込みの電気屋さんが多いですが、その中でも
安い商品って『工事費別』ってなっていることが多いのですが、
10000円前後だとは思うのですが、
細かい価格をご存知の方いらっしゃいますか?
コジマ、ジョーシン、ヤマダ、ミドリ、他大手の工事費を知りたいです。
それと、室外機をマンションのベランダの上からつるす工事は
おいくらくらいでしょうか?(これもお店によって違いますか?)
ピットワンで見たところ工事費込みで45000円でした。
他の広告でPEEと同じようなものが29500円(工事費別)とあり、
どちらが得なのか…
AS224PEY、AS22PPG等は昨年ものなのでしょか?
どこが違うのでしょうか?
5000円くらいの違いなら古い型を買う方がお得でしょうか?
それと『真空引き』って何なんでしょうか?
よろしくお願いいたします♪
書込番号:4292273
0点

このん さん こんにちわ、
商品知識が無いので 施工についてだけコメントさせていただきます、
まず工事費ですが 概ね何処の量販店でも 標準工事で15000円程度だと
思います、
標準工事とは 配管4mで 壁面穴が空いてあり 配管仕上げはテープ
巻き仕上げ つまりマンションで穴が空いており室内機と外機が裏表で
設置できる感じです、
>それと、室外機をマンションのベランダの上からつるす工事
これは天井から吊り下げる工事の事ですよね?
天井吊り下げ金具込みで約10000円 前後だと思います
最後に真空引きについてですが、
従来の冷媒R22の時には 室外機本体に充填してある冷媒で 配管と室内
機の空気を追い出す作業 エアーパージが一般てきでした、
しかし オゾン層の破壊の原因だと判ってからは 冷媒もR410Aになり
真空ポンプによる 空気を抜く作業が一般てきになりました、
しかし 機材の運搬や施工時間が余分に掛かるため中々 やらない
工事人も沢山いるようで、時々問題になっています、
R410A自体 混合冷媒といって 複数の冷媒をブレンドして構成されて
いますですから本体ガスによる パージをされると ブレンド比率が
変わってしまい 本来の性能が出ない場合があります、
地球温暖化の観点からも 真空引きが 標準工事となっています、
トラブルの原因になるので 購入前に販売店で 念押しし工事指示書
にも明記してもらうなどの対策をしておくのが得策かと、
実際工事に掛かる前に 工事人にも真空引きでと確認してから掛かって
貰いましょう 拒むようなら お引取り願いましょう。
以上参考までに、
書込番号:4292820
0点

工事については真空ポンプさんが答えていただいてますので
私は機種の説明をしたいと思います。
>AS224PEY、AS22PPG等は昨年ものなのでしょか?
FUJITSUのPPEについては
各量販店で実にさまざまな型番が設定されています。
ほんのちょっとのデザインの違いくらいで
エアコンの性能自体の差はありません。
で
AS224PEYはヤマダ電機の去年モデルです。(標準モデルはAS-22NPE)
ヤマダ電機の今年のカタログが手元にないので
今年の型番は不明です。(ヤマダ電機以外はかなり持っているのに・・・)
AS22PPGは今年のモデルです。
PPEよりも上級機種です。
PPEとの違いはプラズマ集塵機能でしょうか。
それと、PPEにはついている省エネ運転モードがPPGにはついていません。
値段も¥20,000くらい違いますのでよく考えてみてください。
ちなみに¥29,500という機種はどれですか?
ヤマダ電機のAS224PEYならお買い得かなと思います。工事費がいくらなのかがわからないけど。
¥10,000違ったら迷わず去年のモデルですね。
¥5,000の違いならちょっと迷うかな。
電気代の差もないので
¥5,000の違いでも去年のモデルでもいいかもしれない。
でも、その辺は私が決めることではないので参考までということで。
書込番号:4293370
0点

