パナXの書き込みの真偽は?

2013/11/23 21:55(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 gooden33さん
クチコミ投稿数:13件

パナソニックXシリーズのレビューに

エアコンの電源を入れると前方のカバーが斜めに開き
冷房にして、風の吹き出し口を一番上にして風力自動運転にすると
前方カバーに気流が発生して、噴出した冷気を上の吸い込み口からダイレクトに吸い
吸い込み口の中にある温度センサーが感知して部屋が冷えてないのに誤作動を起こし
送風を弱くして部屋の中の気温とエアコン内部の気温が5度〜位の温度差が発生する
しかもメーカーも認めて吹き出し口の方向を変えて使ってくれと言われた

追伸
7月30日にパナソニック技術チーム主事の人が、エアコンを調べに来て
新開発ムービングフラップ+前のカバーで気流が発生してしまうと言ってました
対応として新しく部品をつけるのは無理なので返金対応だそうです
納得のいかない人はお金を返して貰えます

というレビューがありますが、パナソニックに聞いたり、取り扱い説明書をネットで確認したところ、
この機種のフラップは「水平」が「一番上の位置」になるので、普通冷房は風向き自動にしていても
フラップは水平、つまり位置的に「一番上」になるので、このレビューの現象は冷房運転して風力自動にすると必ず起こる現象ということになりますよね?

パナソニックに聞いた時は「冷房の時、水平になってる状態が、フラップが
一番上を向いているということです」との回答でした。また他のかたに聞いた時は「その現象については聞いたことがありません」とのことでした。
実際にお使いのかた、どうですか?

書込番号:16872115

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:14件

2013/11/24 06:29(1年以上前)

そのクチコミを読みましたが本当かどうかはわかりませんが、風向自動で使用していれば問題ないですよ。我が家の家にも402CXR2がありますが普通にそんなこと起こりません。(冷房も暖房も)

書込番号:16873284 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 gooden33さん
クチコミ投稿数:13件

2013/11/24 16:37(1年以上前)

RYO((+_+))さんご返信ありがとうございます。

お使いの機種は2012年モデルと思いますが、このレビューのかたはたぶん2013年モデルではないかと。
2013年モデルにのみ起きる現象か個体差、もしくはこのかたの機種の不具合とも考えられます。
確かに風向き自動だとスイングするので、万が一この現象が起きえたとしても大丈夫ですよね。

ただ、センサー機能をオンにして冷房にすると、フラップが水平(一番上を向く)になるということですし、
天井シャワー気流?(冷気を直接体にあてず、上に向けて出し、下に落としていく機能)でも水平になるようです。
購入考えているのですが、大丈夫かな?再度パナソニックに聞きましたが「そんな現象が起きたという報告例はない。購入頂いても大丈夫です。保証します」とおっしゃってました。この現象、いろいろ調べましたがこのレビューのかただけなんですよね。他にも同じクチコミがあればもっと問題になってると思いますが。

でもまだ悩んでおります・・・。

書込番号:16875238

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2013/12/01 20:40(1年以上前)

gooden33 さん、こんばんは。。
仰るように上下・左右のルーバーもスイング出来ますし
上下風向ルーバー(上羽のムービングフラップ)も水平でも下方へ一段・2段・・と可変でき自由自在です。

また、「頭寒足熱」+センサーに設定をすれば
上下・風向ルーバーは水平方向に位置しているにもかかわらず
しっかりと人のいる場所へ冷気が上から降り注ぐように狙って来ます。
(ルーバーが水平方向でも問題なく使用できます)

わたしは、元来、直接冷気にあたるのは苦手なのですが、冷た過ぎず生ぬるい風でもない
丁度、心地良い涼やかさなので、長時間あたっていても寒さは感じません。
(冷風の温度加減?と風量は巧みで、旨い制御をしているなぁという印象、これは暖房でも同様の感想です)

ただ、冷房時、湿度を50%から50%の中ほどにはしてくれるものの、若干「水っぽい」印象
決して蒸し暑い湿度になるのでなく、一部、他社のような「湿度戻り」による不快感がないだけでも
まぁ良いかなと思えます。

上記に挙げられたレポートから・・
>部屋の中の気温とエアコン内部の気温が5度〜位の温度差が発生する

部屋の隅々まで温度測定はしていませんが、我が家では上層と床上の温度差は
1度〜2度の室温ムラに治まり、サーキュレーターを使用することもあって
5度以上の温度差を生じてしまう事はありません。
(温湿度計の配置は部屋に四箇所(中でも一箇所、精度の高い水銀温度計(精度:±0.1)を設置)外に一箇所)

参考になれば良いのですが・・?

書込番号:16904133

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2013/12/01 21:44(1年以上前)

追記
カラッとした涼感を得たい場合には、冷房から再熱除湿に切り替えればいいです。
ただ、再熱除湿は、日立の保有する特許の関係から外気温に制約があり
梅雨時のようなそれほど気温も高くない時節には十分使えます。