Vシリーズ AS-V28A-W
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28A-W
カタログを見ると、ZシリーズとSシリーズは、たっぷり除湿冷房で1時間あたり最大排水量3140mlと書いてありますが、VシリーズやJシリーズは、どれくらいでしょうか。
また、他メーカーは再熱除湿時の除湿量については書いてありますが、冷房時の除湿量は書いてありません。ほとんど一緒でしょうか。
書込番号:14813004
0点
再熱除湿でない普通のエアコンでの除湿運転は、冷房運転と仕組みが同じです。もちろん冷房よりは控え目な動きですが。
その除湿運転と冷房運転ですが、どちらも暑い時期は除湿された水が外に沢山出ますよね?
それは部屋の中が暖かいから。温度差を作り出せるから除湿できるわけです。
よく「コップに冷たい水を入れると外側に水滴が付く」という例えが多いですね。その水滴が外に排出されているわけです。
ではコップの外側も冷たかったら?
つまり部屋が冷えたら、設定温度になったら除湿に大きな期待はできないわけです。
こういう仕組みですので、普通のエアコンでは除湿量は出しにくいかと。
また、どこのメーカーも普通のエアコンでしたら大した違いも無いと。
書込番号:14813452
2点
冷房除湿は室温や外気温の条件で変わります。
それでも結構な量は排出されますが冷房除湿だと温度優先で
普通の除湿だと一定サイクルでのオン・オフの繰り返しと
考えればいいんじゃないかと思います。
結局、コンプレッサーの稼働時間の差が除湿される水分量の
差になります。
書込番号:14814077
0点
除湿量を世間に訴えるという意味において
弱冷房除湿では限界があり
魅力的に映らないんでしょう。
それよりは再熱除湿で、
うちのエアコンではこれだけの除湿ができます、と訴えかけるほうが
数字的にも魅力的に映るのだと思います。
まぁ、弱冷房除湿でも除湿ができるので
その数字を出すことはできないわけではないでしょうが
あまり意味のある数字、とは言えないんでしょうね。
書込番号:14816706