CS-223CF-W [クリスタルホワイト]
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト]
吹き出し口に稼動状態で手をあてて冷気は感じるんでしょうか?
対応畳数に問題が無ければ設置環境という場合もありますね。
マンションの角部屋や最上階だと日射の影響で建物自体が蓄熱してしまい対応畳数の機種では
効果が得られない場合もあるという事例がありますよ。
後は初期不良化か工事不良の可能性もあるので販売店に相談してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16392172
1点
すいません。
湿度の方の質問ですね。
とりあえず冷房の最低温度設定で30分程稼動させてみてはいかがでしょうか?
もし室温が下がらなければ故障という可能性がでてきます。
もし正常に温度が下がる様ならコンセントを一旦抜いて放置してみてはいかがで
しょうか?
マイコントラブルなら正常に復帰するかもしれませんよ。
書込番号:16392187
2点
運転は、冷房でしょうか、除湿でしょうか。
冷房で運転されている場合、とりあえず除湿で運転してみてはいかがでしょうか。
既に除湿で運転している場合は温度を1℃下げてみられてはどかと思います。
書込番号:16393337
1点
うちにあるパナ機のF280Cのリモコンを確認してみたんですが除湿でも
希望温度の設定がありました。
去年購入したという事は現行品の223CFにスレ立てしてますが実際は
222CFでうちのF280Cと同じならこの機種には再熱除湿機能は非搭載
だから温度設定が高すぎると正常稼動できない可能性もあると思いますよ。
書込番号:16395704
1点
配線クネクネさん、こんばんは
型番を調べました所、CS222CF-Wです。
去年買った時点で室温は十分下がります(20度以下に)が
湿度が70%と全く下がりません。
去年2台買ったのですが、2台共に同じです。
仕方が無いので、除湿器を掛けています。
安いのを買ったので、性能が悪いのでしょうか?
書込番号:16396734
2点
あさとちんさん、こんばんは
去年2台同時に買い、取り付けをして運転しています。
排水の水が、ほんの少ししか出ていませんが
ガスが抜けている感じでは、無いです。
コメント、ありがとうございました。
書込番号:16396759
0点
gallyさん、こんばんは
除湿でも冷房でも、全く湿度が下がりません。
知り合いの所で、シャープ製ですが2、2Kwのエアコンが
湿度が40%台なので、クチコミに掲載した次第です。
去年の時点で、メーカーに問い合わせてみれば良かったです。
ありがとうございました。
書込番号:16396787
2点
>去年買った時点で室温は十分下がります(20度以下に)が湿度が70%と全く下がりません。
冷房が入っていれば、湿度も必ず下がります。
下がらないということは、どこかで加湿しているか、湿度計が狂っているかのどちらかでしょう。
書込番号:16396902
1点
この機種の冷房は設定温度に室温が近づいて来ると配管温度(吹き出す風の温度)を上げて省エネする
インチキみたいな運転をするはずですので確かに湿度は下がりにくいです。
>(20度以下に)が湿度が70%と全く下がりません。
しかし室温20度で湿度70%なら十分な数値で快適なはずですが?
除湿モードでも再熱除湿機能は有りませんので、猛暑日等どんどん熱が部屋に入ってくる状態で運転し
26度で60%程が精一杯ではないでしょうか。室温を20℃や22℃まで下げれば70%台になっても当たり前です。
>シャープ製ですが2、2Kwのエアコンが湿度が40%台なので、
室温35℃湿度70%くらいから運転開始すれば開始後しばらくは40%台までは下がるでしょう
しかし何時間か経ち、快適な26〜24℃位になってくれば湿度は70%前後が普通ですよ。
再熱除湿でない限り、快適な室温26〜24℃で40%台をキープする事は出来ません。
書込番号:16397674
4点
型番は違いますが今年パナのエアコンを導入しました。
それまでは20年選手のエアコンを使用していましたが
大きな違いは「冷え」も当然ながら「ドレン排出量」です。
ドレンが出るということは、それだけ熱交換され空気中の湿気が
交換器に結露し、流れ落ちるわけです。(=部屋が冷える)
冷たい液体の入ったコップの表面と同じですね。
スレ主さんがおっしゃるところのドレン(水)が出ないとのことですが
明らかに異常だと思われます。
この時期ですから強制冷房運転させれば、部屋の温度にかかわらず
1,2時間すれば最低コップ一杯分程度のドレンが出るはずです。
昨年設置とのことで、どちらで工事を依頼されたかによりますが
一度工事をされた業者さんへ相談をお勧めします。
工事の不備によりガス抜けもかんがえられます。
また、現状の「冷えない」状態での運用は避けた方が良いです。
原因によっては、よけいにエアコン自体を壊してしまうこともあります。
書込番号:16401198
1点
皆様の親切な書き込み、ありがとうございました。
配線クネクネさんのアドバイスで、昨日最低温度の
16度で3時間以上、冷房運転をしてみました。
室温は17度で、湿度は50%まで下がりました。
この 機種はガンガンに運転しないと、湿度は下がらないのだと思います。
リビングの東芝の2、8kwのエアコンは、25度前後でも
湿度は50%〜60%に下がります。
排水もドンドン出ています。
故障では無いようですが、使いずらい
エアコンを買って失敗しました。
この件は解決済みにします。
ありがとうございました。
書込番号:16401470
3点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2018/07/01 21:02:56 | |
| 5 | 2016/05/19 19:55:14 | |
| 2 | 2016/04/02 9:31:07 | |
| 3 | 2015/08/09 22:55:40 | |
| 5 | 2015/08/11 0:28:59 | |
| 4 | 2014/09/02 19:22:05 | |