エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225JDR
中古マンションを購入してエアコンを全部で三台取り付けることになりました。6畳の仕事部屋用(書き物します)に前にも使っていた東芝の安いやつ(RAS2285D-L)を某コジマで購入し工事したところ、室外機の音がブオーンと結構大きかった。あれえ?と店に電話し、翌日東芝の修理係氏が来ることになりました。
騒音を計ってみると53デシベル。問題になるレベルではない、とのことでしたがコンプレッサーからは結構大きなガラガラ音。それに運転を止めたときに「シューキュルキュル」というという大きな音。修理係氏も「これはちょっとおかしい」と。「前に使っていた東芝のは静かだったのに」「そうなんですよ、以前のは静かなんですよ」「ええ?」。
彼が言うにはなんでも“新冷媒”に切り替わってから東芝の安いクラスの室外機は音がうるさいとのクレームが多いらしいです。実際コンプレッサーの出来がイマイチ良くないとか。係氏は防音材を詰め込んだりインシュレーターをかませたりいろいろやってくれましたが、あまり効果はなく、結局店に事情を話してもらい、別メーカー(ダイキン)のと交換することにしました。停止時の音は初期不良なので室外機を交換すれば直るとのことでしたが、コンプレッサー自体は変わらないと言うことでした。
修理係氏は誠実に対応してくださり、なんだか気の毒な感じでした。他メーカーに交換することを提案してくださったのは、修理係氏だったのです。
今回得た他メーカーの情報ですが、シャープの室外機は他メーカーよりモーターなどに余裕がないため、音はうるさい。ダイキンは値段の安いものでもモーターコンプレッサー等が比較的良く出来ていて静かだそうです。ちなみに寝室につけた富士通の6万円くらいのものと、リビングの三菱5.0Kクラスのもの(93年Zシリーズ)はとても静かです。もちろんグレードによるのでしょうが。購入予定されている方の参考になれば幸いです。
書込番号:2568836
1点
2004/03/30 17:13(1年以上前)
私も同じよな症状が東芝のエアコンで発生しました!
10月に購入して、冬場は良かったんですが、5月位から除湿冷房を使いだしたら、室外機のほうから金属の擦れる音がするようになり、だんだん冷えなくなってきて7月についにまったく冷えなくなってしまいました!
修理をお願いして、室外機のファンがどこかに擦れていたとかで、ガス漏れをして冷えなくなったとのこと。
室外機の交換をしてもらいました。でも始めの工事の時は真空ポンプ(手押しの!)でちゃんとやってくれたのに、後から修理で来た人は交換してオシマイ!
なんか嫌な気持ちになりました。
ご参考になれば。
書込番号:2647265
0点
2004/04/22 23:13(1年以上前)
私もトー芝のサービスマンに来てもらいました。
彼曰く、問題ナスとの事。
隣りの新築住宅の他メーカーもうるさく
「今のエアコンはこんなものか」と納得しております。
室外機音以外は「よし」です。
最新規の「もっと省エネ」以外ですけどね。
書込番号:2726692
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > RAS-225JDR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2004/08/08 20:49:12 | |
| 3 | 2004/06/28 0:58:05 | |
| 3 | 2004/06/06 7:40:57 | |
| 11 | 2004/06/07 6:03:13 | |
| 3 | 2004/06/02 10:05:22 | |
| 16 | 2004/05/13 18:04:04 | |
| 8 | 2004/05/05 18:41:47 | |
| 3 | 2004/05/01 9:49:12 | |
| 1 | 2004/04/25 5:45:58 | |
| 2 | 2004/04/22 23:13:58 |