真空引きについて

2008/03/09 22:26(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z28S

クチコミ投稿数:8件

先日本機種を設置してもらいました。購入店はラオックス秋葉原店で、購入の際に担当店員に工事時の真空引きの有無について確認し、真空引きでやっているとのことでしたので安心して購入しました。工事当日真空ポンプが登場し、真空引きをやっていただきました。その際に気になることがありましたので、ご助言いただければと思い投稿しました。その気になることですが、真空引きの時間が5分間程度でした。ネットで調べると15分間程度必要とのことでしたので不安です・・・。どなたかご助言いただければと思います。

書込番号:7510274

ナイスクチコミ!0


返信する
特特さん
クチコミ投稿数:2件

2008/03/09 23:18(1年以上前)

真空引きは確か機械で行う方法と機械でない道具を使う方法があると聞いたことが…。
機械で行ったのであればそのくらいの時間で済むのかもしれませんけど、そうでないのなら一度販売店に確認したほうがいいですよ。チナミに真空引き用の機械を持っている人はあまりいないと思います。

書込番号:7510631

ナイスクチコミ!0


KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/03/09 23:54(1年以上前)

電動ポンプと手動ポンプがあります。
目的は配管内を真空、乾燥させることです。
配管長や天候にもよるでしょう。
電動ポンプで5分は確かにはやいですね。
真空ゲージあてて確認していたらいいのですが。



書込番号:7510929

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8件

2008/03/09 23:57(1年以上前)

さっそくのご連絡ありがとうございます。工事当日の真空ポンプは電動式の物でした。電動式ですし、メーターを見ながらの作業でしたので、ひとまず安心かと考えていたのですが、ネットの情報を見て困惑しております。

書込番号:7510961

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:235件Goodアンサー獲得:2件

2008/03/10 01:17(1年以上前)

工事屋さんも、どうせ真空ポンプ繋げたんだから、最低でも10分位は運転させればいいのに・・・


お客さんに不安感を残さない為にも。



でも漏れがなければ心配無いと思いますが。

書込番号:7511378

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8件

2008/03/10 11:47(1年以上前)

皆様、ご回答ありがとうございます。
昨日の書き込みに追記します。
工事当日の天候は晴れ、湿度は測っていないので分かりませんが、冬ですし家具の搬入も全く行なっていない新築の部屋でしたので、20〜30%程度だったのでは?と考えております。
配管長は標準工事内ですので、4m未満と思われます。
工事業者さんには、工事中に「最近は真空ポンプが主流なんですかね〜?」と質問したところ、
「昔のガス方式は多少ガスが少なくても問題なかったんですが、このやり方だと足りなくなるんですよ〜。」との回答がありました。また真空ポンプに付属のメーターも時折り見ながらの真空引きでしたので、安心していたのですが。

書込番号:7512525

ナイスクチコミ!0


KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/03/10 20:18(1年以上前)

晴れで、配管2分3分 4メートル以内なら好条件ですね。

電動ポンプもいろいろありますので・・・

よく15分といいますがあくまで目安です。
厳密にいえばキリがないのです。
だからゲージ/マニホールドで確認するしかない。

あとから状態確認はもうできませんから。


書込番号:7514279

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8件

2008/03/11 12:56(1年以上前)

皆様丁寧なご回答ありがとうございます。
再度工事の様子を思い出していたのですが、真空引きを行なった後、六角レンチでガスバルブを開けた際にシューっと言う音が2〜3秒したのですが、これはやはり手抜き工事をやられたのでしょうか?
業者に問い合わせるのが一番なのですが、私自身がきちんと理解しておく必要があると思いましたので、再度質問しました。
どなたかご助言お願いします。

書込番号:7517515

ナイスクチコミ!0


KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/03/11 17:30(1年以上前)

ガス開放直後はガスが循環したときのシューコォーという音が数秒します。
小さな音です。問題ありませんので。

あと参考までに
チャージホースも真空になっているのでホースはずす際にシュッという音がでます。大きな音です。1秒以内です。これも問題ありません。

コントロールバルブ等をつけずに真空引きした場合。
チャージホースを室外機からはずす時にガス漏れします。
シューという大きな音です。
ホースをはずす数秒間ガスが漏れてしてしまいます。
これは手抜き工事になりますね。

書込番号:7518362

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8件

2008/03/11 23:09(1年以上前)

KAINP様
ご回答ありがとうございます。コントロールバルブは見える範囲では付いていなかったのですが、真空ポンプを外した際には大きな音はしなかった様に記憶しております。
また音の大小ですが、手抜き工事を行なった場合、どの程度の大きさ(ビックリする、耳を塞ぎたくなる等)なのでしょうか?