先日K電気でこの機種を購入しました。48800円でした。
購入のときに真空引きのことをきいたら、
最近は余分にガスがはいっているので
フロンじゃなくなっても、最初のとりつけは真空引きをしなくても大丈夫だといわれました。
真空抜きはオプションになっており12000円したので申し込まなかったのだけどこの話って本当ですか?
書込番号:4294282
0点

うそです。
余分にガスが入っているのは本当ですが
それはあくまでも、配管の長さが7mまで対応とか15mまで対応とかのためであって、エアパージしても大丈夫のためではありません。
今の冷媒はガスの比重の違う混合ガスなので
エアパージするとガスの比重が違ってしまうので
エアコンにあまりよくありません。
また、エアパージするとその冷媒が地球温暖化を著しく進めてしまいます。
取り付けがまだなら、そんなお店で購入するのはやめましょう。
さっさとキャンセルです。
取り付けてしまっているのでしたら
あんな工事はおかしいということを申し出て
再工事を申し出てもいいと思います。(当然機種交換)
いまどき、真空引き工事がオプションなのはどう考えてもおかしいので。
工事の人が来たときに、真空引きを申し出て、真空引きはやらないと言われたら
即刻、取り付けなくてもいい、と言うのもいいかもしれません。(当然キャンセルです。)
書込番号:4294407
0点

最近は余分にガスがはいっているので
フロンじゃなくなっても、最初のとりつけは真空引きをしなくても大丈夫だといわれました。
真空抜きはオプションになっており12000円したので申し込まなかったのだけどこの話って本当ですか?
>>
無知です。ウソではなく、無知なのかもしれません。
そこでは、買わないほうがいいですよ。
別途12000円ですか???
私がそれ、専門でお仕事をしたくなりますね^^
一日10台真空引いて、早く帰って酒飲んで寝る。。。
いいですね。
他で買うか、無料でしてもらってください。
無料でなくても、相場3000円前後までですね。
書込番号:4295755
0点

回答ありがとうございます。
富士通ゼネラルにメールにて問い合わせをしたところ皆さんと同じ答えが帰ってきました。
明日にでも、富士通ゼネラルのメールをプリントアウトしてお店とバトルしてきたいと思います。
書込番号:4297195
0点

こんばんは・・・はじめまして。
先日、エアコンを買い換えたので、購入した機器はどんなものかと掲示板に御邪魔しました。。。そして、ショックを受けてます。ここで質問をさせていただいていいのかわからないのですが、みなさんとても詳しそうなのでよろしくお願いします。
私はこの機種とノクリアの28PPZを一緒に購入したんですが、真空引き(?)というものはやってなかったんです。プシュ〜という音は取り外したエアコンでして、何の音かと思ってみていたら新しいエアコンでも同じような音がしてました。あと缶のようなスプレーを見たんですが、それが真空引きの代わりなのでしょうか?
エアコンの効きはいいようですが、このまま使用していても大丈夫でしょうか?
書込番号:4297986
0点

あやっぺ♪ さん こんばんわ、
>プシュ〜という音は取り外したエアコンでして、何の音かと思ってみていたら新しいエアコンでも同じような音がしてました。あと缶のようなスプレーを見たんですが、それが真空引きの代わりなのでしょうか?
う〜んん ご愁傷様です、・・・
目撃されたスプレーは ガス漏れ検知スプレーか フレアなっとスプレー
でしょう、真空引きの代わりには成りません、
真空引きの約束は購入時にされてなかったのですか?まぁ 黙ってても
普通はするべきかと思うのですが・・・・
真空引きしなかったから 直ぐに体感できる 冷えない等のトラブル
は配管距離が短ければ無いと思います、
エアーパージで混合冷媒の 混合比が変わってしまい長い眼でみれば
各所に悪影響が有ります、
あやっぺ♪ さん も販売店で バトルしますか?
書込番号:4298021
0点

