレーカーが落ちます。 あくまでアースとは漏電している機器に人間が触った時に、人間に対して電気が流れないように、人間よりもかなり低い抵抗値をもって地面に流すのが目的です。ですが漏電ブレーカーは、触る触らないにかかわらず漏電すれば落ちます。ただあくまでブレーカーも機械もの
ですので、まれに故障することもあります。そのさきの転ばぬなんとかではないですが、
電力会社の支持どうり、つなげるのが望ましいでしょう。
アースがなくてビリビリくることは、機器が正常ならばまずありえません。

書込番号:7929175

ナイスクチコミ!3


KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/06/12 20:36(1年以上前)

こんばんわ。
万が一の漏電事故防止はもちろんですが

今のエアコンはインバーターを内蔵していますので、アースなしだと故障していなくても室外機表面に帯電しますよ〜。
過去に何度かびっくりしたことあります。
またノイズを吸収させるのにもアースは有効です。

とはいえマンションではなかなか難しいこともあるでしょうね。

書込番号:7931699

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1件

2008/07/15 17:47(1年以上前)

「漏電ブレーカ」が取り付けされていても、機器にアース接地していないと
機器の故障等で漏電状態になっていても、正常に動作しません。
エアコン等の水気ある場所で使用する電気機器は、「アース工事」は必須ですね。

書込番号:8081908

ナイスクチコミ!2


クチコミ一覧を見る


「エアコン・クーラー」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
エオリアXの強み 0 2026/03/31 14:36:25
しろくま君あぷり 1 2026/03/30 20:26:34
RIAIR 除湿が効かず 0 2026/03/30 5:48:25
ベスト電器 0 2026/03/27 19:25:40
期末決算期に購入 0 2026/03/27 1:12:34
6畳の和室で西陽の部屋には何畳用が良い? 20 2026/03/29 22:11:54
入金翌日に届きました 1 2026/03/25 20:44:30
東京ゼロエミ使って? 0 2026/03/25 6:09:18
2シーズン使用でご臨終となりました 2 2026/03/24 16:07:24
とにかく静か 0 2026/03/22 23:01:47

「エアコン・クーラー」のクチコミを見る(全 92036件)

価格.com Q&Aを見る

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング