AS-L405を購入して5か月くらいです。
冷房を使い始めた頃から湿度がなかなか下がらず、設定温度を23℃くらいまで下げてやっと湿度60%くらいになります。
別の部屋で使っている富士通のRシリーズは25℃設定でもカラッとして快適なので、同じメーカーなのにこんなに違うものなのか不思議です。
コールセンターに問い合わせたところ、「冷房では除湿しないので、除湿モードを使ってください」と案内されました。でも除湿モードでもほとんど湿度が下がらず、サービスの方に点検していただきました。
その結果、「熱交換器が撥水していて湿度が取れにくくなっている」と説明を受け、熱交換器を交換してもらいました。
交換後は少し良くなった気はしますが、やはりしっかり冷やさないと湿度が下がりません。
最近のエアコンはこういうものなのでしょうか?それともAS-Lシリーズの特徴なのでしょうか。同じ富士通でもRシリーズとの違いが大きく感じるのですが、使われている方はいかがでしょうか?
書込番号:26520055 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
冷房時のドレン水は室内機の熱交換器が露点温度以下になりドレン水になります。
冷えていないのでしょう、膨張弁の不具合では?(交換するにはガス回収が必要)
書込番号:26520371
3点
>やはりしっかり冷やさないと湿度が下がりません
冷やさないと除湿しないのは、物理の原則です
別の部屋のエアコンは、除湿がうまくいく条件に当てはまっているだけだと思います
根本的に解決するには、再熱除湿のエアコンにするか、除湿器を併用することです
書込番号:26520422
7点
>ミックスみんさん
こちらはWシリーズを使用していて、とても似た症状がありましたのでコメントさせていただきました。
我が家ではW225とW565を使っていますが、不具合が出たのはW565だけです。冷房時に湿度がなかなか下がらず、さらにルーバーからシャワーのように水が飛んでくるため、販売店経由で点検してもらいました。
その際、「熱交換器が撥水していて前面に水が溜まり、ファンの風で水が飛んでいる」と説明を受けました。ただ、熱交換器の撥水が原因という説明には今でも疑問を感じています。
また、「使用環境によって撥水することがある」と言われましたが、同じ環境で使用しているW225には全く症状がありません。
スレ主さんの症状を拝見して、「もしかすると同じような現象なのでは?」と思いコメントしました。
その後、症状は改善しましたでしょうか。また、原因や対策についてメーカーから詳しい説明はありましたか。差し支えなければ教えていただけると嬉しいです。
書込番号:26520540
2点
>ミックスみんさん
熱交換器の撥水に関しては、まあ、不具合ですので、使用環境や当たり外れによるところが大きいかと思います。
※何年か前にうちでも焼き肉をやろうはずもない子供部屋のノクリアで水飛びが発生して、熱交換器と基板交換になったことがありました。ちなみに、同じ機種を使用している他の部屋では全くそういう症状は出ていません。
ノクリアなどの弱冷房除湿しかついていない機種は、冷房でも同様ですが、やはり設定温度を低めにしないと除湿がなかなかされません。
うちも同じ機種を別々の部屋にもつけていますが、同じ機種であっても部屋が違えば効き具合に差はありますし、同じ機種だからといって同じ不具合が同様に起こったりもしていません。
今頃のように梅雨時で外の湿度が高いときに、寒くならないようにして湿度だけ下げるというのは、スタンダード機でも部屋の環境によってはうまいこと動くこともありますが、コンスタントにはプレミアム機でないとなかなか難しいと思います。
参考まで。
書込番号:26520992
5点
>ミックスみんさん
こんにちは。
>>冷房を使い始めた頃から湿度がなかなか下がらず、設定温度を23℃くらいまで下げてやっと湿度60%くらいになります。
>>別の部屋で使っている富士通のRシリーズは25℃設定でもカラッとして快適なので、同じメーカーなのにこんなに違うものなのか不思議です。
LシリーズもRシリーズも再熱除湿はついてなく、ソフトクール除湿とひかえめ除湿対応なので、機能面で大差ありません。
出来る対策としては、取説P.29を参照して、省エネファン設定を行ってみてください。設定温度に達した際にファンの回転を止めるため、湿気戻りが抑制できます。
書込番号:26521175
1点
>ミックスみんさん
こんにちは。
みなさん勘違いされている方が多いようですが
室温が下がっているということは除湿できている可能性が高いです。
30度80%が25度80%になれば
12畳の部屋であれは約292gの水蒸気が除湿されています。
書込番号:26521896
1点
>室温が下がっているということは除湿できている可能性が高いです。
冷房している以上、除湿が全くされていないって事は無いですね
ただ、室温が下がった中で除湿量が少ないと、絶対湿度が下がっても相対湿度は上がります。
湿度による不快は相対湿度で決まるので、冷房でジトジトした感じになる事があります
書込番号:26521919 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>mokochinさん
こんにちは。
>室温が下がっているということは除湿できている可能性が高いです。
冷房をしても露点温度まで下がらなかった場合のことでした。
誤解を生むような表現をしてしまし申し訳ありませんでした。
書込番号:26521956
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > ノクリア AS-L405S2」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 8 | 2026/07/28 13:24:18 | |
| 0 | 2026/04/30 2:07:38 | |
| 0 | 2026/03/02 10:34:57 | |
| 15 | 2026/05/09 23:24:18 | |
| 1 | 2026/01/11 15:29:23 | |
| 2 | 2025/12/14 21:34:19 | |
| 0 | 2025/12/06 18:41:12 | |
| 0 | 2025/09/07 17:45:36 | |
| 0 | 2025/09/07 5:53:57 | |
| 3 | 2025/09/04 21:49:57 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)