S564ATEP-W [ホワイト]
- コンパクトサイズの室内機を採用したスタンダードモデルのエアコン、Eシリーズの2024年モデル(おもに18畳用)。
- 高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。「水内部クリーン(結露水洗浄)」を採用し、結露水で熱交換器の汚れを洗浄。
- 「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声で知らせ、自動運転を行う。独自の高効率・高耐久設計の「スイングコンプレッサー」を採用。
エアコン・クーラー > ダイキン > S564ATEP-W [ホワイト]
S564ATEP-Wの購入を検討しています。
今、30Aの契約で、冷蔵庫と蛍光灯くらいしか使っていないのですが、30Aでは足りないでしょうか? 部屋の広さは15畳ほどです。
冷房能力5.6kwとなっていますが、
冷房消費電力は2,070Wとなってまして、200Vだと10Aくらいしか使わないから30Aでも大丈夫かなと素人目には思ってしまうのですが。
質問がわかりづらいかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:25829085 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>ふじっこ2230さん
200Vでも20Aと計測されます。
L1とL2に流れる電流は10Aですが、足し算されます。
書込番号:25829109
0点
そうすると、2,070÷100Vで20Aであれば、30Aでも大丈夫そうと考えていいですかね?
起動時に多めの電力使うから足りないとかになってしまいますかね?
書込番号:25829133 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ふじっこ2230さん
冷房しか使用しないのでしょうかね?
暖房時 消費電力(W) 115〜3,220 となっていますが。
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/e_series/spec
あくまでも最大運転で流れる可能性が有る電流ですが
東電管内等の アンペアブレーカーは赤相 黒相にそれぞれ電流がカウントされるようなので
方相 20A近く流れると 40Aカウントされる様です。
書込番号:25829157
1点
>ふじっこ2230さん
冷蔵庫と蛍光灯だけなら大丈夫だと思いますが、
炊飯器、電子レンジ、ドライヤーなどを使いませんか?
炊飯器、電子レンジ、ドライヤーなども1000W以上、電気を使うので、
その場合は30Aでは危ないと思います。
書込番号:25829178
3点
>ふじっこ2230さん
冷房時最大14A
暖房時最大18A
流れるようなので それぞれ 倍の電流がカウントさrそうですね。
冷蔵庫等との起動タイミングによっては やはり きびしそうですかね・・・
書込番号:25829179
![]()
0点
>ふじっこ2230さん
30Aの契約は見直した方が良いです。
書込番号:25829181
0点
暖房は使いませんが、20A×2≡40Aであれば30Aでは無理そうですね。
その理解であってますか?
残念です。ありがとうございます。
書込番号:25829223 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
CrazyCrazyさんと同じ意見です。
冷房を使っている時に、他の物を使わないのか。
レンジ・トースター・電気ケトル(保温でなく沸かす)・炊飯器(保温でなく炊く)・ウォシュレット・ドライヤー・掃除機などを同時に使う?
これらを2つ同時に使うと20Aでも、ブレーカーが落ちます。
うちがそうですから。
40A契約を勧めます。
書込番号:25829347
1点
>ふじっこ2230さん
>30Aで使えますでしょうか?
単相200V 30A契約ならば問題はないかと。
現契約が100V 30A契約ならば 契約変更と
配線の変更などが必要になるかもしれません。
書込番号:25830192
1点
単相200V 30A契約や単相100V 30A契約というのは無いと思います。
30A契約しかありません。
書込番号:25830212
0点
30A契約だと単純に200Vのエアコンだと15Aまでしか使えないという事、
赤相と黒相 それぞれの電流コイルが中性相に向けて電流が流れるようにコイルが巻かれているため
単相200Vの場合 赤から流れた電流が 黒でもう一度流れる為に倍流れてしまうので
今回のエアコンの場合冷房しか使用しないとの事でしたが
最大で14A流れる可能性が有るので それだけで28A流れてしまうので
30A契約は現実的ではないと言う結論ですかね。
東電管内でも 関電の契約が適用されるケースもあるようですが 基本的にはアンペアブレーカー有なのでしょうかね。
書込番号:25830475
![]()
0点
みなさんたくさんのコメントありがとうございます。
事務所的に使っている場所でして、冷蔵庫、蛍光灯しか使わないと思っていましたが、厳密に言えば換気扇も時々使う程度です。
なので、14A×2の28A(最大値とのことなので)でもギリギリ30Aで間に合う気もしますが、もう少し余裕がある方がいいのでしょうね。
本当にありがとうございます。
書込番号:25830511 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ふじっこ2230さん
こんにちは
契約容量の相談は、電気施工者と電力会社へ
相談されるのが近道です。
何か起きてからでは、遅いですからね。
申請は無料なので、難しく考えなくてもいいと思います。今後家電も増えるかもしれないですし、
書込番号:25830818
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > S564ATEP-W [ホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 4 | 2026/03/04 21:53:14 | |
| 0 | 2025/11/07 16:28:07 | |
| 3 | 2025/08/24 22:14:18 | |
| 0 | 2025/07/01 20:58:25 | |
| 1 | 2025/06/28 15:55:48 | |
| 6 | 2025/07/08 17:48:35 | |
| 47 | 2025/09/11 19:29:09 | |