ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2
- プレミアムなXシリーズの2019年モデル。熱交換器の汚れもファンのホコリも自動で掃除できる「凍結洗浄 ファンロボ」機能を搭載している。
- 「ステンレス・クリーン システム」で、各部に清潔性の高いステンレスを採用。内部の菌や汚れを抑え、カビの発生も防ぐ(※メーカーテストによる)。
- 「スピード暖房」や部屋干しにも最適な「カラッと除湿」などを備えるほか、部屋の状況をセンシングする「くらしカメラ AI」が高精度な空調制御を実現。
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2
6月下旬に設置してもらい、先週、運転中に水滴が飛んでくるようになりました。フラップにも水滴が。。中のローラー部分を見てみると、もうカビだらけで真っ黒に(><)。日立のサービスさんに来て頂き見ていただくと、親水性が良くないとの事で、本体ごと新品に取替えていただくことになりました。
使用して2ヶ月しか経っていませんが、残念です。
クリーン運転や凍結洗浄など、度々行っていたのでなぜこうなったのか疑問です。使用方法が悪かったのか。。室内環境が良くなかったのか。。
次はカビ生やさないようにしなければ。
書込番号:22899513 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
単に取付けミスだったのでは?
排水側の本体傾けが甘かっただけだと思います。
でも2ヶ月も使ったのに新品交換してもらってラッキーじゃあないですか。^_^
書込番号:22899939 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>はぴ22さん
おはこんばんにちは!
熱交換器に付着した水分がうまくドレンパンまで流れず、熱交換器に溜まった水分がクロスフローファンに落ちて拡散された感じかな〜!?
熱交換器のコーティング剤が塗布されてなかったり?塗布量が薄かったり?コーティング剤不良?・・・わからな〜いある!
室内機ごと交換よかったですね。
ダイキンの室内機クロスフローファン軸ヅレ?
は、部品交換対応だったので初期不良なのに!
書込番号:22900627 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
はぴ22 さん こんばんは。。
日立の水飛び問題は
ひとシーズンにかならず訴えのある問題で
今では珍しいことでも何でも無いです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697094/SortID=21014970/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%90%85%94%F2%82%D1#tab
他、多数あり
書込番号:22901066
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード