はじめまして。
R410Aのガスチャージについてどなたか教えてください。
設置時に、取扱説明書とかマニュアルとかに配管延長による
追加ガスチャージについての記載が無かったため、標準のまま
真空引きとかいう作業をしてエアコンを使用していました。
少し気になっていたのでそのエアコンのメーカに問合せをして
みたら「7m以上の場合には冷媒の追加チャージが必要です」
と言う回答が来ました。
質問というのは、追加チャージ作業をしないと、今あるエアコンに
たいして具体的にどういう影響があるのでしょうか。又は無いのですか?
普通に使用していても問題ないのでしょうか?
同じ質問をメーカにしているのですがいっこうに回答がありません。
どなたか参考になるご意見をお聞かせください。
ちなみに今は使用を控えています。
------以下メーカさんからの回答です。
配管長が7mを超える場合は冷媒の追加チャージが必要です。
> 7mまで⇒追加チャージ不要
> 7mを超える場合⇒追加チャージ
> 追加冷媒量(g)=30x(延長配管長ー5)g
書込番号:769624
0点


2002/06/13 23:09(1年以上前)
それは本当の話ですか?
もし本当なら具体的にどこのメーカーのどこに問い合わせをしたか教えて下さい。
410Aは、混合冷媒でその性格上追加チャージは不可のはず
変わったんですか?
ですからそのエアコンの最大配管距離まではチャージ不要のはず...
<質問というのは、追加チャージ作業をしないと、今あるエアコンに
たいして具体的にどういう影響があるのでしょうか。又は無いのですか?
普通に使用していても問題ないのでしょうか?
上記の質問に対してですが、配管は7mを超えてるのでしょうか?
お使いのACの最大配管距離をこえてませんか?
(超えては能力がでないもしくは故障の解因のなる)
結論
私の知る限りでは追加チャージは不要と言うより、不可です。(R410A)
PS
ガス漏れ等で減った場合すべて回収して規定量をチャージしなければならない
書込番号:770758
0点


2002/06/14 02:40(1年以上前)
機種によってはR410のガスを追加充填します。
さらに機種によってですが、最大配管長までのガスを入れてある物もあれば、最大配管長とは別に、たとえば最大配管長は15メートルでも新品時の封入ガス量が7メートル分だったりする場合もあるようです。
何でも省エネの時代ですから、無駄は減らしましょう。d(^−^)ネ!
このガスは混合冷媒と言って(割合はすっかり忘れました)複数のガスの特性を生かして冷媒としての能力を持たせたものです。
過去ログにもありますが、それぞれのガスの沸点が違うため、ガス状で抜けてしまった場合、本体に残っているガスが有ったとしても、そこに残されているガスの混合量が変わってしまい、本来の冷媒としての能力が発揮されなくなってしまいます。
少し前の書き込みにありましたが、新冷媒でエアパージしているということでしたが、室外機のバルブを開けた場合、液状で噴出するので混合率は殆ど変わらないと思います。ただし 量は少し減りますね。でも今現在は真空引きによる施工が普通ですね。時間は掛かりますけどね!
そして設定量より少ないガスで運転した場合に一般的に考えられる症状は、基本性能の低下。と言うことぐらいだと思います。
もし仮にかなりの不足量で運転した場合には、室外機コンプレッサーの加熱などにより安全装置が働くか、長時間の加熱運転により最悪壊れるかという感じだと思います。
※追加充填の際 新冷媒は 液状充填のこと!
ガス抜けによる不具合の場合、残ガスの組成割合は変わってしまっているた め、すべて抜いて、規定量を液状充填!
ボンベからガス状で充填した場合、ボンベ残量4割近くから組成の変化大。
R410 二種混合 R407 三種混合 の様です。
書込番号:771195
0点


2002/06/14 23:55(1年以上前)
少し前の書き込みをしましたトルスエです。
私が購入した販売店では「たとえ新冷媒であっても、7m未満の配管の場合は
真空引きは施工に時間がかかるためやっていません」と断言していました。
何かもうひとつ効きが悪いような気もしますが、今は正直なところはっきり
わかりません。
書込番号:772578
0点


