室外機の設置場所の高さが50cmでも、つけられるエアコンあるでしょうか?
団地に引っ越して、エアコンをつけようとしたのですが、室外機の設置場所の高さが50cmしかありません。
横幅は1m以上あるのですが・・。
設置場所が、室外機を、はめ込む枠のような形になっているので、サイズを測っていたのですが、今日電気屋さんに見に行って、店員さんに聞くと、ほとんどの室外機は53cm以上あるとの事で、同じ団地のよそのお家が入ってるんだから、測り間違えたのかなあ・・?と思って購入して、家に帰って測ってみると、やっぱり、うちは50cmしかなかったんです。
その商品は、いったんキャンセルさせてもらって、他の商品を・・と思っているのですが・・。
できれば、窓枠につけるようなのではなく、壁についてるようなのがいいと思うのですが・・。
玄関を挟んだ隣の部屋の、室外機設置場所(隣の部屋のエアコンの室外機が入っています)に、ギリギリもう1台入るスペースがあるのですが(1cm位しか、間はあけられないんですけど)玄関をさける形になるので、ホースが10m以上いるかも?って感じなんです・・。
大阪の夏は暑いし、熱帯夜とかエアコンなしでは、辛いし・・悩んでいます。
いいアイディア教えてもらえると、うれしいです。

書込番号:16262474

ナイスクチコミ!2


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2013/06/17 09:21(1年以上前)

エアコンの室外機って暖房を考慮するなら地面から浮かしてやらないと霜取り動作の
不良が発生して最悪故障の原因になる事もあると思いますよ。
団地というのな場合によっては下置きではなく天吊りと呼ばれるベランダ部分に設置
する方法があるのでベランダの天井部分に設置用のボルトが出っ張っていないか確認
してみいてはいかがでしょうか?
但し、天吊り工事は標準工事外になるので金具台や工事費が追加される事になるので
かなり割り増しになりますね。

書込番号:16263134

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2013/06/17 10:22(1年以上前)

返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳なかったのですが、つけたい部屋が廊下側で上から吊るす穴がないんです。
壁、天井はコンクリートで、つるっとしていて(ヘンな表現ですが・・)ボルトないんです。
ベランダ側に置いているのは、上から吊るしているのですが・・。
昨夜、ショックで、ちょっとよそのお家の室外機を見せてもらい、高さを測らせてもらったら54cmとか52cmあるのに、どうしてうちは、50cmなのか・・って感じです。
同じ階の、角のお部屋は、その枠に入れずに廊下に置いていますが、真ん中の部屋のうちでは、それもできないし・・です。

暖房は、最悪故障の場合もあるとの事ですが、使用はほぼ冷房の予定です。
その場合は、隙間が少なくても、あまり心配ないでしょうか?
各部屋に、ガスの穴がついているので、暖房はガスファンヒーターの購入を考えています。

よろしければ、また教えていただけますでしょうか?

書込番号:16263288

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2013/06/17 14:24(1年以上前)

まあ、真ん中に住んでいても天井に室外機を設置するしか^^

表面がツルツルでもザラザラでも関係ないです

ツルツルっていうのは おそらくコンクリート打設のとき化粧コンパネを使用したと思います

ボルトがない場合も自分はグリップアンカーっていう3分(ぶ)を4個 打ちます

別に苦労するほどの工事じゃありませんよ^^

アンカーを打って公団吊り金具をセットして室外機を載せます

もちろん室外機を載せるときは2人がかりになりますけどね

別料金は 吊り金具4000円程度+1労務5000円

追加で9000円程度ですかね

あとは室外機からの排水ホース延長(無料)

っていうか普通は工事前に料金提示があると思うんですが。

書込番号:16263868

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2013/06/17 19:32(1年以上前)

単純に考えていただくと夏場の冷房や除湿運転だと室内機側が排水をおこない冬場の暖房運転では
室外機側が排水をおこないます。
室外機の直下にはドレン菅(排水菅)が接続する事もできる構造なんですが氷点下以下の外気温下で
使用しているとドレン菅が凍結で排水不良を起こす事もあるので注意が必要と言われています。
つまり室外機の下に置き台があれば排水不良の対策がしやすいとも言えますね。

書込番号:16264695

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2013/06/17 19:50(1年以上前)

>氷点下以下の外気温下で使用しているとドレン菅が凍結で排水不良を起こす事もあるので注意が必要と言われています。

鹿児島も氷点下以下になるんだけど、、、

他から取り入れた情報を言わないでほしいんだけど・・・

あなたのアドバイスはどうなのよ^^

書込番号:16264770

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2013/06/17 20:21(1年以上前)

ゆうとひろの母 さん 初めましてこんばんわ。


同じような状況で廊下側の部屋の窓下に室外機スペース

が有り 御施主さんの要望で エアコン室外機の標準付属の足 約25mm程度を

切断して無理やり 押し込んだ経験は有ります、

多分 よその家は普通に入っていたので マンションのコンクリート打設時に型枠寸法間違いとかで

低くなったんでしょうね、


あくまでも御客さんからの強い要望が有っての荒業ですが その後10何年 何事もなく動いています。

現実的には ウインドエアコンか ゆうとひろの母 さんの意見で、


>玄関をさける形になるので、ホースが10m以上いるかも?って感じなんです・・

別に10m程度なら問題有りませんよ。


標準工事は通常4m未満なので 追加料金が発生するでしょう、

また状況に応じて追加工事考えられるので 良く調べて見積もりをお願いするのが良いのではないでしょうか?


とりあえず。

書込番号:16264879

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3件

2013/06/19 00:53(1年以上前)

こんばんは。
返信が遅くなってしまって、すみません。
配線クネクネさん、りゅうNO3さん、真空ポンプさん、ありがとうございました。

冷房と暖房では、排水が違う事、初めて知りました。
だから、足がついているんですね。

足の切断、よそのお家でも、そんな感じです。
普通についている足がなくて、直置きのお家や、下に細長い板を入れているという感じでした。

結局、電気屋さんにお願いして、家を見に来てもらえる事になりました。
どのようにしてもらえるかは、まだわかりませんが、こちらで色々な方法があると教えてもらえて、すごく気持ちが楽になりました。
購入したのが、いったんキャンセルになってしまったし、入るの(方法)がなかったらどうしよう・・って、すごく不安だったんです。

本当にありがとうございました。



書込番号:16269978

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2013/06/19 12:31(1年以上前)

室外機の形

昔の室外機は最近のものより平たくて奥行きが大きい形のが多かったので、アパートを作ったときにはそういうイメージの室外機を想定して作ったのではないかと想像します。

折角それように作ってあるスペースなのでできればなんとか室外機を収めたいという感じもしますが、現在市販されているものの中ではコンパクトサイズの室外機でも50cmの高さに納まるものは私の知る限りでは存在しません。

ほかの据付場所または天井つりや壁付けなどの方法を探すか、追加工事をしてエアコン設置スペースの高さをもう少し高くして作り変えるしかないように見えます。