教えてください。
鉄筋コンクリートのマンションでリビングが14畳ほどある家に引っ越すこととなったのですが(中古物件)、12畳より広い場合は200v仕様のエアコンじゃないと、電気代等が高くつくと、電気屋さんで教えていただいたのですが、どうも部屋に引き込まれているのが、100vのため変換するか、100v仕様のエアコンにするか迷っています。
100vから200vに変換する費用がどのくらいかかるかわからないのですが、100v仕様で14畳の部屋を温めたり、冷やしたりするのはそんなに費用がかかるものなのでしょうか?
(当然エアコンの性能にもよると思いますが、、)
また、100vから200vの変換費用の相場を教えていただけないでしょうか?
また、上記のような状況での対応に関してアドバイスをいただけないでしょうか
よろしくお願い致します。
書込番号:22407281 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>12畳より広い場合は200v仕様のエアコンじゃないと、電気代等が高くつくと、電気屋さんで教えていただいたのですが、
初めて聞きました。何を根拠に。?
木造一軒家和室ならエアコン起動時冷房なら温度を下げたり、暖房なら上げたりするのに時間がかかり電気代が
かかると言うなら理解できますがマンションなら?です。
>100vから200vに変換する費用がどのくらいかかるかわからないのですが、
ほとんどのマンションは単相三線式です。200ボルト変換は非常に簡単です。費用はゼロ円と
考えて差し支えないでしょう。場合によって配電ブレーカーが100ボルト専用なら交換の必要が
ありますが数千円です。費用は基本工事代金に含まれるでしょう。
心配ならしっかりと見積書を取る事をおすすめします。
書込番号:22407349
7点
>昆信人さん こんにちは
100も200も電気料金は全く変わりません、電気屋さんの勘違いです。
4KWタイプなら200Vしかないのでは?
お住まいの地域が分かりませんが、関東関西ならこちらの機種でいいと思います。
100から200への変更工事費用は、そのコンセントが専用として独立してる場合、配電盤内の変更とコンセントの
形状変更で出来ます、形状は画像アップします。
若しかしたら、配電盤を覗くとエアコン用と書いてるかの知れません。
電気工事士さんに依頼しますが、15000-20000円程度かと思います。
書込番号:22407364
5点
現在100Vでしたら100V用のエアコンとか?
たとえばコロナなど。ベーシックなんですけどね
仕事の付き合いで我が家にも初めて設置しましたが
故障ばかりする別部屋のエアコンより調子がいいです
電源は、実際に見てみないと分からないです
うちの会社は事前調査は絶対必要
以前の子ブレーカー式(黒い)か
今、主流のコンパクト式(白い)かなど。
電圧変更は至って簡単に済みますよ
ブレーカー交換、コンセント交換も含んで
今は5000円くらい頂いてますけど。
書込番号:22407558
11点
昆信人 さん こんばんは。
以前、三菱電機では、同じ能力機において
100Vと200V機の省エネ効率は、変わらない時期もありましたが
こちらの12畳用(3.6kW)を比較すると
省エネ効率を示すAPFは、100V機で6.6、期間消費電力で1032kWh
一方の200V機で、APF:7.1、期間消費電力量:959kWh
よって、200V機の方が省エネだと言えます。
次に、電気工事費用に関して…
一般的に、標準工事費等々に併せ計算されるため
電気工事費は掛からないように見えますが
実際、必要とあれば、コンセント交換費・電圧の切り替え工事費
ブレーカーの交換費など掛かります。
で、量販店により費用の差異が見られるのですが
例えば、ヤマダ電機ですと、上記の電気工事費は、それぞれ2千円です。
各量販店での工事費の詳細につきましては
以下をご参照ください。。
https://www.biccamera.com/bc/c/info/purchase/aircon_kouji.jsp
https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html
http://joshinweb.jp/season/construct.html
https://www.ksdenki.com/shop/pages/special_160037.aspx
書込番号:22407630
6点
単相3線式なら200Vへの変更は簡単です。
配電盤のブレーカーの所で出来ます。
相場は…2000円ぐらいかな。
まー単独ブレーカーになっているはずですから…
それでも要注意です。
他のコンセントと共通か?
電柱から三本なら単相3線式ですね。
動力の三相は入っていないはずです。
書込番号:22407635 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>昆信人さん
200Vへの切り替えはブレーカーとコンセントの交換で五千円から七千円くらいでしょう。
書込番号:22407655
6点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2023/10/19 9:14:40 | |
| 11 | 2022/08/21 0:19:45 | |
| 6 | 2021/07/23 8:10:43 | |
| 6 | 2021/07/16 20:49:53 | |
| 2 | 2020/06/19 23:24:53 | |
| 1 | 2020/04/27 17:10:47 | |
| 5 | 2021/05/17 14:01:58 | |
| 6 | 2019/09/25 8:02:13 | |
| 5 | 2019/06/20 9:19:45 | |
| 2 | 2019/09/20 17:04:07 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
-
【欲しいものリスト】象印炊飯器
-
【おすすめリスト】妹用
-
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
-
【Myコレクション】............0.0
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)