2002/06/15 02:02(1年以上前)
新冷媒はオゾン破壊係数としてはほぼゼロという特質を持っているため、大気放出しても大丈夫という考えを持って施工しているのではないでしょうか?
大きな声でそう言って施工したいものです!
あっ クラさん やってないからね!
オゾン破壊係数はゼロでも 自然分解率が低いため やはり健康のため 大気放出は極力避けましょう!
と言う方針のはずなのですが・・・。
こちらの掲示板には施工業者の方も少なからず来られています。
異口同音に 真空引き施工だっ と言われると思います。
ただ 不景気なのでね 皆さん安く付けて貰いたい訳でしょ!
それを期待すればするほど それは 施工に跳ね返ると思いますよ。
あとは モラルの問題になっちゃうんでしょうね (−.−;)y−゜゜゜
大体このガス 高いですからね 漏らさないようにしないと・・・。
あ 本題
冷えが悪いような気がするという点ですが 新冷媒になってからそのような感想を持たれる方が多いようです。
このページの検索画面から 新冷媒 等で検索するとヒットするかも知れません。ただ、最近の高級機は温度設定の監視がかなり細かいですから、これまでのような感じではないかも知れません。
インバーターの場合 コンプレッサーを高回転にさせて冷ためのガスを流しますがそれと同時に室内機もフル回転して室内の空気をその冷たいガスに大量に当てることになるので出てくる風はそれほど冷たく感じないかも知れません。
この時期ドライでも冷房でも良いと思いますが、とりあえずドレンホースから水が出ていればOKということで、あとは夏本番の時にどうなるか? と言う感じではないでしょうか。
室内機の吹き出し口の左右で 温度差がそれほど無ければ 大丈夫だと思います。但しこの点検も専用の空気温度センサーなどがないと難しいかな?
もすこし様子見てみますか?
一度止めると、今度いつ回るか分からないエアコンを回し続けている離島人でした。(;。;)(;。;)(;。;)
書込番号:772844
0点



2002/06/17 16:02(1年以上前)
皆さん、沢山のコメントありがとうございます。非常に参考になりました。
当方、勤務先のパソにてこっそり質問しておりまして、平日のみの
チェックとなるため、返信が遅くなってすみません。
早速ですが“職人さん”よりご質問のあった7mを超えているか
についての回答ですが、機種名を言った方が早いので失礼して、
「三○電気の霧が△Wx40J」って機種で、高低差10m、
延長15m迄だいじょうぶとカタログに書いてあったと思います。
「新冷媒の追加チャージ」の記載は書いてありませんでしたが、7m
を超えた場合には、離党人5さんのおっしゃるように(機種によっては)
R410のガスを追加充填するように、技術者用のマニュアルには書い
てあるそうです。
実はその後、メーカの方と少しやり取り(詳細コメントは控えますが)が
あって、メーカーさんの方で配管長を計測してから、一旦ガスを回収
して、規定量をチャージしていただきました。(無償で)
一応最終的には丁寧な対応をしていただきましたが「一般ユーザ」と
メーカーの「本社の方」とその指示を受ける「作業サービスマン」との
溝がなかなか埋まらず非常に嫌な思いをする期間でした。
余談ですが、エアコンの使用を控える宣言をしていたため、暑い日に
は乳飲み子と嫁からそうとうな圧力がかかっていたのです。トホホ。
少し割高だと思ったのですが、価格.comの皆さんの声とかも沢山
参考にして、何より自分のこのみの形で選んだエアコンがやっと安心
して使用する事ができます。
コメントしてくださった皆さんありがとうございました。
これから梅雨→真夏と使用する機会が増えるので使用感について
その内、レポートしてみたいと思います。
でわでわ。
書込番号:777212
0点


2002/06/18 03:10(1年以上前)
一件落着ですね。(#^.^#)
仕様レポートお待ちしております。
室外機の運転音も可能であればその印象もお聞きしたいものです。
九州のほうは気温30℃とか言っていますからね、今年はどうなんでしょうか、夏予報は?
どんどん使い倒しましょう。
書込番号:778441
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
「エアコン・クーラー」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
6 | 2025/09/19 0:12:06 |
![]() ![]() |
2 | 2025/09/18 23:59:57 |
![]() ![]() |
3 | 2025/09/18 22:51:44 |
![]() ![]() |
2 | 2025/09/16 22:49:45 |
![]() ![]() |
0 | 2025/09/15 17:35:12 |
![]() ![]() |
1 | 2025/09/15 17:32:00 |
![]() ![]() |
10 | 2025/09/17 17:59:08 |
![]() ![]() |
3 | 2025/09/14 15:48:53 |
![]() ![]() |
16 | 2025/09/13 13:38:49 |
![]() ![]() |
9 | 2025/09/15 17:45:00 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】グラボだけのつもりが芋蔓式に総とっかえになっちゃった
-
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
-
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
-
【欲しいものリスト】予算23万程度
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)