初めて質問させていただきます。
この度、既存住宅の屋根に東芝250W25枚+カーポートを新設してそこに15枚、
合わせて40枚10kwのシステムを導入しようと計画中です。
屋根面積、カーポートの敷地面積の関係から、10kw載せる為の苦肉の策として
上記を提案されました。(屋根はMAXで26枚載るようですが)
他社さんにも何社か見積もりを依頼したのですが、忙しいのかレスポンスが悪く、
未だに1通も見積もりが届いてなく、比較が出来ないのでこちらで質問させて
いただきました。中にはこの見積もり内容を伝えたところ、「うちではこの金額では
無理です」と言ってこられた業者さんもいらっしゃいました。
この見積もりの中で、変えた方がいいところ、気になるところ、またこれ以上の
価格交渉をする為のポイントなどを教えていただければ、と思います。
宜しくお願い致します。
書込番号:17987192
0点
税込430万÷10kW=43万円/kW
価格だけみたら高いですが、設置場所が2か所に分かれるとその分高くなります。
特にカーポート部分の設置費用は住宅屋根より3〜4割高くなる印象があります。
他社のレスポンスが良くなかったりお断りされるのは、業者にとってうまみの無い(手戻りが多い面倒な)仕様だからです。
カーポート部分の屋根仕様がよくわかりません。既存屋根の仕様を含め教えてください。それがわからないと価格を下げられるかどうかもわかりかねるので。
書込番号:17987260
0点
早速のご返信ありがとうございます。
屋根材はスレート、切妻、南東12枚・南西13枚の2面設置。
勾配は30度と思います。
カーポートの屋根は折スチール折板に10度の架台の載せて
15枚の設置のようです。
カーポートを新設するのが、真南で影の影響がないところなので
10度の架台を敢えて載せずに0度設置で枚数を稼ぐ、と言う
方法もありそうですが…発電効率の低下と枚数の増加でどちらが
効率がいいのか…これは業者に聞いてみた方が良さそうですね。
書込番号:17987406
0点
切妻屋根は見積25枚から回路構成をそろえるため1枚減らし、南東12枚、南西12枚の24枚とします。
250W×24枚=6kW(パワコン5.5kW)が最適構成です。
なお、25枚または26枚のる屋根であっても電力設備容量5.5kWは変わりせん。
また、パネルを増やしたら昇圧器が別途必要で余分にコストがかかります。
折板屋根は15枚のるということは、
250W×15枚=3.75kW(パワコン4kW)になりますね。
1台のパワコンのつながる構成でパネル容量とパワコン容量の低い方が電力設備容量になります
つまり、切妻屋根は5.5kW、折板屋根は3.75kWになります。
これを足すと、9.25kWとなり、10kW超えにはなりません。
折板屋根に18枚乗せれば、折板屋根の電力設備容量は4.5kWになりようやく10kW超えとなります。
見積はパネル40枚で10kWになっていますが、電力設備容量は全量買取の10kWを超えないと思いますので再確認ください。
他の業者は全量買取ができる容量に達しないことが机上でわかっているので見積回答しないのかもしれません。
書込番号:17987565
0点
可能であれば、自宅とカーポートを分けた見積りを頂くと判断が容易だと思いますよ。
書込番号:17987579
0点
>gyong様
単純にパネルが10kwあればいいと思ってました…
ただ、業者からもこれで10kwの全量買取でいけるとの
回答は確かにありました。
パワコンが5.5kwの二台、となっているので、カーポート側も
5.5kwのパワコンを使って、10kwになる、と言う
業者側の提案でしょうか…
これだとパワコンとパネルの容量から効率はかなり悪いと
言う事でしょうか?
書込番号:17987612
0点
今見直したら屋根側のパワコンも5.5kwと言う事は
足しても10kwには満たないですね…これは一度
業者に確認をとってみます。
書込番号:17987624
0点
>湯〜迷人様
見積りは分けて貰った方がいいのですね。
こちらも一度、業者側に確認してみます。
書込番号:17987626
0点
>単純にパネルが10kwあればいいと思ってました…
単純な話ではないのです。回路構成も関わるのです。
>ただ、業者からもこれで10kwの全量買取でいけるとの回答は確かにありました。
業者が無知なのだと思います。その業者、10kW超えの工事経験が無いのでは・・・・。無知なら何でもできますから。。。
>パワコンが5.5kwの二台、となっているので、カーポート側も5.5kwのパワコンを使って、10kwになる、と言う業者側の提案でしょうか…
折板屋根は 250W×15枚=3.75kWですが、ここにパワコン5.5kWを接続しても、電力設備容量は3.75kWになります。
実は、全量買取をやったことの無い業者はこんな基本的なことを知らないことがあるんです。
書込番号:17987633
0点
二つで一つのシステムですから分けるのは難しいのですが、パワコンの容量かパネルの容量の少ない方の合計が10kwを越えなければいけませんので申し上げた次第です。
書込番号:17987641
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「太陽光発電 購入相談」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2026/01/27 10:41:51 | |
| 5 | 2026/01/23 2:50:41 | |
| 6 | 2026/01/19 17:03:10 | |
| 1 | 2026/01/13 7:51:26 | |
| 8 | 2026/01/19 9:51:19 | |
| 8 | 2025/12/26 0:00:04 | |
| 10 | 2025/12/22 23:03:53 | |
| 4 | 2025/12/15 21:02:31 | |
| 9 | 2025/12/14 21:52:43 | |
| 18 | 2025/12/16 16:01:38 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(太陽光発電)