こんばんは。引越しを期にリビング用と寝室用のエアコンを探しております。
「快眠特化モデル」とあったので、カタログを読んでいると「?」の事象にあたりました。
大変初歩的な質問で恐縮ですが、教えてください。

6畳用として販売されている三菱のMSZ-P225の冷房定格能力は2.2kW、消費電力は655Wということで、現行モデルの中では電気食うなぁと見ていたところ、期間消費電力量は717kWhとなっており、意外と高くありません。

一方で、たとえば富士通の6畳用のAS-J22Eは、冷房定格能力は2.2kW、消費電力は555Wで、三菱のMSZ-P225と比べると100Wも低くなっていますが、期間消費電力量は717kWhで三菱のモデルと同じとなっています。
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2015/j_series/lineup/asj22e_detail.html

カタログ記載の消費電力は定格能力時のものだと認識しているのですが、期間消費電力量が三菱と富士通で同じになるというのは、なんとなく腑に落ちません。暖房の消費電力も三菱より富士通のが低いですし。
三菱のP225のほうは、省エネモードなどによって、定格能力以下で運転する割合が高い・・・?ということになるのでしょうか。
(定格消費電力量を測る前提条件は同じはずですよね)
https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html

ご存知の方からすると、「なーんだ!」のことかもしれませんが、教えていただければ幸いです。
なにとぞよろしくお願いいたします。

書込番号:19058090

ナイスクチコミ!0


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/08/17 23:36(1年以上前)

ぴいぷう さん こんばんは。。

期間消費電力量は、JIS規格(JIS C 9612 2013)が適用され
以下の特定条件のもと運転した時の試算値です

外気温度:東京をモデルとしています
室内設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
冷房期間:5月23日〜10月4日、暖房期間:11月8日〜4月16日
使用時間:6〜24時までの18時間
住  宅:JIS規格による平均的な木造住宅
部屋の広さ:適用畳数

一方、定格能力とは、定格標準能力ともいい
この能力が大きければ大きほど、広い部屋や熱負荷の大きい部屋に
対応し得る能力を有するという事になります

では何故、互いの定格消費電力が異なるのに最終的に
期間消費電力量が同じになるの?と疑問も湧いてくるでしょう

そこで、仰るように、双方では定格能力での消費電力は違い
三菱より富士通の方が消費電力は少ないのですが

一転、最小出力値に目を向けてみると
富士通は0.9kwに対して三菱では0.8kwまで
絞り込める事が判ります。

定格の消費電力と最小出力での消費電力の二点では
逆転すると言えます

何れにしても、双方はインバーター制御であるため
気温の変化などに応じて出力は可変しますし

あくまで定格能力や定格消費電力は、一点の能力であり
その時に消費する電力です。
また、最小出力での消費電力も一点の数値にしか過ぎません

よって、上記の特定条件下で長い期間運転させると
その期間に消費する電力量は同一になるというだけになりますよ

余り同一クラスの省エネ効率に注視しなくてもいいと思います
使い方で幾らでも変わりますから

書込番号:19061036

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:7件

2015/08/27 22:09(1年以上前)

>wenge-iroさん
返信が遅くなって申し訳ありません!いつも教えていただきありがとうございます。
インバーター制御になってからというもの、定格出力が能力の一時点に過ぎず、可変的な出力とすれば、定格能力時の消費電力自体はあまり気にしなくて良いということですね。
とはいえ、とくに低価格なモデルですとメーカーが違うのに「期間消費電力」がほとんど同じ数値なのは、基準値達成のため、ということなんでしょうかね。
奥が深いですね・・・。
広い面積で使用する場合には機種ごとの省エネも意味合いを持ってきますが、狭い面積の場合は差は大きくないですし、同クラスの中で実物を見て決めることにいたします。

書込番号:19088639

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P225」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
6畳の部屋に 2 2016/05/11 20:31:20
単純な質問です。 2 2016/04/20 21:26:33
定格能力・消費電力・期間消費電力量について 2 2015/08/27 22:09:20
ビックカメラ有楽町 0 2015/08/11 23:17:25
追加工事の費用 5 2015/07/09 19:19:01
機種選定について 18 2015/07/07 11:18:52
19畳リビングキッチンには十分でしょうか? 9 2015/07/19 16:26:51
快眠特化モデルが聞いて呆れる 2 2015/06/20 0:23:58

「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P225」のクチコミを見る(全 48件)

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

霧ヶ峰 MSZ-P225
三菱電機

霧ヶ峰 MSZ-P225

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2015年 3月17日

霧ヶ峰 MSZ-P225をお気に入り製品に追加する <32

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング