kakaku.comを利用して先日S40-CTRP(AN40-CRP なんでカタログの型番と
違うのかな?)を購入しました。
この機種に限ったことでは無いことなのですが、
昨日(5/26)取り付け工事の予定だったのですが、東京地方はすごい
夕立で(その後の虹はすばらしかったけど)工事の人が新冷媒を使用
しているので、雨の日や湿度が高い時は、取り付け工事はしないほうが
いいと言われました。
しばらく、都合のいい日がなく、次の工事予定が、かなり後になってしまう
ため迷ったのですが、今工事をすると故障の原因にもなり、故障した時
には修理も大変だと言われたので、後日改めて工事をしてもらうことに
しました。
その時いろいろと理由や現象を説明してもらったのですが、素人では
よくわからず、改めておしえていだだきたく投稿しました。
いままで何回かエアコンの取り付けをしましたが、そういえば雨の日は
なかった気がするので・・・一般的にそのようなものなんでしょうか?
これから梅雨に入るので次回の工事予定日も雨だったらと思うと
また遅れてしまうので大変不安です。
書込番号:737817
0点
2002/05/28 18:42(1年以上前)
ダイキンに直接聞いてみると、丁寧に答えてくれると思います。
ダイキンはお客様サポートがとても親切だと聞いたことがあります
答えがわかったらぜひ教えてくださいね、ダイキンの対応が親切だったかも教えていただけるとうれしいです。
書込番号:739769
1点
2002/05/29 00:58(1年以上前)
エアコンの取付に関係している内容ですが、電源配線、冷媒管配管、真空ポンプによる配管内の乾燥作業、漏れテスト等々。
そして最近の新冷媒は以前に増して他の物との混合を嫌う。
水分はコンプレッサーオイルの劣化を早める、膨張弁でつまりを生じさせ冷えたり冷えなかったりを繰り返したりする。
冷凍サイクル内でスラッジを生じさせ圧縮率の低下を招く・・・等々
仮に室外コントロール基板内に水でも付けば・・・パソコンに水掛けたのと似たようなもんでしょう。
こんな作業考えると 雨の日 そして うちでは 霧でも断ることがあります。無理して付けても壊れてたんじゃあしょうがないですから(;。;)(;。;)
配管内に水分があってもコンプレッサーで真空乾燥出来るジャンと言われるかも知れません。
でも
ポンプ回すには電気も必要だし、圧力ゲージも掛けて置かなくちゃだし・・・
あなただったら どう したいですか (?_?)
書込番号:740515
2点
2002/05/31 01:03(1年以上前)
返信どうもありがとうございます。
う〜んまだよくわからないけど、
無理して工事しなくって正解だったということですね。
今日なんかは結構ムシ暑かったし、早く工事をすませたいものです。
次回の工事予定日は雨が降ふらないことを祈っています。
書込番号:744341
0点
2002/06/01 21:17(1年以上前)
なるほど。
ではしろーとが、移設するのは、よほどの注意が必要なのですね。
普通は、しないか?
書込番号:747760
0点
2002/06/02 00:37(1年以上前)
スパナが二本あれば 配管ははずせるでしょう。
その前にしなくてはならない 2つの作業のことが分かるなら 出来るかも知れません。
数年前 引っ越してきた知り合いが、そのまた知り合いがはずしてくれたというエアコンを取り付けて欲しいと言ってきました。
いって 取り付けて さて ガスを張りましょうと思ったら・・・。
アレンキーは開放でした。
この意味が分からなければ、作業はしない方がいいでしょう。
感電にも注意してくださいね!
(・−・)
書込番号:748187
0点
2002/06/02 01:23(1年以上前)
すみません。
書生もその昔、トーシロ作業で、結果的に、大気開○してしまった経験があります。
また、真空抜きもないので、充填率がさがり、100%性能も生かせませんし。
その後、ニュースでエアコン取り外し作業中に、何らかの原因で爆発したニュースをみてから、販売店にまかす事にしています。
書込番号:748311
0点
2002/06/03 09:30(1年以上前)
皆さんへの啓蒙ということで!
(^・^)
書込番号:750751
0点
2002/06/12 02:17(1年以上前)
アレンキーって六角レンチの事を言っているのですか?
書込番号:767153
0点
2002/06/13 03:05(1年以上前)
オートバイなどをいじっていた時代からの流れで いつも使っちゃいます。 アレンキーって。
本当なら ヘキサゴンレンチですかね。
ペンタゴンなら 国防総省ですよね。
中華料理なら はっかく・・・
あ 話がそれてしまった(;。;)(;。;)
書込番号:769063
0点
2002/06/15 22:50(1年以上前)
エアコンの冷媒は以前はエアコン内の摺動部分用の潤滑油に劣化しにくい石油系の油が使えたのですが、今の冷媒はその油と溶け合わないので、水が入ると分解しやすい有機系の潤滑油を使用してるんです。
なので、雨の日とかに工事したりすると、水分が入って潤滑油が分解してしまって、エアコンの心臓部のコンプレッサー(圧縮機)という部品が壊れてしまったりします。
そうじゃなくても、前のフロンガスと違って、
分子内に塩素分がないので
ただでさえ、摺動する部分の潤滑性が悪くなってるし、
不純物がエアコン内の銅管の細い部分に
たまって固まってしまいやすいので、
雨だけでなく、前のエアコンで使用していた
室内機と室外機を接続する配管も
ほんとうはそのまま使うと壊れる確立が高くなっちゃうんですって。
書込番号:774208
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > S40CTRP」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2003/08/11 10:21:09 | |
| 3 | 2003/06/02 18:21:15 | |
| 1 | 2003/03/22 2:22:37 | |
| 1 | 2003/04/15 0:58:39 | |
| 1 | 2003/06/23 16:08:32 | |
| 3 | 2003/06/25 3:47:13 | |
| 1 | 2003/02/10 12:56:53 | |
| 2 | 2003/05/31 20:51:16 | |
| 13 | 2003/01/29 9:02:43 | |
| 4 | 2003/03/15 20:36:11 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
-
【その他】Full White Build
-
【欲しいものリスト】pc メイン
-
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
-
【欲しいものリスト】あ
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)