分電盤周り

太陽光の電気工事について詳しい方に質問します。
写真は、太陽光パネル設置後の自宅分電盤周りです。パネル設置は南面6枚、東面5枚(昇圧器有)、西面5枚(昇圧器有)の3回路を、接続箱から自宅内に引き込んでいます。
パネル:東芝250W×16枚=4kW⇒太陽光ブレーカ30A(写真右)⇒パワコン4kW(壁の反対側)⇒分電盤ブレーカ50A(写真左)
1)太陽光ブレーカ30Aは、パネル最大出力4kWに対し適切でしょうか?
6直分が最大1.5kWで、電圧200Vとして、7.5A
5直分が最大1.25kWで、電圧200Vとして、6.25A
3並列合わせて、7.5+6.25+6.25=20Aです。ブレーカ30Aより小さいから、適切と考えてよいのでしょうか?
2)分電盤ブレーカ50Aは、パネル最大出力4kWに対し適切でしょうか?
電圧100Vで最大40Aです。分電盤ブレーカ50Aとするのは、余裕を見ているからでしょうか?
宜しくお願いします。

書込番号:16011609

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2667件Goodアンサー獲得:395件

2013/04/13 17:40(1年以上前)

電気工事として適切です。
(仰られている通りなので他に言葉がありません。)

書込番号:16011676 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件

2013/04/15 13:53(1年以上前)

晴れhareさん
ありがとうございます。安心しました。

書込番号:16019088