ノクリア AS-V71G2
- 部屋を素早く快適な温度にする「ハイパワー運転」採用の冷暖房エアコン。Vシリーズの2017年モデル。
- 部屋干しした洗濯物を素早く乾燥できる「ランドリーモード」を搭載。
- 「入→切」「切→入」のタイマーを、最長24時間先の時刻まで設定できる「24時間プログラムタイマー」を搭載。
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V71G2
nocria AS-V63G2、nocria AS-V71G2
両方に同じタイトルで出ていますが、実際ブレカー落ちたのはどちらなのでしょうか?買うのに参考にしたいので。
書込番号:21634177
4点
普通に使う分には
落ちません、
と言うか 一般住宅で使用する
家電なので 専用回路が200vで
用意されてれば大丈夫ですよ。
運転電流が
冷房時14.1
暖房時13.6A
最大20Aですね
http://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/data/aircon/spec/spec-2017-as-v71g2w-02.pdf
書込番号:21635276 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
追加で
落ちないというのは 分岐回路の20Aのブレーカーね、
ブレーカー契約の アンペアブレーカーが30Aとか40Aなら
他の大型家電を同時に使うなどの条件では
メインのアンペアブレーカーが落ちる可能性は どちらもあります。
書込番号:21635812
4点
ブレーカーの落ちる原因は基本容量オーバーか故障による漏電が原因で枝ブレーカーと呼ばれる
単純なブレーカーが落ちる事は専用回路の物ならまずありえません。
真空ポンプさんが言われる様に他の消費電力が多い製品と併用した事が原因でブレーカーが落ちる
のは電力会社から支給されているメインブレーカーの方が一般的でしょうね。
分電盤なんかだとメインブレーカーの次にELBタイプと呼ばれる漏電遮断機能が付いたブレーカー
があるけどこちらも機械が正常ならなかなか落ちませんよ。
後、もしメインブレーカーが落ちるとすれば電線の赤白側と白黒側の使用電力量が大きく偏った場合は
メインブレーカーが落ちる事があります。
書込番号:21636691
2点
書き漏れになるかもしれませんが分電盤に使用する枝ブレーカーには100V/200V
併用型以外にも容量の違うタイプが存在します。
通常なら分電盤に使用される枝ブレーカーは20アンペアだと思いますが15アンペア
タイプや30アンペアタイプも存在しているので間違って15アンペアタイプを使用して
いるなら落ちるかもしれませんね。
書込番号:21637574