z25は、コンセント形状は、通常の‖だったと思います。
現在、設置予定のところには、アイ.エル タイプが待っています。
この場合、どちらを交換するのでしょうか?
家のコンセントを変更する場合は、自分でも出来るかな思います。
それとも、そのまま使用出来るのですか?
教えて下さい。
書込番号:13216323
0点
ひまわりになったらさん おはようさん。 家のコンセントを変更する場合は電気工事士の資格が必要です。
持ってあればご自分で出来ます。
工事を業者に任せられる場合はコンセントかプラグのどちらか変更してくれるでしょう。
書込番号:13216418
0点
通常はエアコンの電源プラグと同じ形状のコンセントへの交換をエアコン工事の人が
行ないますが、電気工事士の資格が必要な工事です。エアコン工事と同時なら部品代と
僅かな追加費用で行なってくれます。
資格を持っていればここで質問されることはありませんから、素直にエアコン工事の
人にお任せしましょう。
書込番号:13216446
0点
BRDさん
申し訳有りませんが、修正させて頂きます。
エアコン本体の電源プラグは取替を行いません、コンセント
側を変更します。決してエアコン側のプラグを取り替えては
いけません。
失礼しました。
書込番号:13217370
0点
( もの好きかも〜さん こんにちは。
私は工事士の資格を持ってます。 家の中で必要とあればどちらも自分でやってしまうでしょう。
あまり面倒なことまでしませんけどね。)
書込番号:13217418
0点
BRDさん、こんにちは。
電気工事士の資格をお持ちなのですね、失礼しました。
資格を持っている方は自分の責任の範囲で出来るところまで
やってしまいますが・・・・
やはりコンセントの変更をお進めして頂きたいと思います。
電気の危険性をよく知らない方が誤解をしないようにと思い
ましたので・・・・
不要な横槍で申し訳有りませんでした。
書込番号:13217903
0点
皆さん、ありがとうございます
もし、エアコン側差し込みコンセントを切断してやるなら、私もとめます。
やはり、壁側コンセントの交換ですよね!
しかし、7畳の部屋、何故ILをつけたのでしょうか?
28クラスにするのが、一般的なんですかね?
各メーカーは、28クラスから、ILかなて思います。
書込番号:13218058
0点
まあILとIIの兼用ならよかったんでしょうけどな〜
IL専用ってのも珍しい思いますわ^^;
ワイのやってるとこは28クラスでもIIやし
書込番号:13218565
0点
家のコンセントがIL型とのことですが
本当にL型になっていますか?
II型でもIL型でも
どっちでもさせるように“┃┣”型があったりします。
書込番号:13218633
![]()
1点
みなみだよさんが言われる様に15A・20A併用型のコンセントがありますよ。
コスト的な差は100円以下だと思うので前もって販売店と相談しておけば工事業者
に依頼しておいてくれると思いますよ。
書込番号:13218743
![]()
0点
ひまわりになったらさん、こんにちは。
家の寝室は6畳間ですが2.8を使用しています、部屋のサイズだけを
考慮すれば2.2でも良いのですが家がボロで隙間が多いためエアコン
のサイズを上げました。
このため冷えも早く、ドア(襖)を開けていても大丈夫です。
ちなみにドアの先は玄関です。
10年ほど前までは2.8クラスのコンセントはILでした、このため
なのでは無いでしょうか?
当時はエアコンの能力が現在の物よりも劣っていたのでしょうか?
私の家のエアコンは「15A」と「20A」の切替が有ります。
電気の契約が30Aなので15Aしか選択できません、20Aで運転
すると他の機器と重なったときに漏電ブレーカやリミッタが飛びます。
参考程度にお聞き流しください。
書込番号:13220624
0点
もの好きかも〜さん
ありがとうございます。
参考になりました。
二階設置で、特に暑いので、28にした方が、節電かも知れません。
書込番号:13221179
0点
皆さん、返信ありがとうございます。
そして、みなみだよさん、鋭すぎますm(__)m、私の勘違い、┫┃
∩
こんなやつです。
これ、兼用なんですか…素人ですみません…ありがとうございます。
助かりました
しかし詳しいですね!
あと、出来れば待機電力カットをする為に、スイッチ付きに変更したいです。
意味ないですかね?購入費、元取れないですかね?
書込番号:13221209
1点
ひまわりになったらさん、こんばんは。
待機電力の節電についてですが簡単に述べますと
電源は室内機でとっていて室外機へ送っています、従って室内機
のコンセントを抜けば待機電力は無くなります。
問題は室内機のコンセント位置が天井近くに有り、安易に手が届く
場所ではない。従ってスイッチを取り付けるとしたならば家の中で
電線を通すための施工が必要となります。
表に出ていても支障がないのであればコンセントのところにある電
線に延長用の電線を接続し、操作しやすい位置まで伸ばしてスイッチ
を付けることになります。
この工事は当然電気工事士の資格が必要となります。
分電盤というものが各家庭に必ずあり、エアコン用の専用回路になっ
ていれば該当のブレーカを切れば同じ効果になります。これが一番
手っ取り早いかと思います。
書込番号:13222714
0点
>あと、出来れば待機電力カットをする為に、スイッチ付きに変更したいです。
ちなみに、AS-Z25Aの待機電力は0.6Wです。
書込番号:13222727
0点
yunisekiさん
待機電力0.6wなんですね!カタログ見なおしてみます
正確には、わかりませんが、月の電気代にしたら、10〜20円程度でしょうか?
無駄な努力ですかね
書込番号:13225831
0点
0.6w×24時間×30日=432w=¥9.5
標準計算には、1kwhあたり¥22を使用しております。
書込番号:13225864
![]()
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z25A」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2013/07/24 10:44:31 | |
| 7 | 2012/07/24 8:01:37 | |
| 5 | 2012/04/11 11:08:13 | |
| 13 | 2013/02/18 16:22:14 | |
| 1 | 2012/02/19 13:15:22 | |
| 0 | 2012/02/12 23:42:48 | |
| 5 | 2012/02/12 14:30:55 | |
| 15 | 2012/03/01 16:43:44 | |
| 0 | 2011/12/19 9:56:53 | |
| 1 | 2011/12/12 8:41:44 |
クチコミ掲示板検索
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)