霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト]
- 温度変化を予測する「先読み運転」に対応したエアコン。多機能な上級シリーズである「Zシリーズ」の2018年度モデル。
- 1人ひとりの体感温度を予測する「ムーブアイmirA.I.(ミライ)」を搭載。「風あて」「風よけ」で2人同時に快適な風を送る。
- 天井にたまりがちな暖かい空気を循環させて再利用する「サーキュレーターモード」を搭載。
霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年12月 1日
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト]
このたび、新築マンションへの転居を控えており、LDと洋室のエアコンを購入するつもりです。
リビングは11畳ですがキッチンと繋がっているのと、奥の小さな部屋はエアコンがつけられないので、その分も考えると18畳用の方がよろしいのでしょうか。あんまり大きすぎてうるさいと嫌なのですが、サイズのチョイスがよくわかりません。
いちおう、リビングはこちらのタイプ、6畳の洋室はMSZ-GV2218-Wにしようかと思っていましたが、とくにこだわりはありません。
中間階で、ベランダは南向きです。アドバイス頂けると嬉しいです。
書込番号:22456861 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ツインマミ子さん
新築おめでとうございます。
おやおや、北海道と沖縄では必要な能力が違いますよ?
下記のサイトで簡易計算してみて教えてください。18畳相当を冷暖するつもりなら、18畳と入力してください。
天井高は2.4mが基準なので、もし2.6mなら2.6/2.4倍して入力してください。
予冷・予熱時間は30分にしてください。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2.html
まずは、それ次第ですね。
よろしくどうぞ。
書込番号:22457002
1点
ツインマミ子 さん こんばんは。。
早速ですが、リビングは11畳というのは分かりましたけれど
キッチンと奥の小さな部屋とを合わせると
どれくらいの広さとなりますか
先程もツインマミ子 さんと同様
新築M.Sへ引っ越しをされた方から適正能力についてのご質問もあり↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000990656/SortID=22455723/#tab
(こちらも参考まで)
適正能力の選定は、以下の負荷計算サイトにて
算出されるといいです。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2.html
書込番号:22457004
1点
早速アドバイスありがとうございます!間取り最初の質問で添付できていませんでした。
場所は東京で、教えていただいたサイトで調べると4.3kwのようです。
もっと小型で大丈夫なんでしょうか。
書込番号:22457038 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ツインマミ子さん
回答ありがとうございます。
大御所の>wenge-iroさんと被ってしまったようですので、私は手を引きますが、
奥の部屋へ充分な冷/暖気を送るのはかなり難しく、
扇風機などのサーキュレータを併用し、奥の部屋の空気を強制的に入れ替える工夫も必要になることも考えてくださいね。
それでは
書込番号:22457127
2点
>ツインマミ子さん
4.3kWというのは
予熱時間を標準の1時間とした
暖房負荷の値でいいのでしょうか?
ご利用の部屋は、LDKで調理時に伴う熱負荷も加わりますので
冷房負荷も気になるところ
よって、予冷予熱時間を30分へ短縮させたときの冷暖房負荷で
能力を選定されたほうがいいと思いますよ。
念の為、冷房と暖房負荷の値を
それぞれ記載して頂けるといいのですが
書込番号:22457624
0点
>ハ○太郎さん
たしかに!小さい部屋へ空気を循環させるにはサーキュレーター必要ですね。考えていませんでした。
アドバイスありがとうございます。
>wenge-iroさん
ありがとうございます。
キッチンの熱も影響しますね。
予冷予熱を30分にしてみました結果を添付します。
あんまり変わらないでしょうか。
書込番号:22457655 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ツインマミ子さん
お答えありがとうございます!
今回、冷暖房負荷の値を拝見させていただくと
冷房では、冷房定格3.6kW内に収まっていいのですが
暖房負荷を見ると
冷房定格3.6kW(暖房定格4.2kW)内に収まらない為
一つ上の冷房定格4.0kWを選択されたほうがいいと思います。
その他、機種選定におきまして
もう既に、上位モデルの三菱電機/Zシリーズをお考えになられているので
いいのですが、可変能力の幅や省エネ性、それにあまり低下しない低温暖房能力
などを鑑みると、スタンダードモデルは選択しないほうが良いと思います。
書込番号:22457701
0点
>wenge-iroさん
アドバイスありがとうございます!
リビングは4.0kwの三菱ZWで決めたいと思います。
決めかねていたので助かりました^ ^
書込番号:22461479 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
解決していると思うのだけど、室外機も室内機も適切な設置場所がないか無理をしないと無理そうなので。
容量は4.0k程度でもいいけど、リビングとキッチンの中央に天吊りエアコンが向いて居ると思います。
正直 モデルハウスはどんな設置になっていたのかな? そこら辺は カタログ見ただけの大御所には 解らないと思いますよ。
書込番号:22463432
5点
天吊りではなく 天井カセットでした。。。
室外機は ベランダの天井に吊れないとおくところこまりそうですね。。
新築マンションなんで、綺麗にスッキリ配管や設置ができるといいね。
書込番号:22463735
1点
>_ぽ ちさん
アドバイスありがとうございます!
モデルルームでは両方の部屋ともベランダ側にエアコンがついてたんですよね。
天井は難しいかもしれません。
そうなるとパワー不足ですかね?
書込番号:22463833 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
パワーは問題ないです。 キッチンが(エアコンで)快適かどうかでしょう。
キッチンは換気扇が室内の空気を排出するので、その分の空気をどこからか外気導入します。
キッチン近くに外気導入する開口部があれば外気の影響をうけます。
キッチンを補助的な暖房で我慢できれば 他のかたの提案でも問題ないでしょう。
ベランダに室外機を設置するでしょうから、スッキリさせたいですね。。。
書込番号:22464084
3点
>_ぽ ちさん
ちょうどインテリア担当の方から電話があったので聞いてみましたら、このタイプの部屋だとそれぞれ一台ずつ室外機をベランダに置いているそうです。(ラックなどは使わず)
やっぱり奥の部屋のことを考えて5.6kwをオススメされました。。
書込番号:22464477 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2023/10/19 9:14:40 | |
| 11 | 2022/08/21 0:19:45 | |
| 6 | 2021/07/23 8:10:43 | |
| 6 | 2021/07/16 20:49:53 | |
| 2 | 2020/06/19 23:24:53 | |
| 1 | 2020/04/27 17:10:47 | |
| 5 | 2021/05/17 14:01:58 | |
| 6 | 2019/09/25 8:02:13 | |
| 5 | 2019/06/20 9:19:45 | |
| 2 | 2019/09/20 17:04:07 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
-
【欲しいものリスト】象印炊飯器
-
【おすすめリスト】妹用
-
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
-
【Myコレクション】............0.0
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)