広い家に引っ越すことになりました。
現在15畳の部屋で使用していますが、引っ越しにより木造20畳の部屋にエアコンを移したいと思います。
メーカーの説明だと、広さ的に対応していませんが、木造20畳の部屋で使用するには無理があるのでしょうか?
書込番号:22091741 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

冷房ならば多分大丈夫だと思いますが暖房ですと厳しいかもしれません
家は1Fにダイキンうるさら使用しています
冷房の場合には4.0kWをリビング15畳と隣の和室6畳(扇風機にて循環)の計21畳で使用していますがリビングは問題ありません
和室はそれなりの温度になる程度です
冬場の暖房では和室は閉めてリビングのみで使用しています
勿論
日当たりや1F使用なのか2F使用なのか等
使用環境にて変化することも加味することになりますね
書込番号:22091791 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

@train さん こんばんは。。
20畳の広さで冷暖房を賄える場合もありますし
駄目な場合も勿論あります。
つまり、部屋の広さという一つの環境条件では
適正能力は決められないのですよ。
例えば、西向きに大きな開口部があったりすると
南向きより日差しが強いため最大の熱負荷は大きくなります
また、住宅の気密断熱性においても
Q1.0住宅といわれる超優良住宅から無断熱の住宅まである訳で
同じ広さの部屋でも必要とする能力に差異を生じてしまうことくらい
何となくお分かり頂けるものと思います。
その他にも様々な環境条件によって
必要とする能力に大きく影響します。
そこで、住宅の断熱性を示すQ値やC値をご存知であれば
教えて頂けるとなお良いのですが…
取り敢えず、以下の負荷計算サイトにて
必要とする冷暖房負荷を求めてはいかがでしょうか
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html#kekka
書込番号:22091958