ヤマダデンキにて購入。本日取り付け。が、なんかおかしい・・・
ななめってませんか?水平器無いから左右を窓枠から計ったところ左右で5〜6mの違い・・・許容範囲なのですか?クレームですか?支障はありますか?真空引きというのもチャリの空気入れみたいのでやってました。高い買い物良いもの買ったつもりなので性能フルに出して欲しい・・・どなたか教えてください
書込番号:3516294
0点
真空引きは、それで大丈夫です。
自転車の空気入れみたいなもので真空引きはできます。
どのくらい時間をかけたかが気になりますが。
でも大丈夫でしょう、真夏の時期じゃないし
忙しくもないし
形だけ真空引きを行ったとは思えませんから。
やるならきちんとするだろうし、
やらないならまったくやらないだろうし。
室内機の傾きですがどちらに傾いていますか?
配管の方に傾いている分には大丈夫だと思います。
まったくの水平だと、外に排水ができないので
排水の関係で多少傾けているんだと思います。
でも、逆方向に傾いているのでしたら
それはおかしいです。
(下手すると室内の方へ水が漏れてくるかもしれません)
ただ、私は専門家ではありませんので
5〜6mmの傾きが正常な範囲なのかについては分かりません。
ヤマダ電機に相談なさってはいかがでしょうか?
(通常どの程度傾くんですか?でいいと思います。)
個人的には5〜6mmって見栄え的には結構大きな気がしますよね。
使用する上で問題があるかどうかは聞いてみてください。
そして見栄えの問題もあるし、気になるのであれば
支障のない範囲で傾きを整えてもらえないのか
たずねてみてはいかがでしょうか?
書込番号:3516584
1点
2004/11/18 21:04(1年以上前)
残念な事に配管と逆に傾いています・・・見栄え的にも妙に傾いていて気持ち悪さ全開です。5〜6mって結構でかいことにきづかされました。明日にでも電話したほうが良いですよね??
書込番号:3516658
0点
おかしな付け方をされてしまったのであれば
早い方がいいと思いますよ。
書込番号:3516699
0点
2004/11/18 21:49(1年以上前)
明日早速電話して対処してもらいます。
それに対して何か注意点『ここは抑えておきましょう』というのはありますか?というか「みなみだよ」さん・・・ありがとうございます。
書込番号:3516872
0点
RCXなら特にはないんじゃないかと思います。
配管をはずすということもしないでしょうし。
(もしはずすようでしたら、もう一度真空引きとかに気をつけないといけなくなりますが。多分それはないでしょう。)
SHARPの去年のXCなら取付時に気をつける点があるようですが。
まぁ普通に室内機が傾いている、でいいんじゃないですか?
まさか室内機が水平で
窓枠の方が傾いているということはないですよね?
どちらにしても水平機をお持ちじゃなかったら分からないと思うので
見てもらえば分かりますけどね。
書込番号:3516927
0点
2004/11/19 02:42(1年以上前)
配管外さないでどうやれば背板付け直せるの?教えて
書込番号:3518173
0点
はずすのか・・・
水平の取り直しだけだと
そんなに大掛かりにならないような気がしただけ。
書込番号:3518380
0点
配管を外さなくても、背板の修正は可能です。右直、左直の場合には、多少苦労するかもしれませんが、ようは、内機をバンから外せればOKですよ。まあーケースバイケースですが・・・
(できる人もいれば、できない人もいるということでしょうか?)
書込番号:3520134
0点
2004/11/20 19:32(1年以上前)
>配管の方に傾いている分には大丈夫だと思います。
>まったくの水平だと、外に排水ができないので
>排水の関係で多少傾けているんだと思います。
通常、こんな事しません。あくまでも、室内機は、水平です。
誰かがこんないい加減な事を言っていたら、その方は、自分の施工ミスを、単にやり直ししたくないが為の言い訳ですね。
ブラックさんが言われてるように、一戸建てですと、配管を直に出している(場合が多い)ので、室内機を外さないで、水平を直すのは、ほとんど無理です。
無理してやると、見えない所にあるドレンパイプが外れたりして、もっと悲惨になる事もあります。
でも、マンションですと、ほとんど、室内に配管が露出している関係上、配管に遊びがあるので、十分可能です。
でも、二人で作業(一人が、室内機を持つ)しないと、うまくいかないでしょう。
書込番号:3524446
1点
2004/11/23 17:49(1年以上前)
経過報告遅れてすいませんでした。経過報告させて頂きます。本日無事に補正取り付け完了しました。最初はこの位は許容範囲だの窓枠が湿気で反ってるから斜めに見えるだけだの様は正常値だから平気とのこと・・・
「・・・うるせぃ、とっとと取り付けなおせ」言ってやりました。
んで、なおさせました。おかげで見た目もすっきり計っても正常、とても気分が良いです。最終的には工事の人間も「実際少し傾いてましたね・・」だってさ。
工事内容的には配管を外し一からやりなおし・・真空引きもキッチリやってもらいました。これもみなさんのおかげです!「みなみだよ」さん「オヤジZ」さん「ブラックキャット」さん「からしれんこん」さんほんとにありがとうございました!!また何かあったらお助け下さい!!
書込番号:3537365
0点
>「・・・うるせぃ、とっとと取り付けなおせ」言ってやりました。
本当はこんな言い方してないんだろうけど・・・(笑)
いろいろあったようですが、丁寧にやり直してもらえたようでよかったですね。
室内機だけちょこっとあたれば傾きが直せるのかなぁと思っていたんだけど、
やっぱり配管まで取り外してからのやり直しになったんですね。
何はともあれ、よかったですね。
書込番号:3537911
0点
2004/11/23 23:26(1年以上前)
きれいに付け直せて良かったですね エアコンかわいがってあげて下さいね
書込番号:3539017
0点
2004/11/27 09:00(1年以上前)
通常、こんな事しません。あくまでも、室内機は、水平です。
誰かがこんないい加減な事を言っていたら、その方は、自分の施工ミスを、単にやり直ししたくないが為の言い訳ですね。
>>
確かに通常水平でOKですね。ですが少し機種によっては傾けたほうがいいのも
あります。機種によってはパン形状エアコンの排水がパンに残ってしまう場合があります。その方は、残水を残さないために言ったのではないですか?目で見て即斜めだと問題ですが、そうでなければ、逆勾配出なければ、私もお勧めします。まぁ人のつけ方色々でしょうから。こんないい加減だとかまぁ・・
よく言います罠。この掲示板ってまるで ソーテックのBBSといっしょだな
私は 気持ち傾けるほうに 賛成派です 以上
書込番号:3552683
0点
2004/12/05 11:47(1年以上前)
室内機は水平に取り付けることが基本です。きちんと水準器を使って。(取り付けの説明書に記述してあるはずですが・・。)
また、冷却フィンからの結露水を集めるパンは斜めになっており、本体を水平に取り付けても問題ありません。
むしろ、本体を斜めにつけるとパンが更に斜めになり、結露水が早く排出ホース穴に集まり、排出が間に合わなくて結露水が溢れる可能性があります。
必ず取説のとおりに取り付けて下さい。
書込番号:3588076
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ナショナル > CS-28RCX」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2004/12/06 1:03:08 | |
| 15 | 2004/12/05 11:47:56 | |
| 4 | 2004/09/07 20:50:53 | |
| 4 | 2004/07/23 14:45:40 |