真空ポンプさん、お返事ありがとうございます。
実は私、ホントに無知なんですが「真空引き」というものを知りませんでした。だから、購入時に「真空引き」という言葉すら出てこないまま、工事をお願いしてしまいました。
購入時に確認していないので、バトルするにもできないような・・・
高い買い物(ここで金額見てビックリです・・)だったのに残念です。
ちなみに私もk電気で買いました。。
書込番号:4298087
0点

あやっぺ♪ さん 残念ですね・・・
みなみだよ さん
〆お刺身大魔神〆 さん
これってもう 無理なんですかね?
私自身はあまり 量販店の工事に詳しくないのですが・・・・
素人相手に 何も 告知しないのはどうかと・・・
余計なお世話なら ごめんなさい。
書込番号:4298117
0点

真空引きを行っていないということですが
真空引きをしないとどうなるのか、メーカーに問い合わせ
(FUJITSUの場合はメーカーHPから問い合わせできます。)
メールで返事をもらい、それを販売店に持っていくという手があるかと思います。
購入時に真空引きの契約をしなかったというのは
落ち度でも何でもありません。
カタログに、そういう工事が必要ですと書いています。
(FUJITSUのカタログには、一部専用ツール(真空ポンプ用アダプター)が必要としか書いていませんが、日立・三菱のカタログには、真空引きについてきちんと書いています。)
ですからお客さんが言う言わないにかかわらず真空引きを行わなければいけません。
プシューっとやられたのはエアパージではないか、
エアコン取り付け工事は真空引きが本当の工事のはず
それをやらなかった、それは適切な工事ではないはず。
というようなことを申し出るといいのではないでしょうか。
ガスチャージします、ということを申し出られたらそれはキャンセルしてください。ガスチャージは意味がありません。
新冷媒は比重の違うガスの混合気です。
当然、エアパージすると、軽いガスのほうが多く放出されています。
つまり、ガスの混合比が狂っているのです。
そんな中でガスチャージしても意味がないわけです。
ですから、交換するなら、全交換、もしくは最低でも室外機交換が前提です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とはいえ、真空引きしなかったからといって、冷暖房に支障をきたすかといえばそんなに変わらないという意見もあるようです。
今現在、快適に冷えているということのようですから
気にしなくてもいいかもしれません。
でも長い目で見たら、きちんとした工事のほうが安心でしょうから、申し出たほうがいいかもしれません。
あと、古いエアコンの取り外しには、本当はガスの回収をしないといけないはずなんですが・・・(ポンプダウンという工事です。)
エアコンが壊れているのでしたら、ポンプダウンはできませんから、仕方がない部分もあるのですがね。
いずれにしても地球環境が叫ばれている現在、地球にかかる負荷はできるだけ減らさなければいけませんよね。
(あっ、こういうと自分たちの生活から見直さないといけなくなりますね。)
書込番号:4298364
0点

真空ポンプさん、みなみだよさん、ありがとうございます。
お二人の意見を参考にしてみます。
知らなかった…からと言って、地球温暖化をすすめていいものではありませんので。
とりあえず、購入先の担当の方に電話してみたいと思います。
バトルはできないと思いますが、一応言えることだけは頑張って言ってみたいと思います。
書込番号:4299435
0点

あやっぺ♪ さん こんにちわ、
私も量販店の内情にはあまり詳しく無いのですが、
納得いくまで 話をするべきかと思います、
書込番号:4299616
0点

昨日メーカーからの回答を片手にバトルしに行ってきました。
結果からいうと、店員さんの説明間違いだったらしく真空引きは
K電気では標準工事に含まれているとのことでした。
この前と同じ店員さんを捕まえ、真空引きについて再度問い合わせたところ前回のガスパージでOKという説明をしたことははまったく覚えていない様子で、「今のエアコンでは真空引きはしないと壊れちゃいますよ」と180度発言が変わっていました。
まーちゃんとした工事をしてくれるんであれば問題ないんでよかったです。
みなさんありがとうございました。
書込番号:4303723
0点

