新築住宅のLDKに取り付けるエアコンを、MSZ−ZW404Sにするか、同564Sにするか検討中です。
部屋の条件は次のとおりです。
長方形のLDK約20畳 南東向き 掃き出し窓2つ キッチン側に腰窓 いずれもLOW-Eペアガラス
キッチンはIH オール電化住宅です。
6畳和室に隣接 間仕切り壁あり 和室は当面エアコンなし(将来は設置予定)
LDKに床暖房あり 天井高2.7m
当方としては5.6kwサイズと思って量販店に行ったところ、店員さんからは能力や消費電力で4.0サイズを勧められました。予算もあるので安い方がもちろんいいです。
冬場は床暖併用になると思うのですが、夏場はこれでしのげるか気になります。
周辺にはあまり建物はないので風通しはいいのですが、湿気も気になるところ。
ただ消費電力が全然違うから電気代も4.0の方が随分安くなりますかね。
アドバイスを頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:18397718
3点
こんにちは
間取り、部屋の向きなどからしてのおすすめは5.6Kwタイプです、4Kwタイプでは窓の遮蔽やらかなり面倒になるでしょう。
また、隣接する部屋との間仕切りなど。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000686948_K0000686950
新型での比較ですが、価格的にはかわりがないようです。
電気料の差額は月数に割ればわずかです。
書込番号:18397799
1点
一般的な天井高は2.4〜2.5mくらいだと思うので体積で考えるなら最低5.6キロクラスで
可能なら6.3キロクラスの方が安心じゃないかと思いますよ。
書込番号:18398719
2点
55すわろーず さん こんばんは。。
ご新築おめでとうございます!
さて、まずは能力選定から…
高気密高断熱の住宅においての一般的な適用畳数では
4.0kw:冷房17畳、暖房14畳
5.6kw:冷房23畳、暖房18畳
LDK20畳において天井高2.7mの熱負荷(1.13)を
加味した適用畳数は22.6畳
(なお、設置部屋の上が屋根であるとかハイサッシなど
別の負荷要因は含まれてはいません)
現状、ご覧のように、冷房だけを考慮しても
定格の標準能力を中心に無理な稼働をさせない為には
5.6kwの能力は必要です
暖房での能力では、床暖もあるようですし
併用なら5.6kwでも問題はないと考えます
(ちなみに床暖の敷設面積は何畳になりますか)
差し支えなければ、併せて
お住まいの地域も提示して頂けると幸いです
次に省エネ性について…
ご存知の通り4.0kwと5.6kwの期間消費電力量や
APFなども異なります
ただ双方の数値は、算出に至るまでの部屋の広さに違いがあり
単純な比較は出来ません
今回、設置部屋は20畳と決まっているのですから
それを元に考えてみると4.0kwでは上記のように
必要とする能力を超え、実際に設置されたとしても
算出された期間消費電力量より増加してしまいます
というか能力的に無理をさせた稼働になります
5.6kwでも余裕はなく、ぎりぎりといった能力選定です
従って、もう少し詳細な条件提示をされていないので明確にお答え出来ませんが
少なくても4.0kwの選択はしない方が良さそうです
書込番号:18398974
![]()
2点
皆さまそうそうのアドバイスありがとうございます!
総じて5.6kwのご意見のようですね。むしろまだ小さいくらいですか。
電気屋さんでは4.0でフルパワー運転が一番効率だと言ってましたので、てっきりそれでいいのかと思ってました。
wenge-iroさん、詳しい解説ありがとうございます。
床暖は18畳分ほどになります。居住は香川県です。
5.6でもギリギリかも、のようですね。
書込番号:18399120
1点
55すわろーず さん
アジアカップ…残念・・
余計な事でしたね
先ほど、お住まいの地域の気象を拝見致しましたが
氷点下までの日数も少なく早朝のみのようです
床暖の使用感は物足りないという人と床暖のみで満足という人
賛否両論ありますが、一般的に敷設面積は70%あれば十分とされています
今回は90%まで及ぶので人によっては暖房は大丈夫なのかも
設置部屋の上が屋根であったりハイサッシでもなければ
冷房は5.6kwでも大丈夫だと思います
書込番号:18399298
2点
本当に残念でした。アジアカップ。PKは仕方ないですね。
ところで、階上は普通の部屋ですが、LDKはハ イサッシです。
そうするとまた違ってきますかね。
書込番号:18399631 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
55すわろーず さん
天井までに迫るハイサッシであるのなら
上が屋根である熱負荷と遜色ないくらい大きいですよ
幸い南東向きでもありますし、極めて輻射熱の大きい南西角部屋/上は屋根ではないですから
条件としてはまだ良い方。
昨今、35℃を超える猛暑日も増加傾向にあります
ご心配なら6.3kwの方が良いのかも知れません
あと室外機の設置場所ですが、間取りが分かりませんので、都合が良いのかどうかも判りませけど
設置方角は東側がベターです
書込番号:18399746
1点
wenge-iroさん
確かに年々猛暑日が増える昨今、今は寒い時期ですっかり忘れていました。
夏の暑さ対策をちゃんと考えねば。
ハイサッシですが、アルミ樹脂複合サッシでLOW-Eペアガラスにしましたがあまり関係ないですかね。
室外機は東面に置く予定です。
更に教えて頂たいことがあります。
当面設置予定のない和室に同機種の2.0または2.2クラスを設置した場合、
LDKはやはり5.6ないし6.3クラスでしょうか。
和室の条件は天井高2.4m。北側に腰窓あり。
LDKと続き間ですが、戸襖で仕切ります。
よろしくおねがいします。
書込番号:18399988
