Jコンセプト CS-636CXR2
エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-636CXR2
お世話になります。
マイホームを建設中で、19帖のL型LDK(1.5帖程の吹抜け有)にXシリーズ、6.3帖+3帖のWICにGXシリーズのエアコンを設置予定なのですが、ハウスメーカーと家電量販店のエアコンサイズの提案が違います。
こちらで回答させている方々は、説得力ある内容で回答されているので、私も教えて頂きたく投稿させて頂きました。
ハウスメーカーからの提案
LDK CS-636CXR2
寝室 CS-GX286C
断熱性能から考えてもこのサイズでちょうど良い。サイズを大きくすると値段・電気代が高くつく。
家電量販店からの提案
LDK CS-716CXR2
寝室 CS-GX366C
ハウスメーカーの提案では、木造では少しサイズが小さい。機器に少し無理をして働かせると電気代と機器の寿命が早くなる。
建設中の分かる範囲の情報としまして、
・木造2階建て(ZEH認定住宅)
・LDKと寝室は南向き
・1階の天井高2.5m 2階の天井高2.4m
・窓 複層ガラス・樹脂サッシ・アルゴンガス入り
・断熱材 硬質ウレタンフォーム
・一階全室 床暖房
・南向きの窓サイズ(LDK・寝室)W1870×H2030
他に必要な情報がありましたら、分かる範囲で調べます!!
1階は全室床暖房が入っていますので、エアコンに暖房能力は求めません(使わないと思います)
2階は多少暖房は使うかもしれません。
よろしくお願い致します。
書込番号:20123534
3点
翼ある人 さん こんばんは。。
もう少し追加情報を頂けないでしょうか
・差し支えなければ、お住いの地域を教えて下さいますか(気象傾向を把握しておく為)
・LDKは1階?、寝室は2階でいいでしょうか
・双方の部屋の外壁面数とその方位は?(例、南と西の二面外皮)
・窓は南向きの他にないですか
・住宅のUa値はご存じですか
・住宅の完成後、C値の目標値はありますか
・建築中のようなのでお答えは難しいのでしょうが
日差しはどのような状況になりそうですか
・住宅の主方位は、南向きでも真南でいいのでしょうか
南西方位へ傾いていないでしょうか
お手数ですが宜しくお願いします。
書込番号:20125272
2点
>wenge-iroさん こんばんは。
知識豊富なwenge-iro さんからアドバイス頂けて嬉しいく思います。
早速ですが、補足を書き込みます。
・地域:京都府亀岡市(年に数回積雪があります)
・LDKは1階 寝室は2階であっています。
・LDKの外壁面数3面(南・東・西) 寝室外壁面数2面(皆に・東)
・LDK 西面 @W1235 X H370のFIX窓2窓 A勝手口ドア BW405 X H970のたてすべり窓1窓
東面 @W405 X H970のたてすべり窓1窓
寝室 東面 W405 X H970のたてすべり窓2窓
・Ua値 0.51
・すいませんC値の目標値は分かりませんが、ZEHでは一次エネルギー消費削減率 30.5%でした。
・日差しは分かりかねますが、両隣と北側に住宅があり南は公園です。
・主方位は若干南西です。
※訂正としまして吹抜けは1帖でした。リビング階段で西面にあります。
よろしくお願い致します。
書込番号:20127924
2点
翼ある人 さん おはようございます。。
すみません。不明な点が有りまして
再度、追加情報をいただけないでしょうか
・リビングに中階段があるようですが
階段で上った踊り場の広さは何畳もしくは何平米ありますか
(階段の箇所も床があるものとして仮定した場合、どれくらいの広さになりますか)
・リビングの広さ19畳とは別に中階段のスペースが有り?
中階段のスペースは何畳ほどありますか
・寝室とWICの間には扉などの間仕切りはないものとして
WICまで冷暖房するということでいいのですか
・吹き抜け1畳とは?中階段を指しているのですか
それとも別に1畳の吹き抜け有りでいいのでしょうか
書込番号:20128644
2点
追記
・階段から上った位置 もしくは2階踊り場に窓はないでしょうか
在れば、窓の方位と寸法をお願いします。
書込番号:20129015
2点
>wenge-iroさん
ご連絡有難うございます。
追加情報ですが、
・二階の踊り場と廊下は4.95平方メートルです。
・一階のリビング内(西側)に階段がありまして、階段のみで2.7平方メートル
階段・パントリーを含むとLDKで35.88平方メートルでした。
・寝室とWICはたれ壁になっていますので、ロールカーテンを設置予定ではいますが、WICも冷暖房する事になりますね。
・吹抜けは階段横(東側)に1.26平方メートルあります。
・階段にはW1690 X H770のFIX窓が1窓 西側にあります。
※窓は全て YKK APのAPW330でサッシ込みの寸法です。
よろしくお願い致します。
書込番号:20129111
1点
翼ある人 さん こんにちは。。
お待たせしました。
先に、結論からお伝えすると
LDKに6.3kWを。
2階の寝室は2.5kWでも大丈夫です。
因みに、量販店さんからご提示頂いた能力選定は
おそらく単純に「畳数の目安」のみで判断されたものと思われます。
何れにしてもUa値0.51W/ukや地域の気候、日射状況 等々の環境条件を踏まえると
余りにも能力的に大きすぎますね
以上のような結論に至った内訳は以下のようになります。
24時間/終日運転では、次のような計算式で必要な能力が導き出せます。
1.7(46.946u × 1.73 × 28℃ − 4.6 × 46.946u ) ≒ 3499W
おそらく翼ある人 さん宅では、必要な時のみご利用になり
不在時は消しておく生活習慣ではないでしょうか?