RAIMRAIM さん良かったですね!
って事は オプション12000円は不要だったって事ですか?
>真空引きについて再度問い合わせたところ前回のガスパージでOKという説明をしたことははまったく覚えていない様子で、「今のエアコンでは真空引きはしないと壊れちゃいますよ」と180度発言が変わっていました。
うぅ〜ん 恐るべし 国会答弁も 真っ青だな!
でも ちゃんとやってもらえそうで バトルした甲斐が有りましたね、
あやっぺ♪さん にも朗報かも・・・
書込番号:4304634
0点

先日は、工事に無知な私にいろいろご教授頂きありがとうございました。
最初に富士通ゼネラルさんにメールで質問をしましたところ、すぐに富士通のコールセンターから電話がきまして、
「もう一度、販売店さんに『真空引き』の有無を確認して、していないようなら再度工事(室外機のガスを全て抜いて、真空にした後にガスを入れ直す)するか、室外機を交換した方がいいと思います」
と言った回答を頂いたので、販売店に連絡を取ってみました。
販売店はすぐに工事業者に確認して回答します…と10分ぐらいで回答がきたんですが、
その工事業者は、
「電動ポンプか手動ポンプか覚えてないが、全ての工事で『真空引き』をしている。もし、してないのでは?とお客さんが不安だというなら『真空引き』だけを、しに行ってもいい…」
と言ったそうです。確実に全ての工事で「真空引き」をしていたら、こんな回答はしないのでは?と思い、販売店にその旨を伝え、このまま使うのは不安なので、できれば室外機の交換をして欲しいとお願いしました。
しばらくあとに、販売店のエアコン工事担当者の方から連絡を頂いて、室外機の交換をして頂けることになりました。
本当にここのみなさまのおかげです。機種交換に来てもらった際は、ここで学んだ「真空引き」をしっかり見たいと思ってます。本当にありがとうございました。
(新たにスレッドたてるほどではないので、こちらでご報告させて頂きました。長文で読みづらいかもしれませんが、お許しください。)
書込番号:4315261
0点

あやっぺ♪ さん 良かったですね!
>バトルはできないと思いますが、一応言えることだけは頑張って言ってみたいと思います。
中々頑張りましたね、
最初の工事で真空引きをしたかどうかの真意は私には判りませんが、
その工事屋さん そして販売店は 一部の不心得者によって
業界全体が迷惑を被っている 事を 理解し 考えるべきだと思います、
書込番号:4315721
0点

今回は、販売店の方も理解ある姿勢で受け止めてくれたようでよかったですね。
真空引きの場合、必ず手動ポンプもしくは電動ポンプを使いますから
今度設置する場合は、道具の有無を確認すればいいかと思います。
道具を持ってきていて、わざわざエアパージをするということはないでしょうから。
業者を変えてもらうという話をしてもいいかもしれませんね。
(変えた業者が必ず真空引きを行うという保証はこれまたないんですが。)
ただ、前の業者だとやはり不安もあるだろうし
向こうも、「真空引きをやったのに、文句を言いやがって」って心の中で思うかもしれないし。
違う業者の方が、お互いにいいかもしれませんね。
その際には、ポンプの確認をすればいいと思います。
書込番号:4316250
0点

真空ポンプさん、ありがとうございます。
バトルするつもりはなかったんですけど、納得がいかない工事業者の回答に思わず、熱が入ってしまったみたいです(^_^;
みなみだよさん、ありがとうございます。
販売店で最初にお話を受けた方が、エアコン工事に詳しくなく工事業者の回答が変だと気付かず、そのまま私の方に伝えてしまい、不快な思いをさせて申し訳なかったと、後から電話くださった販売店のエアコン工事担当者の方がかなり謝ってました(^_^;
ま〜とりあえず、室外機交換という、誠意ある回答を頂けたので納得できたしよかったです。あとは工事の際にポンプを確認するようにします。
あと工事業者ですが、私も前と同じ方だと気まずいので変えてもらえないでしょうか?と話をしましたら、エアコン工事担当者の方は「もちろん、そのつもりですし、真空引きも確実に実施するように致しますので、ご安心ください」と言ってくださったので大丈夫だと思います。
お気遣い、ありがとうございます。
書込番号:4316370
0点

