エアコンについて全くのど素人です!
リビングの図面をエアコン設置業者に見せたところ、20畳用のエアコンを勧められましが、ネットで調べるとエアコンは14畳用であれば十分という意見や、少し大きい畳数にした方が弱運転になり節電できる、逆に入り切り運転を繰り返すことになり効率が悪いなど、様々な意見が出てきて迷っています。
業者はリビングイン階段があるので余裕を持った20畳用を勧めてきていますが、私としては少し大きめの18畳用でも十分ではないかと考えています。
そこで、以下三菱のエアコンの価格がほぼ同じためどちらかにしようと思っているのですが、下記条件からどちらが適切かご意見いただけないでしょうか。
性能を取るか勧められた畳数を取るか悩んでいます。
よろしくお願いします!
【検討中エアコン】
・MSZ-ZXV5626S(18畳)
・MSZ-JXV6326S(20畳)
【条件】
・東京郊外
・新築建売戸建(木造)
・1階LDKに設置
・広さ26.49u(16帖)
・南向き、日当たりはそこそこ
・主な窓は南側に2つ(掃出×1、腰高×1)
・軒はほぼ無しだが、2階にベランダがあり、リビングの半分(エアコンが付いてる側)は軒ありとほぼ同じ状態、もう半分は少しベランダの出っ張りあり
・断熱等級5(UA値0.6以下)
・C値不明、飯田グループの建売なのであまり良くない?
・リビングイン階段あり(画像のようなイメージ)
・夏は26~27度、冬は22~23度設定を想定
・夏、冬ともに24時間つけっぱなし、エアコンのみで冷暖房を想定
書込番号:26519988 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
暖房を考えるなら大きな方がいいと思います。
冷房だけなら多少小さくてもなんとかなります。
価格が同じなら63ですが他の機能の差は?
ZとJの基本的な差が無いですか?
書込番号:26520002 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
2026/07/25 08:46
>麻呂犬さん
ありがとうございます!
性能に違いがあるので悩んでいます。
Zの方はAIや最新のセンサーが付いており、快適性が優れているようです。
書込番号:26520012 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
小さい部屋は、部屋の畳数とエアコンの畳数能力に差があっても影響は小さいけれど
大きな部屋は、部屋の畳数とエアコンの畳数能力に差があるときは大丈夫なときもあるし、そうでもないときもあり、影響程度は小さくないでしょう
住む所にもよるけれど東京郊外は、夏はとても暑く、冬はとても寒いのではないかと思います
エアコンの能力が足りないと悲惨です
階段が分かりませんが、2階とつながっているのであれば、階段と廊下だけにしても、空間は16畳よりも増えています
業者さんの提案に従うか
情報を集めて自分で判断するか
プロの意見を尊重した方が良いと思うけれど
納得ができないのであれば
大手家電量販店の2、3社で相談して見積もりをとるのも良いと思います
任意に選ばれる機種の他に、検討中の2機種も指定して見積もりを依頼する
書込番号:26520024 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
JXV2824 使ってますが 不満に感じる事があるので、ZXV の方が後悔は少ないと思います。
低温暖房能力 ほとんど差がないのでZXVで良いと思います。
書込番号:26520027 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
18畳用、20畳用とおっしゃいますが、機種やランクによって、最大能力/最小能力は異なります。
最大能力は部屋を冷やしたり暖めたりする能力、最小能力は室温をキープする快適性に直結します。
特に最大能力は高機能機種の18畳用が低価格機種の20畳用を上回ったりする事は良くありますので、注意が必要です。
各機種の性能スペックを良く比較される事をお勧めします。
書込番号:26520056 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
カタログ値の冷暖房能力(特に低温暖房能力)をよく比較するのと、対流を考慮した(シーリングファンやサーキュレーターの併用含めて)設置位置・風速・風量などを比較してどうなのか。
断熱(床・天井・壁・サッシ)・日射(壁を含めて)・容積・形状を考慮して負荷計算をするのが良いのですが。
業者さんはクレームを恐れて少し余裕を見ているとは思いますがそれが最適かもしれませんし、素人が業者を理屈で押し込めることが出来るわけでもなく、能力を落とす方向にこだわる必要もないかと。
私が見るとすれば、室外機の形と重量が同じなら潜在能力は同じ、あとは室内機側が求める風量で制御ソフトが変えられているだろうということ。AIに聞いたら室内外機共に重量・サイズは同等なので、この2機種から選ぶならあとは機能で選んだらどうでしょう?
書込番号:26520069 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
2点
最大能力にそんなに違いは無く、入れっぱなしの使用想定なので、定格能力で長時間運転する事も無さそうなので ZXV 5626 で良いと思います。
室外機の設置環境が良ければ問題無いと思います。
書込番号:26520100 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
2026/07/25 15:01
皆様ご回答いただきありがとうございました!
スペック等色々と比較し、とりあえずZW5626Sを購入してもし効きが悪い場合は階段を塞ぐなど工夫をした方がコスパがいいと判断いたしました!
書込番号:26520176 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「エアコン・クーラー」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2026/07/25 13:30:43 | |
| 0 | 2026/07/25 9:23:54 | |
| 0 | 2026/07/25 8:56:58 | |
| 0 | 2026/07/25 8:09:47 | |
| 8 | 2026/07/25 15:01:18 | |
| 0 | 2026/07/23 20:27:26 | |
| 3 | 2026/07/24 21:46:31 | |
| 7 | 2026/07/23 19:23:21 | |
| 13 | 2026/07/24 10:29:44 | |
| 12 | 2026/07/24 9:17:09 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】98003dx構成
-
【おすすめリスト】とりあえず
-
【質問・アドバイス】PC案
-
【Myコレクション】自作二台目 改
-
【その他】ザ・中堅〜9700X+9070XT〜
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)