冷気が弱いのです。

2001/07/15 23:07(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 天ざるさん

はじめまして。10年ほど前に購入したエアコン(東芝製RAS−S281YTR 8〜11畳用)なんですが、冷房運転していても送風よりほんの僅か冷たい程度の風しか出てきません。フル稼働(本体ランプで稼動状況を判断)で2時間位つけていると、部屋は徐々に冷えてきます。使用環境は、夜間寝るときだけ使用、木造2階建ての2階部分8畳の和室で使用し、空気が冷えたら奥の部屋(6畳+6畳)に扇風機で冷気を送っています。電源工事をしないとエアコンが増設出来ない為、こんな方法で夏をのりきっています。ちなみに1階の6畳和室につけている、もう一台のエアコン(15年ぐらい前の冷房専用機 日立製RAS−1807V)の方が冷たい風が出てきます。あまり覚えていませんが、購入当初はヒヤットとするぐらいの冷気が出ていたような気がします。修理で直るものでしょうか?。また費用はどの程度と考えておけば良いでしょうか?。やっぱり10年使ったら買替えですか?。ここの掲示板には専門知識をもった方が多数おられるので質問させていただきました。アドバイスをお願い致します。

書込番号:222968

ナイスクチコミ!0


返信する
ころたん2世さん

2001/07/16 00:23(1年以上前)

つまり,現在は8畳〜11畳用で20畳を(8+6+6)冷やしているのですね.これでは,エアコンの性能を大きく超えています.常にフル稼働している状態では消費電力もすごいはずです.
エアコンは部屋の広さに容量が見合ったモノを使用した方が良いです.というか,現在の状態では何も良いことがありません.冷えない上に電気代がかかるからです.
それから最近のエアコンは省エネタイプばかりですので,10年前のモノとは電気代で年間の電気代が1万円以上は安いでしょう.
詳しくは電器屋で聞いてみて下さい.
私なら新しいエアコンを買います.最新のではなく1つ前のモデルを大幅値引きで買いましょう.安物もありますが,必ず省エネタイプを!値段差は十分元を取れますよ.

書込番号:223092

ナイスクチコミ!0


離島人2さん

2001/07/16 07:55(1年以上前)

温度計あったら天井に近い部分の温度と、エアコンの吹き出し口の温度を測ってみてください。
普通の温度計では時間がかかるかもですが、その差が10度以下であれば、ガス抜けなどの影響があるかも知れません。

さらに希ですが、エアコンのフィルターが目詰まりするほどになっていて、通風量が極端に悪くなっている場合もあります。希ですが。(^_−)

ただし、十年選手のエアコンであることと、これまでにフル回転が多かったことを考えると心臓も(コンプレッサー)弱くなっていることも考えられますね。
仮にこれがインバーター機種であれば、心臓の痛みは結構来ていると思います。通常のヒートポンプタイプの倍から3倍近い回転数で回ったりしますから。
ガス補充填ならそれほどの費用はかからないと思いますが(買うより安い)総合的に判断して対処されることをお薦めします。(規定量全量充填だと2万円超えるかも)

エアコン内部がこんなことになっていると、冷えません。(^_^;)
http://www5.ocn.ne.jp/~hachijo/acc2.htm
ビックリしたらチェック(^_^;)



エアコンクリーニングこんな感じです。

書込番号:223339

ナイスクチコミ!0


天ざる2さん

2001/07/16 17:33(1年以上前)

みなさんご意見ありがとうございます。
もう少し質問させてください。エアコンがある部屋は扉で仕切って8畳の部
屋を冷やし扉を開けて扇風機で風を送ります。その後、扉はあけた状態でエ
アコンを2時間ぐらい稼動(設定26度)させて停止させています。朝まで
つけている事はめったにありません。でも結果的には20畳を冷やしている
事になるのですね。そうすると新たにエアコンを買うときは、20畳用を検
討しなくてはいけませんね。電気代についてカタログ上ですが比較してみま
したが、省エネタイプでも結構かかるものですね。
新しく買うかどうか悩みます。ボーナスが無くなりりそうです(@@)。
冷房時  電力      能力  畳数  電源  
現在使用  935W(150-1290) 2.8K  8〜12 100V  
最新−1 1490W( 90-1910) 5.0k 14〜21 200V
最新−2 2005W( 90-2100) 6.3k 17〜26 200V
また、当方の電力計を調べたところ、交流単層3線式,100V,30Aと
いうタイプで、屋内ブレーカには2線(白&黒)引き込みがありました。
大型タイプを購入するとなると200Vタイプになってしまいますが工事は
電力会社に依頼することになるのでしょうか?。
ちなみに、エアコンは1台ごとに、20Aのブレーカー(専用)につなげて
あります。

