ヤマダでAS25PPEA 2台 104050円で購入しました。
「水平が取りにくい」という話でしたが裏板?の中央上部のねじを取り付け、水平器で確認すれば素人目には難しい様には見えませんでした。
真空引きはしてもらえました。以前のフロンでも真空引きは必要だそうです。
音は気にならず、待機消費電力も0.9W。富士通は風力が強いと言っていたがどうなのかな。
質問ですが、室外機の空気吸入口である左側面は壁に密着させても問題無いと言っていたが本当ですか?効率が10%も落ちたらかなわないのですけど。(説明書には3方向空ける様に記載してある。出来ない場合は左側面を10センチだか空ける様にと記載してある。そのため5センチほどは空けさせました)
コストパフォーマンスは良いと思います。あとは冬場がどうなるか?
書込番号:4289722
0点
「水平が取りにくい」という話でしたが裏板?の中央上部のねじを取り付け、水平器で確認すれば素人目には難しい様には見えませんでした。
>>
その裏板が反ってるんですよw
それも全部w
書込番号:4290198
0点
〆お刺身大魔神〆 さん 以前お世話になりました。
やはり素人には分からない部分があるのですね。ありがとうございました。
ところで、空気流入口の件は如何な物でしょうか?素人目には効率が下がる気がするのですが。
書込番号:4292088
0点
ところで、空気流入口の件は如何な物でしょうか?素人目には効率が下がる気がするのですが
>>
基本的にどの機種でも、左5cm〜10cm、吸い込み後ろ10cm以上 右配管側は特に空けなくても、メンテしやすい、程度5cm?ぐらいでしょう。
前側は最低でも30cm以上はほしいですね
壁の高さは腰までとします。それ以上高い場合は、もっと空ける
必要があります。
取り付けで左側10cm空けられないところは、仕方ないかもしれません。5cm開いていれば問題ないですよ。
この例は室外機右接続の機種の場合です
書込番号:4292467
0点
6畳つづきの2部屋に2台、この機種を購入したのは暖房をエアコンだけで賄う為です。木造在来工法ペアガラスで5年前築です。高高ではありません。
雪の降る夜に確認しました。
結果、エアコンだけで暖房が可能でした。補助の暖房器具は必要ありませんでした。冷房だけなら22でも問題無いと思いますが暖房をメインに考えているのでしたら25をお勧めします。
場所は愛知県です。
ちなみに加湿目的でうるさらも候補に挙げていましたが、気化式の加湿器で対応可能でした。水の補給もそれぼど気になりません。
以上、お世話になったお礼の気持ちで書き込みました。