エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS28PPZ
この機種を使用して1ヶ月になります。ここでの書き込みを参考に購入したわけですが,思ったほど冷える感じがしなくて。15年間使った日立のエアコン(2.5kcal)の方が体感的にはよく冷えてたように思います。機械個々に差はあるのでしょうが正常かどうかチェックする方法はありますか。ちなみに,部屋は木造2階建て1階のLDK11畳です。
書込番号:4413070
0点
buenavista2 さん こんにちわ、
概ね エアコンの 温度測定 正常範囲は、
吸い込みと 吹き出しの 凡そ温度差が10度〜15度程度有れば正常
と言われています、
エアコンのフィルター部の前あたりと 吹き出し部で測定して
下さい 室内の温度を測る アルコール温度計でも良いですし
体温計?でも 測れると 思います、
取り付け時は 真空引き などは大丈夫ですか?
室外機 フレアー部が 霜 付き等有りませんか?
とりあえず 参考まで。
書込番号:4413394
0点
うちのAS28PPZは、設定温度まで冷えないので、修理に来てもらいました。
冷えない原因は、室温を検知する温度センサーの取付位置が悪く、熱交換器(冷えている)と冷風の影響(吹出した風が一部吸い込み口に回り込む)で、室温より温度センサーが低い温度になってしまうためでした。
例えば、室温が30度の時、設定を26度にすると、エアコンは室温センサーが26度になるまでは、頑張って冷やしますが、26度未満になると頑張るのをゆるめます。PPZでは室温センサーが熱交換器の右上にありますが、熱交換器と冷風の影響で室温よりも冷えてしまいます。
メーカーのサービスの方に色々試していただき、熱交換器と冷風の影響がより少ない、NPZの温度センサーと同じ位置(室外機への配線端子の上)に室温センサーを固定してもらいました。すると、室温より3度低かったお知らせボイスが、ほぼ室温を言ってくれるようになり、冷え方も満足できるようになりました。基板、センサ等の部品交換はしませんでした。
修理前は、設定温度を下げて冷房すると、恐ろしいぐらい冷えますが、設定温度を28度とかに設定すると30度ぐらいまでしか冷えませんでした。たぶんこれで、冷えが悪いという人と、よく冷えると言う人に分かれたのでは?と思っています。
購入店経由ではなく、メーカーサービスに直接修理依頼しましたが、2日後の平日に来てくれました。
書込番号:4441439