知らぬ間にすごく多くの長いレスがついていてびっくりです。
忙しくなかなかこちらへもこれず、電気屋にも連絡ができていません。
『真空引き』何の説明もなく全く私も知らなかったので、
電話で問い合わせようと思います。
大切なものなんですね。
しないと環境問題以外は…どうなるんですか?
変わりませんか?
三年前に買ったエアコンもあるのですが、それも聞いてみた方がいいのでしょうか?
それは三菱霧が峰ですが、最初から室外機(天井吊)から水が漏れて
取り付け工事の時に言ったら、『こんなもんです』とガムテープを張って帰られ、
それでも漏れるので自分で雑巾をおき、それでも染み出ていましたが、
我慢していたらさびてきて、
頭の上に落ちるし洗濯物にもかかるので、
最近販売店に電話したら三菱の方が
きましたが、穴を塞ぐしかないと、パテをつめてかえりました。
こんなもんなんでしょうか?
そんな詰めないといけないものなら、最初から穴なんてあけなければいいのに。。。
AS22PPE、ジョーシンで土日5台検定で工事費消費税込みで38000円で出てました。
私は並べないので、7000円も高く買いましたが、
並べる方は(また出るかも?)お得ですね。
書込番号:4323182
0点

このん さん こんばんわ、
やっと スレ主さんの 登場ですね!
>しないと環境問題以外は…どうなるんですか?
う〜ん・・・最初の 私のレスを 熟読して頂きたく・・・・
水漏れは エアコンの底の 穴から ですね?
通常下部 ドレン と言い ホースで 室内排水と 供に排水するのが
一般的で常識です、(これが無ければ手抜きの可能性が)
昔の機械は バルブ 周りが露出していて 結露した水滴が 落ちる
事がありましたが、
3年前の機械であれば バルブ周りも カバーで 覆われていて
水滴は 機械底のドレンパンに流れると 思うんですが・・・
お刺身さん 如何ですか?
ルームエアコンの バルブカバーは 美観もさる 事ながら、
水滴を ドレンパンに流す役目も担っていると 思っていたのですが、
間違ってたら ごめんなさい。
書込番号:4324491
0点

最近エアコン買いました でっ上記の内容よませていただいた上で投稿します。実は大手M電気にて購入しその際真空引きの件は知っていたのですが、当日工事の人にずっとついていたわけではないので、??なんですが、あまりに早い(室外機の取り付け時間約15分)ので「真空引きってのされたんでしょうか?」とたずねたら「もう終わりました」との返答、私が不安そうな顔してたからか?向こうから「
ここ5階だからね、電動は持ってくるの面倒だし手動でしたよ」ってしかたないので分かりましたって感じだったんだけど、数日後改めてM電気にいくとそこには「当店(M)は電動で真空引きやってます」って看板が・・・店員にうちは手動でしたってゆってたんですがと訪ねたところ 後日連絡しますと
その日の夕方にMから電話あり、すると「大丈夫です、きちんと電動でしてあります」って「でも、たしかに作業者の方は手動でといいましたよ、電動でしたとしても電源を借りにこられたこともないし」と反論、「もう一度調べます」と・・・
すると業者から電話あり「うちは手動のポンプは持っていないし、手動でしたというのは手動でもできます、といい間違えただけ、電源は勝手にとらしてもらいました」ずっとついていなかったので言い切れないのですが離れていたのも5,6分のことですし真空の機械も見てないし、そんないい間違いするのもおかしいと問い合わせたところ、じゃあもう一度うかがいメーターで計測しますということなんですが、メーターでわかるのでしょうか??
書込番号:4359736
0点