0点
自分はあくまでLDK部分の面積(体積)だけを対象にしているので和室6畳の2.2キロ機は別勘定ですね。
なので6畳に最上位機2.2キロ機を別途設置したとしても和室で使用する分だけで全開状態でLDKに与える
余力は冷房で1〜2畳分程度じゃないかと推測するので5.6キロ機+2.2キロ機でも十分な能力とは言えない
気がします。
書込番号:18401154
![]()
1点
55すわろーず さん
一枚ガラスよりLow-eペアガラスの方が圧倒的に
断熱性/遮熱性などの効果が高まるのは確かです
しかし、夏の時期、遠赤外線の反射率を高めている効果があるにせよ
開口部を介した熱損失は断熱性能を施した壁よりは大きくなります
人によっては、Low-eペアガラスの期待が大き過ぎるため
「それ程でもなかった」と感想を漏らす方も僅かにいらっしゃるようです
その点、床暖の満足感と似ているのかも知れませんね
あと、お伝えするのを忘れていたのですが
換気システムは、シックハウスの対策から建築基準法により義務付けられていますから
第一種/第三種、何れの設備であっても負荷が掛かってしまいます
これまで天井高による負荷要因だけでも5.6kwの冷房能力はぎりぎりでした
よって、ハイサッシと換気システムによる負荷も加わる事ですし
冷房能力を考えると、ひとつ能力を上げた6.3kwの選択の方が
良いのではないでしょうか
>更に教えて頂たいことがあります。
上記の記載事項は、LDKを対象として様々な負荷要因を加味して能力選定をしています
ですから、和室は、それに該当した能力選定をする必要がありますよ
そこで和室の状況を拝見すると、天井高も規定基準ですし、開口部も小さく
北側という事もあって輻射熱の影響も少ないです
従って、特別能力を引き上げなければならない要因もないですから
通常の2.2kwの能力で良いですよ
書込番号:18401408
![]()
2点
配線クネクネさん、wenge-iroさん、ありがとうございます。
それにしてもwenge-iroさんのご指摘、耳が痛いです。というのも、
私、LOW-Eペアガラスと床暖にかなり期待してしまっている一人なんです。あらら・・・
「それ程でもなかった」となるかもですねえ。
窓を大きく明るいお部屋にしたかったもので。
さらに換気システムのこともありましたか。建築会社は何にも言ってくれなかったです。
皆さまのご意見を総括すると、というか皆さま例外なく、LDKに6.3kw、和室に2.2kwということですね。
このセットでいきます!
短時間のうちに詳細なご説明を頂きありがとうございました。
たいへん感謝しております。
書込番号:18402067
1点
暖房は他の機器での追加設置可能ですが、冷房はそうはいきません。
最低でも5.6kは必要でしょう。
残るは間仕切りが必要かどうかでしょう。
書込番号:18402555
1点
そういえばLDKの形状が長方形という事なので可能なら天井扇やサーキュレーターの導入もお薦めしときます。
それと調理中は換気扇を使用されると思いますが調理中に飛散する油粒子が広範囲に及ぶのでなるべくキッチンとの
距離(対角線上で反対位置)を十分に取った方が無難ですよ。
油粒子がフィルターや熱交換器に付着すると自動掃除機能のトラブルや効率低下の原因になりますから。
書込番号:18402836
1点
55すわろーず さん
期待しているところ、冷や水を浴びせるような回答で申し訳ございません
人により様々な感性が現実にはあるようで
全てが一方向の想いに収まらないというのをお伝えしたかったのです
例えば、適温が正しく如実に現しているものかと
人それぞれの適温は、私の知る限り以下の通りです
冷房時:30〜24℃ 暖房時:20〜28℃
ご覧戴いている皆さんは、適温だと思っておられる室温と違えば
驚かれるでしょう…でも、これが現実なんですよ
何れにしても私の意見は参考程度に留めて戴ければと思います
これからご新居で暮らすご自身の感性が何より大切ですから
それでは、穏やかな良い一年でありますよう
お祈り致しております
書込番号:18402885
1点
皆さま何度もご親切にアドバイスを頂きありがとうございます。
里いもさん、
そうですよね、暖房は追加可能でも真夏の冷房は無理ですもんね。
配線クネクネさん、
天井扇は無理にしてもやサーキュレーターは必要のようですね。そうします!
wenge-iroさんのご意見、仰るように参考程度に?と思いますが、
たいへん貴重なかつ実践的なアドバイスと受け止めております(笑)
そして、皆さまの的確なご教示に基づき6.3kw購入にいたりました!
予算オーバーにはなったけど満足のいく買い物でした。
和室用はまたお金ができたからにします。
短時間のうちにたくさんの親切なアドバイスを頂きたいへん感謝しております。
ありがとうございました!
書込番号:18409202
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2026/02/27 22:42:26 | |
| 8 | 2022/09/12 13:56:48 | |
| 1 | 2019/12/02 2:24:49 | |
| 6 | 2021/01/15 22:49:12 | |
| 5 | 2016/07/23 14:50:06 | |
| 3 | 2016/07/26 23:58:29 | |
| 5 | 2015/11/21 3:05:36 | |
| 3 | 2017/08/16 12:21:14 | |
| 9 | 2015/06/12 21:03:15 | |
| 6 | 2015/05/30 15:14:11 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】生成AI用
-
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)