大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト]
スマートフォンとの連携機能に対応したルームエアコン
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト]
はじめまして。30代女子です。
上記商品の購入を検討しています。1点、教えていただけると幸いです。
機種についてですが、14畳タイプで考えています。
パンフレットに載っている「大清快VOiCE RAS-402EDR」と「大清快VOiCE RAS-401EDR」の
違いはなんでしょうか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16180878
0点
買い換えならエアコン電源のコンセントにあわせてご購入されては。。。
RAS−401EDR・・・単相100V、消費電力45W
RAS−402EDR・・・単相200V、消費電力60W
書込番号:16180953
1点
基本的に電圧も違いますが暖房の最大能力にも差がありますよ。
28クラスでは能力差は少ないですが4キロクラスになると差は歴然としてきます。
書込番号:16182362
1点
もし電力会社との契約で200Vが使用可能なら200V機の402EDRの方が性能的に上なのでお薦めですよ。
カタログにAPF数値や省エネ達成率っという項目があるので確認してみてください。
どちらの数値も200V機の方が上です。
ちなみに以前の書き込みで電力会社との契約で200Vが使用可能なら100V→200Vに電源回路の変更を
おこなっても1万まではしませんよ。
書込番号:16183997
1点
大きな違いは暖房時の能力ですね。
通常の家庭ならば単相200Vが使えるように近年なっております。
100Vと200Vで同じ能力を出そうと思えば、電流は約倍必要になってきます。
オームの法則ですね。同じ能力なら電気代は同じです。電気的に(エアコン)ではないですよ。
電流×電圧ですから電流が半分になっても電圧が倍なら一緒と言う意味です。
運転電流を見てもらえばよくわかります。お家のブレーカー等がよく落ちるとかならA数が低いほうが落ちにくいです。
402は冷房運転 55wから1700w暖房で 55wから 3650w 電流が 5.22A と 5.33A
401は冷房運転 45wから1400w暖房で 45wから 2000w 電流が 11.58A と12.22A
冷房時は外気温例えば31度室温25度まで下げても差は6度です。あまりエアコンの能力使いません。
暖房時は外気温0度室温17度までするならその差は17度です。かなりのエアコンの能力が必要になってきます。
暖房までお考えならば、他の方がおっしゃっています様に暖房能力の高いほうをお勧めします。
書込番号:16242484
![]()
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 8 | 2020/08/20 22:43:16 | |
| 4 | 2015/02/07 18:22:50 | |
| 14 | 2018/04/06 0:55:05 | |
| 6 | 2014/05/25 13:17:37 | |
| 0 | 2014/02/25 2:23:46 | |
| 3 | 2013/12/07 18:36:50 | |
| 1 | 2013/10/31 7:37:53 | |
| 1 | 2013/10/14 13:00:47 | |
| 2 | 2013/09/29 14:10:42 | |
| 10 | 2013/08/21 19:44:37 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
-
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
-
【欲しいものリスト】AM5
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)