トッモッリン さん こんばんわ、
>じゃあもう一度うかがいメーターで計測しますということなんですが、メーターでわかるのでしょうか??
意味の判らない 会話のやり取りですが、
真空引きを行ったか どうかの判定は バルブ解放後には 不可能です、
おそらく ガス圧を ゲージマニホールドで 測定するつもりでしょう、
電動で 行われたか どうか気になされているようですが、
手動のポンプで行われても ルームエアコンの新設工事であれば
問題は有りません、
http://www.mitsuwa-e-stage.com/html/newproduct/4-5/0205_Pa01.htm
http://allabout.co.jp/family/electronics/closeup/CU20050719A/index4.htm
http://national.jp/mapps/general/aircon/40303.html
書込番号:4359774
0点

手動でしたといいながら
手動ポンプは持っていないといっているところから見ると
話が矛盾していますよね。
配管内の空気を抜くのが真空引きです。
真空引きしたあとにガスを送り込むわけですよね。
いったん施工してしまえば分からないと思います。
(エアパージでも配管内にはガスが充填されますからね。)
手動ポンプは持っていないということが本当なら
手動ポンプでしたという言葉自体がおかしいわけで
その辺のところを着いてみてはいかがでしょうか。
言い換えるなら
電動ポンプしか持っていない業者が
手動(ポンプ)でした、という必要はないわけで
話が胡散臭く感じませんか?
その辺のことが分からない販売店もどうかと思うけど
メーターで分かるか分からないかは私には分かりませんが
話が矛盾していることだけは分かります。
業者が電動ポンプしか持っていないのなら、手動ポンプでしたという言葉がおかしいわけですし
業者が手動ポンプでしたというのなら、電動ポンプしかないという言葉がおかしいことになります。
言葉がおかしいのに施工はしっかりしたということは信じることは難しいですから
その辺のことを踏まえて話をしてみてはいかがでしょうか。
いずれにしても、今のままじゃ納得がいかないでしょうから。
何なら、消費生活センターに話をもっていくとか言うとか
メーカーに話をもっていくよとか言ってみてはいかがでしょうか。
書込番号:4359795
0点

疑いだしたら きりが無いですね、
いい様に考えれば ミドリ電化は電動ポンプでの真空引きを
指導している、
しかし 業者は 電動ポンプの運搬がめんどう 時間短縮等の理由
から実際には 手動で 真空引きで作業をした、
後日販売店から 業者に確認の連絡があり やむなく 電動ポンプで
施工したと 虚偽の申告を せざる負えなかった、
あくまでも 想像の話ですが、
まぁ 嘘を つく時点でよろしく無い訳ですが、
どうしても 心配なら 冷媒 冷凍機油の 全量回収後
真空乾燥のあと 冷媒及び冷凍機油を定量再充填、
もしくわ 室外機の交換をしてもらう、
何れかの 話が通れば めんどうなので 室外機交換になるんでしょうが
これからの 工事屋さんは 真空引き バルブ解放時には お客様
立会い 若しくは 施工状況写真の提出 なんて時代になるかも。
書込番号:4359931
0点

