『アースと側面カバー、配管について』のクチコミ掲示板

うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]

  • 独自の「無給水加湿」と「垂直気流」で暖かく乾燥しにくい暖房を実現した、「Rシリーズ」の2016年度モデル。
  • 低外気温時の暖房能力が約11%アップ(※旧モデル比)し、従来の約2倍の速さで設定温度に到達する。
  • 運転開始時は新搭載の「人・床温度センサー」で床面の温度を細かく検知し、まず床を暖める。

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします

  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2015年11月 1日

省エネ評価:★★★★★ 冷房(木造和室目安):17畳 冷房(鉄筋洋室目安):26畳 暖房(木造和室目安):16畳 暖房(鉄筋洋室目安):20畳 うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

 
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]の価格比較
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]の店頭購入
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のスペック・仕様
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のレビュー
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のクチコミ
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]の画像・動画
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のピックアップリスト
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のオークション

うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]ダイキン

最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月 1日

  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]の価格比較
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]の店頭購入
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のスペック・仕様
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のレビュー
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のクチコミ
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]の画像・動画
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のピックアップリスト
  • うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]のオークション

『アースと側面カバー、配管について』 のクチコミ掲示板

RSS


「うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]を新規書き込みうるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ12

返信14

お気に入りに追加

解決済
標準

アースと側面カバー、配管について

2016/10/24 14:50(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:41件

今年の1月にAN-63SRPとAN-28SRSを購入しましたが、除湿が効かずに点検等してもらった結果、それぞれ63TRPと28TRSに交換してもらうことになりました。
交換は終わったのですが、28の方は室内でアース線が繋がれているのですが、63の方は室内にはアース線がありません(写真1枚目)。
屋外にアース線?(写真2枚目)のようなものはあるのですが、これがアース線なのかどうかが素人なので分かりません。
また、28の側面カバーから出ている配線をカバーが噛んでおり(写真3枚目)、カバー全体が膨らんでいるように見えます(写真4枚目 下から見上げて撮影)。
実際にカバーを取り付ける際、かなり時間が掛かり素人ながらに無理矢理ねじ込んだような印象も受けております。
また、4本ある配管のうちの3本は既設の配管を繋いたとのことです。
古い機種は工場に持ち帰って原因を調査したいとの話でしたが、配管に問題があることは考えにくいためそのまま使用するとの説明を受けました。
新しい機種に交換していただいたことはありがたく思っているのですが、安心して安全に使うためには適切な設置をしていただきたいと思っています。
そこで質問なのですが、

@63のアースは取れているのか?
A28の側面カバーの膨隆はどんな原因が考えられるのか?
B既設配管の利用は問題なく、不具合の原因としても考えにくいのか?

この写真と説明だけでは分かりにくいかもしれませんが、どなたかご助言をいただければと思います。
宜しくお願い致します。

書込番号:20326616 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:1245件Goodアンサー獲得:159件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2016/10/24 17:14(1年以上前)

>屋外にアース線?(写真2枚目)のようなものはあるのですが、これがアース線なのかどうかが素人なので分かりません。

これはアースではなく サーミスタ 温度を測っています。

@63のアースは取れているのか?
A28の側面カバーの膨隆はどんな原因が考えられるのか?
B既設配管の利用は問題なく、不具合の原因としても考えにくいのか?

