CS-222CF-W [クリスタルホワイト]
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト]
95年製のナショナルの2.5Kタイプのエアコンを
移設のため購入しましたが
もっと冷えたほうが良いと思い2.8Kタイプにしましたが
とても冷えが悪いです。
吸入口で26度吹き出し口で18度です。
以前の2.5Kタイプの物は同条件で
吹き出し口温度が16.5度まで下がります。
たかが1.5度の差ですが実際には
かなりの差があります。
リモコンの設定温度も16度まであるのに
26度の室温を16度の吹き出し温度で出せないのは納得いきません。
事実2.5Kタイプはきちんと冷えていたのですから
工事も見張るように見ていましたので
問題ないと思います。
メーカーの相談窓口にTELしたほうが良いでしょうか?
書込番号:14947686
0点
書き込みの板の型番を間違えてしまいました。
購入したのはCS-282CF-Wです。
書込番号:14947712
0点
なにげに今、自宅のエアコンの吹き出し口の温度測定してみました
吸い込み28度、吹き出し13度でした
今の時期、さすがに13〜14度くらいの温度は欲しいと思いますがね〜
若干のガス漏れの可能性もない、ことはないと^^
他人の工事進行を見ていてもフレア締め付けの完璧さは自分でも分かりません
もしガス漏れでしたら漏れは進行しますので吹き出し温度はもっと上がります
窓口に電話されることをお勧めします。
書込番号:14947821
![]()
1点
りゅうNO3様
早速のご回答ありがとうございます。
そんなに冷たい風が出るのですね!
今日取り付けたばっかりなのですが
やはりどこかに不具合があるようですね。
日中から効きが悪いなと思いながら
夜の8時すぎまで何度も温度を計りながら
ほかの部屋にある2台も温度を計測していました。
今日一日これで終わってしまいました。
購入店に連絡したらメーカーに連絡をとってくれて
明日TELくれるようです日程を調整して点検
してもらうことになりました。
りゅうNO3様の温度測定の結果を参考に
メーカーの方に話をさせていただきます。
ありがとうございます。
書込番号:14947943
0点
本日、パナソニックの修理担当が来て
冷媒ガス全量入れ直しにて再稼働したら冷えるようになりました。
(吸い込み30度吹き出し17度)
最初の工事業者がエアゲージを抜くときに
プシューッと1秒ほど音をさせていたので
多分これで100gほどのガス漏れをさせてしまったようです。
真空引きもインパクトレンチの使用による簡易型の物でしたし
フレア加工のバリもありやり直しでした。
今の家庭用エアコンはギリギリの冷媒で効率よく制御させているので
全量が980gで約1割の損失はかなりの影響があったようです。
やはり工事は信頼の置ける業者じゃないと心配ですね!
書込番号:14963326
3点
やっぱり真空引きの際の手抜き工事はまだまだはびこっているようですね。
書込番号:14964168
1点
いや〜happycommuneさん
これは封入されてたガスがジワジワ抜けてたクサイですよ。
書込番号:14964211
1点
そうですね。ガスチャージで回復したことから冷媒漏れが原因だった可能性も考えられますね。
書込番号:15006722
0点
>真空引きもインパクトレンチの使用による簡易型の物
これはいわゆる問題の「ポケロビ」ってやつですね。真空度がハンドポンプ並みの低さなのでこれでは本来の性能は期待できません。
書込番号:15006739
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2015/08/02 10:09:11 | |
| 2 | 2013/09/24 9:23:22 | |
| 0 | 2013/07/03 23:46:44 | |
| 0 | 2013/06/12 20:55:33 | |
| 0 | 2013/06/07 16:39:46 | |
| 1 | 2013/06/08 16:02:11 | |
| 0 | 2013/06/02 5:48:58 | |
| 4 | 2013/05/20 13:42:45 | |
| 2 | 2013/05/04 9:34:47 | |
| 2 | 2013/04/22 23:34:39 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)