こんばんは。
実家に帰っていてやっとこちらに来ることができました。
その後私もわからないながらも、電気屋にрしました。
『先日工事をしていただいたのですが、その際に真空引きをされたかどうかお聞きしたいんですけど。。。』
と言うと『少々お待ちください』と名前も何も聞かずに
4分ほど待たされ『そちらは実際お伺いして見てみてからのお見積もりとなります』と訳のわからないことを言われ、
『そうじゃなくて、基本工事に入っていると思うんですが、
ちゃんとしたのかどうか確認したくてお電話しました』
と言うと、また少し待たされ『しています』とのこと…
なんだか怪しかったので、何度も念を押して聞いても『は、はい・・・』と…
なんか怪しい感じがしましたが、それ以上どういう事もできずに、
電話を切りました。
こちらの名前も何も聞かずにわかったんでしょうか?
(全員してるって言うって事?)
ジョーシンで買ったのですが、工事は小さなところに頼んでるみたいでしたので、
実際は、全部把握し切れていないでしょうかね。
私は適当にごまかされた気がします。
その後、エアコン工事をしている知人に聞いたところ(主人が)
どこも手抜きでめったにしてない(言われない限りは)と言っていたらしいです。
本領発揮できていないのかなぁ?うちのエアコン。
比べようもないし…
三年前買った三菱のエアコンでは感じないのですが、
出てくる空気が乾燥していて、のど鼻がからからになる気がします。
それにドライは全然冷えないですね。。。
あ、それと、工事の時に言っていたのですが、
冷房時には室外機から(ホース)水はほとんど出ずに
暖房時に出てくるとのこと。
三年前に買った三菱の室外機は冷房時の水が大量なんですが、
機種によって?メーカーによって?違うんでしょうか?
なんか色々疑えばきりがないですね。。。^^;
書込番号:4380556
0点

このんさんへ
実際冷房時に冷えてますか?
これが不満だと
冷えが弱いということを言ってもいいかなと。
販売店でもメーカーでもいいんだけど
販売店がメーカーに連絡をしてくれと言ってきたら
私は、販売店と売買契約をしたんだから
きちんとしてください、といってやりましょう。
あと、PPEなら
再熱除湿ではありませんから
それなりに寒くなるはずです。
寒くならないということなので
ちょっとおかしいのかなと思って
冷房時に冷えているのかの確認をいたしたく。
除湿でも冷房でも水は出てくるはずなんですが・・・
一度、店頭を訪れてきちんと確認を取る方がいいかもしれませんね。
お客を目の前にしていい加減な態度はできないでしょうし。
しかし・・・電話で相談されて
名前も聞かずに
大丈夫です、というお店っていったい何なんだろう?
販売店にもお客様相談室ってありますから
ジョーシンのお客様相談室にメールもしくは電話でも入れておくとか。
書込番号:4380655
0点

早々のお返事ありがとうございます♪
ジョーシンのお客様センター?!(工事に関してのご連絡はこちらと書いてあった番号)
に電話してあの有様です。。。
それなりに、冷え。。。ているとは思います。
ドライはまた何度か試してみます。
お水の件に関してはもう一度、確認してみます。
(今はみんなが寝ている部屋で消しているので)
書込番号:4380667
0点

https://www.joshin.co.jp/call.htm
ここがジョーシンの問合せ先のようです。
メールを送るとしたらここからかなぁ・・・
メーカーの方に見てもらうしかないのかなぁ・・・
書込番号:4380691
0点

バルブ解放後に真空引きしたかどうかの判定は不可能です、
本体ガスにて エアーパージしたから 冷えない等の症状は
直ぐに体感出来るものでは有りません、
大量にガスが放出された場合は 冷えないですが、
>あ、それと、工事の時に言っていたのですが、
冷房時には室外機から(ホース)水はほとんど出ずに
暖房時に出てくるとのこと。
そのとうりです、
室外機の下部ドレンから出る水は 暖房運転時に 室外機のフィン
が氷結した氷を溶かしたときに 出る水です、
書込番号:4381043
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > AS22PPE」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
3 | 2008/08/11 12:44:51 |
![]() ![]() |
3 | 2008/06/22 0:12:30 |
![]() ![]() |
4 | 2007/08/22 22:56:09 |
![]() ![]() |
2 | 2007/07/30 0:11:07 |
![]() ![]() |
11 | 2007/08/14 16:43:13 |
![]() ![]() |
9 | 2007/09/22 18:59:19 |
![]() ![]() |
5 | 2007/09/17 7:46:04 |
![]() ![]() |
3 | 2007/07/01 18:02:55 |
![]() ![]() |
3 | 2007/06/22 16:00:48 |
![]() ![]() |
2 | 2007/07/09 12:13:27 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)