『暖まらないエアコン』のクチコミ掲示板

2010年 1月14日 発売

Jシリーズ AS-J22W

省エネ・薄型設計を採用するルームエアコン(6畳用/単相100V)

Jシリーズ AS-J22W 製品画像

拡大

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに6畳用 電源:100V 省エネ評価:★★ Jシリーズ AS-J22Wのスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • Jシリーズ AS-J22Wの価格比較
  • Jシリーズ AS-J22Wの店頭購入
  • Jシリーズ AS-J22Wのスペック・仕様
  • Jシリーズ AS-J22Wのレビュー
  • Jシリーズ AS-J22Wのクチコミ
  • Jシリーズ AS-J22Wの画像・動画
  • Jシリーズ AS-J22Wのピックアップリスト
  • Jシリーズ AS-J22Wのオークション

Jシリーズ AS-J22W富士通ゼネラル

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 1月14日

  • Jシリーズ AS-J22Wの価格比較
  • Jシリーズ AS-J22Wの店頭購入
  • Jシリーズ AS-J22Wのスペック・仕様
  • Jシリーズ AS-J22Wのレビュー
  • Jシリーズ AS-J22Wのクチコミ
  • Jシリーズ AS-J22Wの画像・動画
  • Jシリーズ AS-J22Wのピックアップリスト
  • Jシリーズ AS-J22Wのオークション


「Jシリーズ AS-J22W」のクチコミ掲示板に
Jシリーズ AS-J22Wを新規書き込みJシリーズ AS-J22Wをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ24

返信16

お気に入りに追加

標準

暖まらないエアコン

2011/02/13 09:59(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22W

2月10日に取り付け、そのときは温風が出たのですが吹き出し口で30度、これでは低すぎるのではと工事の人に言ったら、こんなもんですよと帰ってしまった。部屋の広さ5畳寒冷地用ペア硝子ALC住宅です。
11日夜1時間30分運転後室温10度、12日昼間1時間後運転前とほとんど変わらない、室外機に少しだけ霜が付いていたが霜取りの表示、運転ランプの点滅はなし。12日2時間運転後室温9度これって制御装置の故障故障、ガスが少ない?霜が付いたからそれはないか?判る方おりますか。

書込番号:12648422

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:3件

2011/02/13 10:54(1年以上前)

クールなアナログさん

エアコン工事・メンテナンス経験者としてその症状は工事時の失敗によりエアコンの冷媒(ガス)が漏れていると思います。
吹き出し口30℃はありえません。
冷媒が少ないまま使われますとエアコンのエンジンに当たる圧縮機が壊れる恐れがあるので再度工事会社に見てもらってください。

書込番号:12648668

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:752件Goodアンサー獲得:83件

2011/02/13 11:11(1年以上前)

別な機種ですが30度設定でも自宅のエアコンは噴出し口の温度26度もでませんでした
これっておかしいの?

自宅の室外機はショートサイクル現象が起こっているので、部屋が暖まらないということで壁をとっぱらって一件落着したのですが・・・・
噴出し口の温度なんてサービスマンはかりもしませんでした
(ガスの圧力検知はやってました)

書込番号:12648752

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8904件Goodアンサー獲得:680件

2011/02/13 11:26(1年以上前)

販売店やカスタマセンターに電話してみた方がいいと思います。

書込番号:12648833

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:25件

2011/02/13 11:38(1年以上前)

風量が自動または強でない場合、風量=自動に設定したらどうなりますか。

書込番号:12648886

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:18件

2011/02/13 12:00(1年以上前)

あっという間に回答ありがとうございます。風量は自動に設定していました。
購入したケーズデンキの修理部門に電話して見ます。
工事する人の技術力が大事ですね。

書込番号:12648978

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3件

2011/02/13 20:59(1年以上前)

吹き出し口30℃はありえないと書きましたが、室温が10℃以下とかなり低ければ可能性はあります。
スレ主さんの地域を考えず自分の地域で考えて話してました。

ただし最初の方だけで室温が上がれば40〜50℃ぐらいは出るはずです。
暖房時:室内機は室温より高い温度、室外機は外気温より低い温度が吹き出ているはずです。冷房時は逆です。
あと霜取り時は温風は出ません。

エアコンは冷媒圧力と外気温で適正な圧力が決まっているので、ガス圧を測ればエアコンが正常かどうかは大体判断できます。

ガス漏れだと言いましたが、一番高い可能性を言っただけなので見てもらうと違う原因の可能性もありますので。

書込番号:12651336

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:18件

2011/02/14 10:46(1年以上前)

子供は怪獣さん ありがとうございます
明日火曜日にメーカーの人が来ることになったのでガス圧をはかってもらいます。
他に質問事項がありましたら教えてください。

書込番号:12653879

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:18件

2011/02/15 13:13(1年以上前)

今メーカーが来て、ガスの圧力を測ったら、ガスが無いですとのことです。エアコンを設置したときは一応30度の温風が出ていて、今日測ったらもうガスが無いとのことで、よほどでかく漏れていないとあり得ないそうです。
この後新品交換か修理か不安です、出来れば新品交換で対応してほしいものです。

書込番号:12659277

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:18件

2011/02/15 14:55(1年以上前)

