霧ヶ峰 MSZ-GE4025S-W [ピュアホワイト]
- 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデルのエアコン、GEシリーズの2025年モデル(おもに14畳用)。送風を停止して湿度の上昇を抑え、快適をキープ。
- 屋外温度が50度(室外機の吸い込み温度)になっても冷房運転が止まらない。エアコン停止中に部屋が暑くなると自動で冷房運転を開始。
- 運転開始から停止後までエアコン内部を自動で洗浄。アプリと連動し「おかえりON/おでかけOFF」に対応(別売り無線LANアダプターと専用工事が必要)。
霧ヶ峰 MSZ-GE4025S-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥107,980
(前週比:-1,500円↓
)
発売日:2025年 2月 7日
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2225-W [ピュアホワイト]
ファンが一度停止した後再び運転を開始する際に、「シャーッッ」という比較的大きな音がしてから風が出始めます。
これまで使用していたエアコンではこのような音がしたことがないのですが同じような音が出る方おられますか?
書込番号:26529883 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
多分ですが冷媒の流れる音だと思います。
室内機を冷やしてから送風すると臭いの軽減や防止になります。
そんな機能の搭載機で有れば運転の開始時でも同じ様な音が聞こえると思うのですが。
書込番号:26529893 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/5873?site_domain=default
エアコンや冷蔵庫などは稼働すれば音はします
運転再開で音がするのなら、配管内を流れる冷媒の音かもしれません
明らかにおかしいと感じたり、正常と異常の区別がつかずに不安がある等であれば、販売店に連絡すれば良いと思います
音がするのは普通と回答を受けることは予想できますが、異常を心配して不安と訴えれば、サービスの訪問点検を受けられるかもしれません
点検で正常と判断されたらそれで良いし
異常なら対応を受けられるでしょう
正常と判断されて後日に故障したら「あのときから…」となり易いでしょう
訪問で点検が目的ではなく先ず販売店に連絡して対話のなかで判断することからだと思います
書込番号:26529896 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>おうちすきさん
エアコンの配管内を冷媒ガスが流れる音や圧力が変化する際の正常な動作音です。
他のメーカーの説明ですが、どこも同じかと思います。
https://www.corona.co.jp/support/faq/2400.html
書込番号:26529898
3点
ご返信ありがとうございます。
運転開始時はしなく再開時のみ音がするようです。
冷却の流れる音なんですね。
こんなに音がするエアコンは初めてなのですが通常仕様なんですかね。
書込番号:26529899 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
霧ヶ峰は冷媒音が気になる場合があるようです。
JXV2824 使ってますが冷媒音小さい時と凄く大きい時があります。
書込番号:26529969 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>おうちすきさん
こんにちは
そう言うもんですよ。今まで使ってたものがたまたまそう言う音がしなかっただけかと思います。
書込番号:26530638 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
室内機のファンが止まって再始動時に音が鳴る、ってことなのでサーモオフからサーモオンになっている状態ですね。
エアコンの分解レビューを以前に見ていた時に知りましたが、霧ヶ峰はサーモオフからの復帰時に冷媒の向きを切り替えている四方便という部品の固着防止か毎度作動させているそうです。
それの関係なのか冷媒の流れる向きが変わる為なのか、シューっというか何か音が出る時があるみたいで。
例えば冷房運転中に暖房運転に切り替えて暖房が出るまでまってみてください。その時に同じような音がするなら冷媒の流れる向きが切り替わる時の音かと思います。
なので冬場に暖房運転をしていて、霜取り運転が入るたびに同じような音がします。
ただサーモオンで四方便の動作チェック時の度に冷媒の音が激しくするのが正しい制御なのか・・・?とは思いますが、モデルや年式で細かく制御が変わっていたりするでしょうから、申し訳ないですが本モデルの使用者ではないので何が正解かは分かりません。
最近ダイキンのエアコンを買いましたが、霧ヶ峰って冷媒周りの音が結構喧しいんだなと思う瞬間があります(笑
個人的には機械的なエラーチェックでそうなっていると思うと、開発者の機械サイドのことを考えた設計なんだなと感心しますが。
サーモオフをさせない対策をしてみてはどうでしょうか?
設定温度を少し下げてやるとか、冷房節電機能を使っているなら切ってみるとかしてみてはどうでしょうか。
書込番号:26530758
6点
冷媒の蒸発音だと思います。
少し古いですが2018年のZとGE、2017の日立の白くま最上位が有りますが、、普通になってますね。でもどれが鳴るか覚えてないですね、、たぶんZかなとは思いますが、、
プシューって聞こえたら、普通に『立ち上がりが良くて、サイコー』って思ってしまって、、不快な男という感覚になってません、、
書込番号:26531637 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
霧ヶ峰は夕方からサーモオフ サーモオン多くなり冷媒音も大きくなる事多いです。
ダイキン GXシリーズも使ってますが、冷媒音気になった事無いです。
書込番号:26531757 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2225-W [ピュアホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 11 | 2026/08/13 9:21:34 | |
| 5 | 2026/07/31 11:12:35 | |
| 10 | 2026/07/30 23:47:07 | |
| 15 | 2026/06/30 11:51:56 | |
| 11 | 2026/05/18 9:49:38 | |
| 2 | 2026/05/17 6:52:14 | |
| 1 | 2026/03/25 20:44:30 | |
| 2 | 2026/03/02 20:50:32 | |
| 13 | 2026/07/26 16:15:43 | |
| 3 | 2026/03/01 3:56:35 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)