CW-1616
- 工事不要で窓に取り付けられる、冷房専用「ウインドエアコン」の2016年モデル。
- 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させる「内部乾燥モード」を搭載。
- エアコン底部にたまったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑える「ドレン水除菌」を搭載。
※この製品は冷房専用モデルです



今年の夏に取り付けをしましたが、日中の暑いとき、冷房できずにクーラーの役目を果たしていません。
具体的には、送風かドライ運転になっています(風が通る音しかしません)。そして夜になって涼しくなるとクーラーが動き出します(冷房の運転音がします)。
(ちなみに2階の部屋に設置しました。クーラーの背後には何もありません)
取り扱い説明書を見ると、冷房の運転条件は、部屋の温度は「約21度以上32度以下」となっています。
日中の室内は40度くらいになっているでしょうから、冷房運転できなくても仕様ですから、当然ですが。
ふつうの室外機がある機種は、室温に関係なくがんばって冷やしてくれるのですが、窓枠にはめるタイプはそこまでの能力はないかと納得しようとしたのですが、、、、無理です。
そこで、実際使ってらっしゃる方に聞きたいのですが、昼間の暑いとき、同じように冷房できないのでしょうか。
一番使いたいときに使えないのでメーカーに文句を言いたいのですが、「そういう仕様ですから」と言われたら何も言えないので、その前に確認で質問させていただきました。
使われている方の情報お願いします。
書込番号:20132597
3点

メーカーの技術者と話しができました。
室内の温度の規定はあっても、家で使う場合、冷房が動かなくなることはまずないとのこと。
(あるとしたら、クレーン車などよほど条件が厳しい場合)
原因として考えられるのは、網戸などが排気の邪魔をしていたのではないかということでした。
排気の邪魔をすると、内部の温度が上がってしまうため、センサーが働く可能性があるそうです。
言われてみれば、網戸の枠(幅4cmくらい)が、排気口(エアコンの左側)にかかっていたかもしれないです。
今日確認したかったのですが、涼しくてできなかったです。
来年になってしまうかも。
窓枠の右側に取り付けると、網戸がかかりやすいので注意が必要ですね。
書込番号:20151575
6点