@ とれていません

A 写真で見る限り膨らんでいるかどうかは分かりませんが
おそらく 電源コードの取り出しが 壁とカバーに対して水平に出すべきコードが
垂直になり 製品としてのカバー切壊し部分より はみ出す形で
カバーが収まりにくく 膨らんでいるのかと思います。

B 既設配管自体は再利用は 取り外し時に適正にポンプダウン(冷媒 冷凍機油)が行われ
再取り付け時に フレア加工し直しして 真空引きで施工されていれば問題ありません。

>また、4本ある配管のうちの3本は既設の配管を繋いたとのことです。

ここの意味が良く分かりませんが 通常 冷媒配管は 往きと還りで2本 ドレン排水で1本

連絡配線VVF2.0×3芯が一本です、

冷媒配管とドレンで3本 フレア加工し直しが4か所なら納得ですが。

書込番号:20326891

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1245件Goodアンサー獲得:159件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2016/10/24 17:16(1年以上前)

アッと失礼  ごめんなさい

ウルさらでした 加湿ホースを入れれば合計4本で

加湿ホースのみ再使用なら 3本交換したって意味ですね

なら冷媒配管も新しくなってると思われます。

書込番号:20326898

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1245件Goodアンサー獲得:159件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2016/10/24 17:21(1年以上前)

もう一つ訂正です

アースはコンセントで取れてdます、

単相200V機なので コンセントプラグが3局で一本がアースです

ごめんなさい。

書込番号:20326909

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:41件

2016/10/24 17:36(1年以上前)

>真空ポンプさん
さっそくのご返信ありがとうございます。
コンセントは私の知識不足でもあり、たしかにアースが一体型となっているようでした。

配管・ホースについてはどれが再利用なのかは分かりませんが、1本のみ交換して他の3本は既設のものを繋ぐとのことでした。
元々同じうるさら7からの付け替えなので、大丈夫なのですかね。
(導線?銅線?なので不具合は生じにくいとのことでしたが・・・使用上差し支えなければ良いのですが。)

側面のカバーについては、スペースが狭くて分かりにくいのですが後方中央部付近が膨らんでいるような感じなのです。
ただ63も若干の膨らみはあるのですが、電源を逆から出しているのでそこの違いなのかなぁとも思っています。
いずれにせよ使用上で漏電などの不具合がなければ良いのですが、すっきりと収まってくれるのならその方が良いかなぁと思います。
この程度であらためて工事に来てもらうのも細かすぎるのかなぁという気持ちもありまして・・・。

書込番号:20326947 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:41件

2016/10/24 17:42(1年以上前)

>真空ポンプさん
フレア加工等は分かりませんが、配管を巻いているテープは新しくなっており、何か切断したりするような作業はやっていたと思います。
また、真空引きという作業もコンセントを使わせてほしいとのことだったので、機械を使って作業していたのは確認しています。
ダイキンが直接手配した下請け業者さんなので、手抜き工事みたいなことはないと思うのですが、いかんせん素人なので不安ばかりが強くなってしまっています。

書込番号:20326971 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1245件Goodアンサー獲得:159件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2016/10/24 18:17(1年以上前)

ミケんちゅ さん

うるさらは 付加機能の加湿ホースが在るので

通常の施工よりも かなり 厄介な機械です、

普通に収める配管以外に 結構な太さの 断熱ドレンホースの様な

加湿用ホースが有るので 例えば 室内機に向かって右から室外に配管を

取り出すのなら比較的楽なのですが これが 反対の左から取り出す場合は

室外機の裏側の フトコロスペースで 冷媒 ドレン 加湿ホースなどを

上手く取り回し 接続する必要が在り さらに 写真のように コンセントが

向かって左壁などの場合はさらに そのフトコロで 電源コードをきれいに

収める必要が有るなど 施工が困難なのは確かです、

今回ミケんちゅ さんの2.8の配管取り出し方向までは解りませんが 

まぁ そういった機械です。

写真で見る限り コードが傷付くとも思えませんが 気になるようなら連絡して

再度 収まり調整依頼されるかでしょうね。

あと 冷媒配管が新品なら フレアも新品だと思って大丈夫です。

ダイキンさんからの手配なら まず 安心できると思いますよ。

書込番号:20327075

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:41件

2016/10/24 19:22(1年以上前)

>真空ポンプさん
たしかに63の方は向かって右側に電源、向かって左側に配管用の穴を開けるとの説明を最初に設置した業者から受けました。
左側から通すのは難しいけれど、そちらの方が室外機までの見た目が美しくなるからとのことでした。
(自分達の腕の見せ所のようなことを言っていましたが、素人の私にはよく分かりませんでした。)

28の方は確かにコンセントも配管も左側になるので、その分収まりがきついのかもしれません。
今回は最初に設置したのと別の業者さんだったのですが、真空ポンプさんの説明を読んだら難しいながらも設置してくれたのだと安心できました。
このまま大切に使わせてもらおうと思います。
ありがとうございました。

書込番号:20327262 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2157件

2016/10/24 20:51(1年以上前)

アースは、接続しているコンセント自体がアース付きですし、差し込みプラグにもアース(3つのうちの真ん中)があるので、
差せばアースに接続されるんですよね。
線がグネグネですね。長い部分は本体に戻し、見た目が良いように設置する業者が多いのですけどね。

>配管・ホースについてはどれが再利用なのかは分かりませんが、1本のみ交換して他の3本は既設のものを繋ぐとのことでした。

交換したのは加湿ホースかと。
これは本体付属の部品でして、本体交換ならこの部品も交換するはずです。
持ち帰って本体を検査するわけですし。
残りのエアコン冷媒の配管2本、ドレンホースは以前のものを利用しているはずです。
これらは本体付属の部品ではなく、交換するとお金もかかりますので。

ふくらみは電源や配管類よりも上の位置に見えるんですよね。
ふくらみを押すとどんな感じなんですかね?もどらない?

書込番号:20327569

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:41件

2016/10/24 21:32(1年以上前)

>ポテトグラタンさん
コメントありがとうございます。
アースの件は私の無知でした。
すみません・・・。
コンセントについては、写真のような感じで出ています。
部屋の構造上この向きが良いのですが、窓との関係などもあり左側のスペースがあまり取れなかったんです。
で、そこにコンセントの差し込み口があるのできついのかもしれません。
膨らんでるのは分かりにくいのですが、この写真でも私の認識では左側面中央部が膨隆しています。
ただスペースが狭くて奥まで手が入らないのですが、届く範囲で押した感じは押せなくはないですが、内側から戻される=何かが入ってる感じはします。

壁際なので写真も撮りにくく、伝わりにくくすみません。

書込番号:20327761 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:41件

2016/10/24 21:35(1年以上前)

あ、グネグネというのは63の方ですね。
失礼しました。
もう少しすっきりするのかもしれませんが、結構コードが固いので曲がりにくいような気もします。

書込番号:20327773 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:41件

2016/10/24 21:39(1年以上前)

>ポテトグラタンさん
度々すみません。
冷媒配管、ドレンホースは本体付属ではないのですね。
新築で初めてエアコンを付けたので、機種毎に交換するのが普通なのかと思っていました。
勉強になりました。

書込番号:20327793 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2157件

2016/10/25 00:09(1年以上前)

そこの膨らんでる部分って、加湿のホースが接続される部分の近くのような。
問題はないような気はしますが、不具合を感じるなら連絡したほうがいいかもしれませんね。

書込番号:20328424

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:41件

2016/10/25 10:30(1年以上前)

>ポテトグラタンさん
ありがとうございます。
おそらくはホースなどの収まりの関係なのだと思います。
使用上は特に不具合もなさそうなので、このまま使って様子を見てみようと思います。
どうもありがとうございました。

書込番号:20329181 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:41件

2016/10/25 10:33(1年以上前)

>真空ポンプさん
>ポテトグラタンさん

お二人の回答を読んで、安心できました。
新機種に交換していただいたことも含めて、丁寧に対応していただいたことに感謝してこのまま使用してみることにしました。
どうもありがとうございました。

書込番号:20329191 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ一覧を見る


「ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]」の新着クチコミ

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]
ダイキン

うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月 1日

うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <104

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:6月25日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング