最近エアコン取付時のエアパージの件が増えていますね!
基本的に冷媒配管内、室内機熱交換機の部分の空気を追い出すことが目的ですが、真空ポンプを使っての真空引きは、元来配管内の真空乾燥を目的としたものです。
これはガスを使って空気を押し出す方法では、旧冷媒であれ新冷媒であれ出来ないことです。(思いっきり流せばどうか分かりませんが)
さらに、このときには圧力計を使って様子を確認しているはずですが、真空にたっしてから、数分から数十分ポンプをまわし続け、配管内の水分を抜き取ります。
そして
ゲージ側バルブを閉じて、放置します。
圧力計の指針が変動しなければ、配管の接続部の漏れも無いという判断につながります。
配管内には、冷媒以外の気体、及び水分に居て欲しくないのです。
この作業には時間が掛かります。
ご理解の上、施工業者の方々にもねぎらいの言葉を是非 この暑い時期 お掛けいただけると嬉しいと思います。
そして 水分を!(#^.^#)
いつも 夏太りしてしまう 離島人でした!
書込番号:855782
0点


2002/07/27 02:22(1年以上前)
エアバージときちんと真空引きをした場合の違いって、
どんな違いがでてくるのですか?
後学のためにお教えください。>離島人5 さん
書込番号:855796
0点

pnirさんへ
[765692]エアパージについてが参考になるとおもいます。
離島人5さんへ
ちょっとお聞きしたいのですが、真空引きにはどのぐらい時間をかけているのでしょうか。
ちなみに私のところは冷媒管が新しい場合は10分から15分ぐらいで、先行配管などの場合は15分から20分です。(あまり工事したくないのですが、雨や霧の日はもうちょっと長く真空引きしてますが。)
そして5分ぐらい圧力計の変動がないか確認しています。
書込番号:856038
0点


2002/07/27 14:08(1年以上前)
はじめまして。手抜き工事について、書いたムーミンママです。
離島人5さんやkurabaさん、電気屋のベータローさんの書き込みで、勉強させていただいています。
真空引きとエアバージの目的が違うなら、エアバージ後の真空引きにも意味があるのでしょうか?
工事責任者の方が、エアバージ後の真空引きにも意味はありますと言っていましたが、誤魔化すつもりなのかと思っていたので・・・
エアバージされたことより、誤魔化そうとする態度に頭にきてしまい、きつい口調で書いてしまいましたが、暑い中汗を流しながら取り付けてくれる方には、感謝しています。実際、作業してくれた方には、作業後に冷たい飲み物を、ペットボトルで差し上げましたし、ほんの少しですが、お礼も差し上げました。
工事業者の方にも、いろいろ事情はあるでしょうが、お互いに気持ち良く終えられる仕事をしていただきたいものです。
書込番号:856590
0点



2002/07/28 01:18(1年以上前)
ウイルスバスターのアップデートが始まって・・・・
全て消えました。(;。;)(;。;)(;。;)
もう一度書いてみます。
エアパージ・・・・空気抜き と言うことにしましょう!
すると従来の方法で行なってきた、冷媒ガスを利用して片方からガスを流して配管内の空気を押し出す方法で空気抜きが出来ます。
真空ポンプを使って配管内の空気を吸い出しても、同じように空気抜きが出来ます。
空気を抜くということでは、ガス利用、ポンプ使用で変わるところはありません。
そして、真空ポンプを使うことの理由ですが、冒頭でもお伝えしたように、配管内の真空乾燥を目的としています。
もし配管内に水分があったとすると、その水分がガスと一緒に流れて蒸発器などのノズルにくっつくと、冷えたり冷えなかったりを繰り返す症状を出したりするそうです。オイルに混じると劣化を早めたり、錆を生じさせる可能性を高くしたりします。
それらの危険性をなくすために、真空ポンプを使った乾燥が重要になります。
一度配管してガスでエアパージ・・・・空気抜きをしたとします。
その時にすぐにポンプを使っての乾燥を行なえれば目的を果たせると思いますが、バルブを開けてガスを流してしまった場合、その後の真空乾燥は本来の意味では出来なくなると思います。既に、水分が冷凍サイクル内に回ってしまった可能性があるわけですから、これをホントウになくすということであれば、全ガス回収、真空乾燥、充填と言うことになるでしょう!
水分は真空状態では蒸発します。
宇宙船から船外に放出された液体が霧状になって飛んでゆく場面を見たことがあるかも知れません。
配管内の圧力を下げていくと、水分があった場合、蒸発して乾燥してくれます。
ベータロー様! お疲れさまです。(#^.^#)
施工作業自体ほとんど同じようです。(#^.^#)
あとは、配管の長さとか太さとかも考慮して調整しています。
フレア部の不良でガスが抜けたことが分かる場合、下手すると1時間くらい真空引いていたりします。
放置時間もほぼ同じです。
これだけで2〜30分の作業ですもんね!
安く技術を提供されている皆さんに頭が下がります。
自分の場合真空計は使っていないので、おおよその時間で作業します。
真空計のゲージであれば、外気温と比べて作業を進めることも出来ますよね!
ベータロー様、クラさん、けぇえすさん、その他の工事屋さん、暑い日が続きますが、体調気を付けて頑張ってください。
本日 200ボルトに 感電した 離島人でした。
やっぱ 100ボルトより 痛かったよーーーー(;。;)(;。;)
書込番号:857814
0点


2002/07/28 01:35(1年以上前)
>[856038]電気屋のベータロー さん
>[857814]離島人5 さん
ありがと。
書込番号:857864
0点

離島人5さん回答ありがとうございます。
ここのところ暑い日が続きますが、お互い体調には気をつけてがんばりましょう。
ちなみに私の本職はサービスマンです。(いまの季節はエアコン工事のお手伝いをしています。)
書込番号:857996
0点



2002/07/29 00:16(1年以上前)
そうでしたか!
サービスマンさんでしたか!
ご苦労様です。
ちなみに 853180 番さんのカキコはどの様に判断されますか?
うるさら、換気機能のことを言っているような気もしないではないのですが?
でもそうだとしたらシャープの5空が出てきても良いような!
予備配管の補強はコイルなど使っているメーカー多かったと思うのですが・・・最近は変わってきたんでしょうか?
情報ありましたら、ここか 上記 カキコまで宜しくお願い致します。
(^_^)b
書込番号:859569
0点

離島人5さんレス遅くなりましてすいません。
書き込み番号853180番についてですが、最近はあまり予備配管(補助配管)にコイルを使っているメーカーはあまり無いようです。
ですのでメーカーではポリシンの使用を推奨しています。
書込番号:864720
0点



2002/07/31 23:23(1年以上前)
ベータロー様
情報ありがとう御座いました。
けぇえす さんにもカキコいただきましたが、最近では補強はないようですね!
配管を覆っている断熱材の厚みでも強度は変わるような気がしますが、あまり頑丈だと今度は横引きしたときに融通が利かなくて泣きたくなることもあります。(;。;)(;。;)
とりあえず施工時、注意しながら曲げるということで対処できそうですね。
有り難う御座いました。
(#^.^#)(#^.^#)
書込番号:864770
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
「エアコン・クーラー」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
6 | 2025/09/15 5:38:18 |
![]() ![]() |
3 | 2025/09/14 15:48:53 |
![]() ![]() |
16 | 2025/09/13 13:38:49 |
![]() ![]() |
8 | 2025/09/13 23:13:55 |
![]() ![]() |
0 | 2025/09/12 2:08:33 |
![]() ![]() |
1 | 2025/09/12 19:00:14 |
![]() ![]() |
9 | 2025/09/13 17:08:58 |
![]() ![]() |
0 | 2025/09/09 18:15:47 |
![]() ![]() |
2 | 2025/09/14 18:56:54 |
![]() ![]() |
7 | 2025/09/10 10:53:15 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】予算23万程度
-
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと5日
-
【欲しいものリスト】イヤホン
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)