書込番号:7520183

ナイスクチコミ!0


KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/03/12 02:13(1年以上前)

ガス漏れの音の大きさはなんとも説明しようがないのですが
耳をふさぎたくなるほどでもないと思います。
室外機から10メートルぐらい離れていても聞こえるレベルではあります。
又、ガスが循環したときの音は10メートルも離れると聞えないでしょう。


コントロールバルブ
http://www.bbk.co.jp/japanese/product/index_ref_aircon.htm
これに相当するものをチャージホースと室外機のサービスポートの間に取り付けます。

取り付けないと

ガス開放後ホースをはずした場合
確実にガス漏れします。

ガス開放前にホースをはずした場合
空気が配管内に逆流する恐れあり。(音はしません)
なんの為に真空引きしたかわからない状態になる。





書込番号:7521112

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8件

2008/03/12 21:09(1年以上前)

KAINP様

ご回答ありがとうございます!!
六角レンチで開けた時に聞こえたシューっという音は、2mぐらいしか離れたていなかったので、10mも離れていれば聞こえない程度と思われます。
また、コントロールバルブの件ですが、工事の時の記憶をよ〜く思い出してみたのですが、正直思い出せそうもないです・・・。確か、教えていただいたURLのエアコンサービスキットの様な一式を持参していたことは覚えているのですが。
しかしながら、チャージホースを室外機からはずす時にガス漏れ音がしなかったので、もしかしたら、ガス開放前にホースを外した可能性が考えられます。
やはり、その場合、手抜き工事になってしまうのでしょうか?

書込番号:7523815

ナイスクチコミ!0


KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件

2008/03/13 20:06(1年以上前)

こんばんわ。

たまたまコントロールバルブ忘れて、
施主様に見られてるからやっちゃったという可能性もないこともないですが・・・


せっかく真空引きして、ゲージで確認して、最後でそれを台無しにする工事屋さんいないと思います。多分・・・

他にもエアコン施工時のチェック項目はたくさんありますし
疑いだしたらキリがないです・・・


書込番号:7528181

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8件

2008/03/13 21:54(1年以上前)

KAINP様

こんばんわ。度重なるご回答ありがとうございます。
私がはっきり覚えているのが良かったんですけどね。

>せっかく真空引きして、ゲージで確認して、最後でそれを台無しにする工事屋さんいないと>思います。多分・・・
>他にもエアコン施工時のチェック項目はたくさんありますし
>疑いだしたらキリがないです・・・
このコメント凄く分かります!!工事の後に夏場の排水のアドバイスもしてくれた工事屋さんでしたし、今回の書き込みで色々勉強になり納得できました。

ありがとうございました!!

書込番号:7528688

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z28S」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
ノクリアのオゾンによる健康への影響度。 1 2008/08/20 23:26:25
真空引きについて 13 2008/03/13 21:54:17
レポート 冬を使用してみて 0 2008/03/03 1:37:22
お掃除機能(ロボ)について 11 2008/02/23 22:06:49
どちらがよいですか 6 2008/02/17 16:59:02
体感センサーについて 12 2008/02/20 3:01:08
室内機の高さついて 6 2007/09/09 22:39:43
ケーズ電機で 7 2007/08/29 20:55:27
買いました。 0 2007/08/15 9:57:29
メリット、デメリット 3 2007/08/09 16:45:06

「富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z28S」のクチコミを見る(全 75件)

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

ノクリア AS-Z28S
富士通ゼネラル

ノクリア AS-Z28S

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年12月 1日

ノクリア AS-Z28Sをお気に入り製品に追加する <41

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング