『沖縄の小さな塾用エアコン』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『沖縄の小さな塾用エアコン』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

標準

沖縄の小さな塾用エアコン

2002/06/21 17:22(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 100Vと200Vで電気代さん

はじめまして。
部屋の用途は学習塾で、18畳くらいの2:3長方形の部屋です。
現在5kWのパッケージエアコンを使用していますが、
とにかく電気代を食うのと、首振り機能が付いてないなど、
いろいろと不便です。

そこで、ビーバーエアコンの
SRK28SC 2.8kWタイプ 消費電力560W(75〜970)75000円

を考えています。容量不足だというのは承知していますが、
暑さが気にならない程度にきけばよいと思っています。
今のやつは、極端に寒いか暑いかなので、しょっちゅう
リモコンを操作してます。

それと、業者さんに、せっかく今200Vを引いているんだから、
4kタイプで、200Vのほうが電気代が安いよ。もったいないよ。
と言われました。
そこで、88000円前後で、4kwタイプを見つけました。
消費電力の表示は、875W  ビーバー(SRK40TD2)です。

素人考えで、単純に560Wのほうが電気代が安いと思うのですが、
100Vと200Vではやはり、電気代が違うのでしょうか。

ここでの書き込みを読む限り、その差は無いように思えるのですが。

基本的に使用する時間帯は夕方〜夜で、それほど冷やさなくてよい、という
用途で、18畳に対して2.8kWタイプでは絶対に無理でしょうか?
また、100Vと200Vでの電気代の違いはあるのでしょうか?

この2点について、どんなことでも結構です。
アドバイスのほうよろしくお願いします。長くてすみません

書込番号:784542

ナイスクチコミ!0


返信する
職人さん

2002/06/21 23:01(1年以上前)

極端な話ですが、冷蔵庫を開けっ放しにしておいてたとえ狭い部屋でも冷えるでしょうか?
まず冷えないと思います。
コンプレッサーが回りっぱなしになり、やがて故障するでしょう。
条件にもよりますが、私の家で8畳のリビングに28が付いてます。
締め切っていると当然効きますが、台所の6畳を開けると扇風機をまわしても
きついです(夜)
学習塾とのことで人が集まりますよね、人一人60wで計算するのですが
(裸電球の熱を想像して下さい)
私の家は4人です。
これと比べてどうでしょう?
RACはPACに比べて風量も少ないです。
私なら最低で4.0K生徒さんがたくさんはいるなら、5.0K以上のinvのPACを
勧めますが...
フル回転で回るより低回転で回した方が電気代も音も低くなるのでは?
計算してないので保証の限りではないですが...
冷えなければまる損だと思うのですが...

しかしどうしてみなさん容量より少ないのを選ぶのかな?
上記のようにわたしは8畳に28ですけど...

書込番号:785127

ナイスクチコミ!0


離島人5さん

2002/06/21 23:09(1年以上前)

(^◇^;)
うちは 四畳半に 2.8ですが
(^◇^;)

冷房専用機の取り扱いが多い地域ですね。

今の機械は業務用でも温度センサーが0.5℃の変化を感知するので、コントロールはかなりいいですよ。
ただし、天井が低かったりして吹き出し風が直接当たるような設置状態だと不快に感じるでしょうね。

人数の集まるところでは、天カセが良いと思いますが、少なくともインバーターのやはり五キロタイプぐらいが良いんじゃないでしょうか。

生徒さん 暑くて 勉強にならなかったなんて言われた日には・・・・・

書込番号:785139

ナイスクチコミ!0


Re:小さな塾用エアコンさん

2002/06/22 16:30(1年以上前)

職人さん。離島人5さん。アドバイス助かります。
一人60Wで計算すると、ここの場合最大で、教師二人を入れて、15人までです。60*15=900Wなので、生徒数は、4.0Kには遠く及びません。
ほんと小さな塾なので、、、15坪くらいだそうです。(何畳?)
お二人のお勧めどおり、5kタイプと4kタイプあたりを探してみましたが、予算オーバーしてしまうため、塾長と相談してみました。
現在ついている5kのパッケージエアコンをそのまま使いたがっている塾長に、私と生徒のほうが取替えを希望しているので(効きすぎて寒い・さらに調整できないから)。
ただ、取り替える必要はさすがに塾長も理解してるので、
今回は、まず、2.8kタイプをつけて、やっぱりどうしても効き目が足りないのなら、もう一台安いタイプを付けようということになりました。
建物の立地的に、夜は、ひんやりとして非常に寒い場所です(夏でも)。
だから、夏場の一時が乗り越えられればいいかな、と考えています。
沖縄のため、冬はそれほど冷え込むことはありません。
と言うより、今ついている5kタイプが冷房だけなので、それよりかましだろうと言う考えです。
1年ほど、この寒いか暑いかの両極端なクーラーで過ごしてきたので、インバータのタイプが付けられるだけでもよかったと思っています。

アドバイスのおかげで、取り付けたあと効かなかったと言うときに、もう一台取り付ければいいと言う塾長の言葉が得られたので、よかったです。

2台付けることに関しては何の抵抗もないのと、縦長の部屋を効率よく冷やせると思うので、かえっていいだろうと思っています。
もう一つの選択肢として、今ある5kタイプをそのまま保険として、付けておいて、新しいタイプを取り付けると言う手もあるので、、、
付けてみて、どうなったか、失敗談になるかもしれないですが、また、書き込みたいと思います。職人さん、離島人5さんアドバイスありがとうございました。

書込番号:786415