温度を測ってみましたので報告します。
計測:大阪の平野部、15時ごろ、天気:曇り時々雨
天井付近=29〜30度(エアコン設置の部屋で約20分計測)
吹き出し口=18〜19度(パワフル運転で約10分計測)
温度差はこんなものでしょうか?。ガス抜けが気になります。
フィルターはこまめに洗浄しています。昨年、市販の洗浄スプレーで掃除し
た時ドロドロ液は出てきませんでした。アルミフィン,送風ロータを見てみ
ましたが汚れは目立ちませんでした。機種はツインロータリーのインバーダ
ー搭載タイプでした。上にも書きましたが使用頻度と使用時間が少なくても
コンプレッサーに負荷がかかっていたのかも知れません。
機械内部の事は、個人では判断できそうもないので、東芝さんに連絡して見
にきてもらう事にします。後日結果報告させて戴きます。
もし新しいエアコンを購入する際は、この掲示板を参考にさせて戴きます。

朝から雨が降っていたので、なんとなく会社休んじゃいました。
明日なんて言い訳しようかな?。(↑o↑)ハハハ

書込番号:223717

ナイスクチコミ!0


けぇえすさん

2001/07/16 20:16(1年以上前)

 久々の早帰り。山場は過ぎたかな?

 他の6+6畳にはエアコンを取り付けられないのでしょうか?
その6畳を冷やすのに不必要な8畳まで冷やすわけですし、結果
かなりの無駄がありますよね。第一、木造20畳用って事はかな
り巨大なエアコンになります。それこそ業務用パッケージエアコ
ンになるんじゃないかな?少なくとも5.0kwレベルでも難しいでし
ょう。 もし他の部屋にエアコンを取り付けられるのでしたらそ
れをお奨めいたします。
 200vの切り替えは電力会社への申請は必要ないです。電気工事士
であれば切り替えられます。
 あと、簡単なガス漏れチェックとしてアルミフィンの上部(天井
側)と下部(床側)を触ってみてください。下部はたぶん冷えてい
るでしょうが、上部が全然冷えていないときはもしかしたらガスが
減っているかもしれません。あっ、あくまで目安程度にしておいて
ください。一度大手量販店にでも見積もり依頼されてみてはいかが
でしょうか。ガス補充でも大阪でしたら「白靴下」で有名な量販で
したら¥5000-位の筈です。違ったかな?

書込番号:223826

ナイスクチコミ!0


離島人2さん

2001/07/17 00:45(1年以上前)

白靴下?

やはりお休みになる部屋に通常の物を付けられた方が良いと思います。

ただし三台同時運転はきついですね。(^_^;)

総合で20畳でも、何時もそこ全体を空調する必要があるわけではないと思います。

冷房時の冷気にかんしては、下におりてきますから、弱運転でも効果はありますが、暖房時はきついですね。

ちなみにうちでは、冷房で30度に設定してそのまま寝ています。建物が集合住宅のため夜の壁が熱いんです。最近は一日付けっぱなしです。(^_^;)

無理して大型を買うより、使う部屋用に通常の物を付けて回路だけ増やした方が安上がりのような気もします。(使い方次第ですが)

まずは今の機種がどれ位の能力を発揮してくれるのか、調べてもらいましょう。さて その後どうされるでしょうか。?????





書込番号:224175

ナイスクチコミ!0


けぇえすさん

2001/07/17 21:29(1年以上前)

 白靴下・・・関西限定のCMです。ミドリ電化です。お客さん宅ごとに
サラの白靴下履かされます。ワケワカランですよ、もう。

書込番号:225034

ナイスクチコミ!0


離島人2さん

2001/07/17 23:47(1年以上前)

なんか分け分からないですが、よく分かりました。

白靴下のピッピ

と言うわけではないのですね。(-_-;)

日本中の情報が出て来ますね。

嬉しいです。(^_^;)

書込番号:225214

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る