このようなご利用ですと、上記の能力では
夏の時期、温まった部屋から、または真冬の冷えきった部屋からの
始動ですと、かなりの時間を要する為、これより大き目の能力を必要とします。
では、どれくらいの能力を付加して良いのかは
上記の計算式の一部を抽出し、係数2.7を乗じると
標準的な予冷時間内で稼働させることが可能です。
つまり、46.946u × 1.73 × 28℃ × 2.7 ≒ 6140W(冷房負荷)
注釈)
・46.946uの広さの内訳として
1階リビング+パントリー、1階と2階の階段、2階の踊り場、吹き抜け
更に2階 床下懐/400_と仮定(吹き抜けと階段)も空間として加味した合計です。
(尚、天井高2.4mを基準として、平米換算した数値となります)
・熱損失係数Q値:1.73W/ukの数値は、ご提示頂いたUa値:0.51W/ukから
変換した数値です。
因みに、改正省エネ基準において、お住いの地域区分Dに該当するZEH基準での
Ua値は0.6W/uk。これより断熱性に富むUa値0.51W/ukとなっています。
・窓面積率は、SHASE S112 2009設計基準の77.2%(LDK 等)
寝室は、規定基準の11.2%増となります。
参考までに、建設中の住宅性能Ua値 またはQ値より
更に緩やかな高気密高断熱住宅での設定ではありますが
SHASE S112熱負荷計算式を用いて試算すると
次のようになります。
冷房負荷:6.476kW、暖房負荷:6.994kW
(上記の試算より優良住宅なので、これより小さな値となります)
従って、LDK 等では冷房定格:6.3kWでいいのではないでしょうか
次に、寝室について(SHASE S112で熱負荷計算しますね)
冷房負荷:133W/u × 15.345u × 1.05 ≒ 2.143kW
暖房負荷:170W/u × 15.345u × 1.09 ≒ 2.844kW
従って、冷房定格2.5kWでも賄えます。
上記の試算でも、これ位の熱負荷なので
実際の住宅性能Ua値0.51W/ukを鑑みると
もう少し小さな値にはなります。
量販店さんから、ご提示のあった3.6kWは
ちょっと付加し過ぎな感が拭えませんが
片やH.Mからご提案のありました2.8kWというのも
自社で設計し、建てられた住宅性能にしては過小評価し過ぎな提案かな?と
思えなくもありません。
まあ、予冷・予熱時間を短縮したいとのご要望なら
2.8kWでも構いません。
書込番号:20132290
![]()
2点
>wenge-iroさん こんばんは
大変な計算をしていただき有難うございました。
wenge-iroさんの計算で、最適なエアコンを選んで頂き、無駄な買い物をしなくて済みます。
省エネ住宅に住みたくて、無駄な電気製品は使いたくなっかたので、数値で示していただけたので、スッキリしました。
機器代も省エネになりそうです(笑)
また、我が家の性能の良さも再確認できたいい結果となりました。有難うございます。
wenge-iroさんがおっしゃる様に、必要な時にのみエアコンを使用する予定でいます。
また、HEMSで家電が操作ハンドルできるので、エアコンの予冷・予熱もアプリで操作しようとも考えています。
9月に電気屋さんに交渉して6.3kwと2.5kwを購入します。
今回は有難うございました!!
書込番号:20136102
2点
翼ある人 さん こんばんは。。
遅いレスになりますが、まだご覧い頂いているといいのですが
グットアンサー有難うございます!
多少なりともお役に立てたのなら幸いです。
あと機種について…
パナは温湿度の制御といった基本的なところがしっかりとしていて
とても快適にお過ごしになれますから機種選定に間違いはないですよ。
暖房については、床暖房も備えていますし、翼ある人 さんも
余り重視されていないようですが、Xシリーズとの差額で
もしご納得戴けるのなら、暖房能力に定評のあるエネチャージ搭載機
WXシリーズをお勧めしますよ。
地域区分Dに相当する気候ならエネチャージの効果も発揮してくれます。
それから住宅の完成時期は分かりかねるのですが
9月の中旬以降ですと価格も下がってきますし
10月11月の閑散期でもいいでしょう
12月は、年内に引越し新年を新居で迎えたい方々も多少なりとも増加傾向にありますので
設置はなるべく避けられたほうが宜しいかと。
最後に、パナ/WX・Xシリーズ使い方のポイントについて
書き込み番号にて挙げておきますのでお役立てくだされば幸いです。
尚、取説に掲載のない項目(サービスモード)まで含まれております。
書込番号:18533021
それでは、良いお買物となりますようお祈りしております。
書込番号:20151874
5点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パナソニック > Jコンセプト CS-636CXR2」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2021/01/16 17:48:47 | |
| 5 | 2018/01/22 11:21:53 | |
| 0 | 2017/08/07 0:31:19 | |
| 6 | 2017/08/06 20:49:18 | |
| 6 | 2017/07/13 22:12:14 | |
| 10 | 2024/02/19 0:33:15 | |
| 0 | 2017/02/25 19:55:32 | |
| 7 | 2017/02/04 13:38:56 | |
| 1 | 2017/01/09 20:42:00 | |
| 4 | 2016/12/15 8:03:56 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】AM5へ移行し、余ったパーツでサブ機を組む
-
【欲しいものリスト】これどうかな
-
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
-
【欲しいものリスト】象印炊飯器
-
【おすすめリスト】妹用
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)