うちのエアコンなんですが、変なんです。
つけているうちに何故か冷房がまったく効かなくなり、室内機の吹き出し口から水があられのように降ってきます。
それに最近すごくカビ臭くなってしまい、中をのぞいてみると、吹出し口の中が黒カビでビッシリでした。最近暑いのに不衛生で使う気になりません。
これを取り付けるとき、排水チューブがちょっと長いんじゃないかな・・・たわんでいるような感じがしたのですが、これのせいでしょうか。
書込番号:5319592
0点
排水チューブ(ドレーン)が効いて無いようですね。
外れているか?
詰まっているか?
工事ミスでしょうね。
書込番号:5319617
0点
仮に工事ミスでカビがびっしりの状態になったとしたら
工事のやり直しは当然だと思うんだけど
それは販売店にクレームとして室内機交換という交渉をしてもいいかもしれません。
まずは水漏れの原因を突き止めなければいけませんので
販売店に話をしてみてはいかがでしょうか?
その上で工事ミスだということになったら
そのときには、やり直しなど、やってもらうべきことをしっかりとやってもらいましょう。
工事が立て込んでいて・・・と言われるかもしれませんが
優先順位はどっちにあるのか
売ってしまえばそれで終わりじゃないはずなので
考えさせましょう。
書込番号:5321507
0点
冷媒不足の可能性が高いです。配管の継ぎ部などが緩んでいてそこから冷媒が漏れてしまったのではないでしょうか。まだ設置してから短いのであれば、工事の不手際か、配管か本体の不良で穴が開いているか、などの原因が考えられます。業者にガス圧を測定してもらって、不足しているなら、もれている箇所の特定をして修理する必要があると思います。