先週の金曜日にこのエアコンを取りつけてもらったのですが、
真空引きの時間がたった3分間くらいでした。
二つの大きいメーターがついた機械と電動ポンプをつかって
真空引きを行っておられました。
ポンプを止めた後、メーターのついた機械に在るつまみを
ひねって、そこから5分くらいメーターの様子をチェック
しておられました。
真空引きの前後の様子をずーと見ていたのですが、プシュ
という音が聞こえることはありませんでした。
真空引きは大体10〜15分くらい掛かると思っていたので、
あまりにも短い真空引きの時間に不安を感じております。
果たして、これは正常な取り付けだったのでしょうか。
エアコン自体は正常に機能しております。木造和室7畳の
部屋ですが良く冷えます。安い機種なのに内部乾燥機能も
付いておりました。フラップをスイングさせても異音が聞
こえる事はありません。暑い日は室外に出ているホースか
ら少量の水が絶えず流れているので、除湿もかなり行って
いると思います。
この機種は正常に作動していると思うのですが、次のエア
コン取りつけのために、今回の工事が正常が否か知りたい
と思いました。
書込番号:3152465
0点
時間の事を気にしてる様ですが、あんまり神経質にならなくてもOKです。3分とは少し短い様な気もしますが、その後、5分ゲージを確認してましたので、それはそれで問題ないはずです。据付のエアコンが22クラスのため、真空になるのが早かったのではないでしょうか?ゲージによる確認は、ガス漏れがないかを調べていた為でしょう。以上のことから、この業者は信頼できると思いますよ。
書込番号:3153994
0点
2004/08/18 02:30(1年以上前)
黒猫様
助言有難うございます。じつは近日中にもう一台エアコンを
買わなければならなかったので、同じ職人さんに工事を頼ん
だほうが良いのか、改めて他の店から買って他の方に工事を
頼んだ方がよいのか迷っておりました。
また新宿の淀橋で購入して同じ職人さんを指名しようと思い
ます。おせわになりました。
書込番号:3156230
0点
2004/10/28 15:55(1年以上前)
工事が丁寧であれば今回の業者さんでかまわないと思います。
真空引きは、配管の長さによって真空到達時間が異なるため、
3分だったのだと思います。
配管は3メートルほどですよね?
10メートルだと15分は引きたい所ですね。
気にすることは無いですね。