イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]
見る・聞く・感じるセンサーを搭載したステンレス採用のルームエアコン(2.5kW/単相100V/冷房 8畳)
イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月中旬
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]
この機種の取説に「冬季に冷房を使わないでください。故障の原因になります」という記述がありますが、これどういう意味ですか。16度まで設定できるのに。
書込番号:13738908
0点
確定的なことは不明ですが、
冷媒のバランスが悪くなるからですかね。
具体的には、コンプレッサーに液体が入ってしまうような
状態になるか、
あるいは、冷媒の循環量をあまり必要としない状態なので、
膨張弁を絞りすぎて、コンプレッサーに吸込む冷媒の圧力が低すぎて
圧縮機の使用圧力範囲からはずれてしまう。
矛盾したことを書いているかもしれませんが
膨張弁の絞り次第で、どちらにも転びそうです。
想定外の運転状況では、膨張弁制御に自身がないのではないでしょうか。
書込番号:13740325
0点
知り合いの電気屋に勤めている友人にもエアコンを購入した時に私も言われた事があります。
確かその時の聞いたのが冷媒の流れ方が違うのが原因だと言っていたような気がします。
簡単な説明だったんですがガスの回収時の違いだと言ってました。
冷媒を室外機に回収する時は冷房運転でしか回収できないと聞きました。
素人的に簡単に考えればガスの流れが逆転すれば冷房と暖房の効果が逆になる訳だけど実際は
室外機内の稼動弁が稼動してガスの流れを変更しているとか難しい事を言っていたので適当に
聞き流してました・・・
書込番号:13740586
0点
あまり技銃的な根拠はないように思いますね。
単に、そういう室内外の温度設定で確認をしていないので、
保障できないということでしょう。
よくあるのが、発熱源があって、四六時中冷房運転しているものもあります。
書込番号:13741280
0点
普通、冬季には冷房はしませんけど
中には試しに冷房する人がいるかも知れない
温度サーモの関係でほとんど冷房はしないと思うけど
冷房試運転モードなら運転可能です
部屋が冷えてるときに冷房すればどうなるか
もちろん完全熱交換はしないし
液を含んだガスが圧縮機の吸入に入り
弁割れを起こしたりします(液圧縮)
圧縮機は液を圧縮することはできないので…
ルームエアコンや業務用エアコンの圧縮機は
液に対して非常に弱いです
それに引き換え冷蔵庫や冷凍機、冷蔵ショーケースは
夏でも極寒の時期でもある意味冷房しています
液に強い圧縮機搭載ですから…
書込番号:13741506
0点
こんにちは
考えられる可能性ですが…
もの凄いクレーマーに粘着されたのでしょう!
取説の禁止事項に書いてないと…
そうやって注意書きが増えていきます。
書込番号:13742818
![]()
0点
特に日立の書き込みだからといって気にする事ではないと思いますよ。
私は日立エアコンのユーザーになった事がないのでメーカー関係無しという観点から
書き込んだつもりなんですが勘違いさせてしまって様ですね。
書込番号:13743575
0点
配線クネクネ さん
大変失礼いたしました。
日立だけ、と書いたのは日立以外のメーカーはこの文言を書いていないという意味です。
誤解を招いてしまって申し訳ありませんでした。
書込番号:13746471
0点
こんな注意書きはあんまり説明書等を読み込んでないので
知らなかったのですが
「カビ見張り」機能を「ON]にすると
20度近辺でも湿度が高くなると
(観察していると湿度が70%以上になると)
「除湿(冷房?)」的な動きをしますが
大丈夫なんでしょうかねぇ?
書込番号:13759102
0点
低外気温冷房を考慮した設計になっていないからです。
低外気温冷房の問題点として、
・室内低湿度条件による顕熱能力不足により冷房能力を維持できない。
・熱交換器過剰過熱状態による能力低下
・低外気時の露飛び、露付き及び循環不良(冷凍サイクルパスバランス崩れ)
・コンプレッサの信頼性(液バック、オイル油面、コンプ底-中間熱交温度差Δt)
などが考えられます。
ちなみに、低外気温でも冷房運転を必要とされるサーバールーム用のエアコンなどは、
上記をクリアできる冷凍サイクル設計になっています。
ちなみに、似たような文言は各社とも書かれてますが。
三菱電機:右表(冷房運転:外気温21〜43℃)の外気温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
東芝:表の条件(冷房:外気温21〜43℃、部屋の温度21〜32℃)で運転することをおすすめします。この条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。
富士通ゼネラル:また、冷房・除湿運転の場合、左記使用範囲(外気温21〜43℃)より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなどの故障の原因となることがあります。
シャープ:下記の条件(冷房:外気温約21℃以上、約43℃以下、室温約21℃以上)以外で運転すると、保護装置が働き、運転できないことがあります。
書込番号:13767651
![]()
0点
yunisekiさん、他のみなさんありがとうございます。
yunisekiさんのご指摘の通りですです。しかし日立は「保護回路が働いて」や「保護装置が働いて」若しくは「送風運転のみになります」などの文言は書かれていません。ただ単に「冬季に使用すると故障の原因になります」とだけです。メーカーに、冬季とはどのような条件を言っているのかと聞くと、「寒いとき」としか答えず、さらに、冷房の設定温度を16度までできるが、これでも故障するのかと聞いたら「場合によってはありうる」と答えていました。
要するに説明書通り若しくは正しい設置がされていて、その通りに使っていても故障します、ということになるのではないでしょぅか。
もしほかの見解等あれば投稿をお願いします。
書込番号:13768838
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 4 | 2012/02/28 11:02:37 | |
| 9 | 2012/03/04 22:04:16 | |
| 0 | 2012/01/29 10:37:50 | |
| 0 | 2011/11/30 13:07:13 | |
| 5 | 2011/11/14 23:39:22 | |
| 13 | 2011/11/21 10:09:50 | |
| 0 | 2011/11/01 19:48:53 | |
| 14 | 2011/10/30 23:21:43 | |
| 17 | 2011/10/27 21:11:16 | |
| 7 | 2011/10/15 11:08:09 |
「日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]」のクチコミを見る(全 241件)
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)