電源ユニット > Corsair > CMPSU-750TX TX750W
CMPSU-750TX TX750Wを使用して、UPSのAPC ES 725 BE725JP
につないで使用しようと思います。
しかし、UPSの書き込み欄に矩形波(シミュレーション・サインウェー
ブ)対応電源でないと使えないと出ていました。
この電源は、対応しているのでしょうか。
そしてこれは少しスレ違いな質問ですが、
APC ES 500 BE500JPですとGTX260とcore i7 960、
HDD6台を接続した環境でシャットダウンする位の時間稼ぎは出来るでしょうか。
APC ES 725 BE725JPの掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/01401010094/#10777789
2.説明書に「力率改善型コンデンサを使用した電源を接続すると故障の原因とな
ります。」とありますが、 これはPCの電源ではなく、家の電源のことで良いのでしょうか?
PCの電源がSeasonicのSS-550HTを使用しているのですが問題ありますでしょうか?
A.厳密にはどちらともとなります。電源ユニットのマニュアル等参照いただき力率改善型ではないかどうかご確認ください
(念のため、ご使用の電源ユニットが矩形波(シミュレーション・サインウェー
ブ)対応かお調べください
本機器バッテリ駆動時矩形波出力となります)
書込番号:11118994
0点
>これはPCの電源ではなく、家の電源のことで良いのでしょうか?
コンセント(AC100)ではなく、PCの電源のことだと思います。
>PCの電源がSeasonicのSS-550HTを使用しているのですが問題ありますでしょうか?
仕様に「力率を改善するActive PFC回路搭載」とあるので、問題ありかと思います。
元々、家庭用のPC電源ですので矩形波に対応しているかどうかはメーカーに問い合わせ
ないとわからないと思います。
>APC ES 500 BE500JPですとGTX260とcore i7 960、
>HDD6台を接続した環境でシャットダウンする位の時間稼ぎは出来るでしょうか。
稼動状況や負荷・OS環境にもよると思いますので、やってみないとわからないと思います。
書込番号:11122362
![]()
0点
u-popoさん
ありがとうございます!!
メーカーに問い合わせないと分からないんですね。電源容量も。
うーん、困りました。
書込番号:11122482
0点
稼動時間はAPCの下記サイトにて計算できます。
供給電力(PCの消費電力)を選択すると各モデルの稼動時間がわかります。
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=270
書込番号:11123312
![]()
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「Corsair > CMPSU-750TX TX750W」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 4 | 2013/05/28 20:53:11 | |
| 3 | 2013/05/03 20:36:51 | |
| 5 | 2010/04/01 0:11:18 | |
| 4 | 2010/03/24 12:51:34 | |
| 5 | 2013/05/30 3:06:44 | |
| 4 | 2009/08/05 11:00:53 | |
| 1 | 2009/06/07 21:29:16 | |
| 7 | 2009/05/30 17:10:47 | |
| 2 | 2009/04/13 17:22:04 | |
| 0 | 2009/02/23 15:06:20 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
電源ユニット
(最近3年以内の発売・登録)