今メーカの人が帰りました。
室内機の故障、ガス漏れで室内機の新品交換になりました、
保証書のナンバーなどは室内機・室外機で大丈夫なんでしょうか、長期5年保証は大丈夫なんか心配。

書込番号:12659595

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:18件

2011/02/15 17:19(1年以上前)

子供は怪獣さんに質問なんですがお願いします。
ガスが無くなってから10時間以上運転しましたが、室外機のコンプレッサーは大丈夫でしょうか、交換はガスが漏れていた室内機だけらしいのですがいかがでしょうか、よろしくお願いします。

書込番号:12659985

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2011/02/15 21:57(1年以上前)

クールなアナログさん
エアコンガス漏れとのことで残念でしたね。工事業者が下手だったのでしょう。
正直ガス漏れを起こしたエアコンは寿命が短くなります。
2日ぐらいでガス圧がほとんどないような状況ですと、かなりのガスが漏れていたことになり、エアコンの冷媒配管内に水分が混入している可能性がありますので、無償で室内機、室外機を交換させるべきだと思います。
冷媒配管に水分が混入していると圧縮機は近いうちに壊れると思います。水分除去のフィルターをつけてもらう等の処置は必要だと思いますが、家庭用でその手間を考えると交換のほうが確実です。

あと設置時には真空ポンプで冷媒配管を真空引きをきちんとしてくれる業者だったのでしょうか?量販店で工事される業者はエアパージのみで配管内の空気を排出業者が多いので、新品に無償で交換できるときには設置時には真空ポンプを使うように指示するのがいいと思います。

クールなアナログさんのエアコンが無事直ることを祈っています。
長々と読みにくい文章ですみませんでした。

書込番号:12661198

ナイスクチコミ!1


yunisekiさん
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:32件

2011/02/15 23:17(1年以上前)

>エアコンガス漏れとのことで残念でしたね。工事業者が下手だったのでしょう。

室内機からのガス漏れは、工事不良による影響ではなく、
室内機本体の熱交換器の製造時の溶接不良により、小さい穴が開いていて、漏れていることも多いですよ。

穴が小さいと出荷時の気密検査をすり抜けてしまうので。

特に最近は、熱交換器の銅管径が細くなっており、そのことによる分岐管orディストリビューターの細分化で、溶接が難しいので、溶接不良による熱交換器からの漏れも増えています。

書込番号:12661754

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:18件

2011/02/16 10:39(1年以上前)

子供は怪獣 さん
ありがとうございます。
やっぱり不安ですよね、
室外機・室内機共に交換してくれるよう、只今交渉中で、
ケーズデンキからの返事待ちです。

書込番号:12663272

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:18件

2011/02/16 12:59(1年以上前)

今連絡があり、室内機・室外機とも交換ということになりましたが、メーカーの人はそのくらいのことでは室外機は壊れませんよ、それに機器の保証とガスの保証は5年ですから大丈夫ですよと言っていたが、新品を買ってその日から故障ですから不安でしょう、と言うことで新品交換になりました。

エアコンの取り付けは金曜日になりました。
皆様いろいろアドバイスを、ありがとう御座いました。

書込番号:12663726

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22633件Goodアンサー獲得:975件 過去ログです 

2011/02/16 20:22(1年以上前)

とりあえず、新品交換の運びになったようで何よりです。

ガス漏れについては
もともと穴が開いていた、という可能性もあり
工事の技術だけで計れないところもあります。

日立とかだと、窒素ガス(だったかな?)が封入されており
密閉していたふたを外すと、プシュという音がします。
(私は、これを、ガスパージの音だと勘違いしました・・・)
音がしない場合は、穴が開いている証拠になるんだとかで・・・

FUJITSUでどうなっているのかわかりませんが
メーカーの中には、穴が開いていないかどうかの検査手段を持たせているところもあるよ、ということで。

書込番号:12665197

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:41件

2011/02/17 02:04(1年以上前)

何処にお住まいか書いておられませんが、外気温が低い地域ですと暖房性能が高い機種でなければ暖まらないですよ。
暖房性能を期待する場合、上位機種を選択しないと無理が有ると思われます。
安かろう悪かろうでは有りませんが、安かろう(性能が)低かろうは、有り得ます。

書込番号:12667060

ナイスクチコミ!1


クチコミ一覧を見る


「富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22W」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
Joshin 伊丹イオン店にて 0 2011/03/20 23:04:59
暖まらないエアコン 16 2011/02/17 2:04:45
室外機の異音と言うべきか、、、 9 2011/01/17 11:45:10
プラズマイオン 0 2010/12/09 10:18:18
全く冷えない 7 2010/09/20 11:48:20
パタパタと音がする 10 2010/09/09 13:37:53
富士通のエアコンに期待 ! 0 2010/08/20 9:36:53
暑くなったり寒くなったりで、目が覚めます。 5 2010/08/10 18:10:49
検品大丈夫? 3 2010/08/03 20:37:54
7/25 購入 0 2010/07/26 12:45:50

「富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22W」のクチコミを見る(全 82件)

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

Jシリーズ AS-J22W
富士通ゼネラル

Jシリーズ AS-J22W

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 1月14日

Jシリーズ AS-J22Wをお気に入り製品に追加する <20

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:3月5日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング