省エネ性能 COP と APF で比べるには?

2014/12/17 14:40(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 yasuda50sさん
クチコミ投稿数:197件

10年前に購入した壁掛けエアコンの省エネ性能は、
冷房COP 5.0 暖房COP5.56 となっています。

買い換えようとした場合、エネ性能の指標が、通年利用を想定した、
APF(定格暖房、定格冷房、中間暖房、中間冷房 の複合)に変わっていて、
比較が出来ません。

冷房COP 5.0 暖房COP5.56 となっています。
APFで言えばどのくらいの性能に値しますか?
APFは高級機7 低価格機5.5程度のようです。
指標が違うので正確に比較は難しいと思いますが、
目安として。

ちなみに10年前のエアコンは、一番性能の高い奴で
2.2kWで12万円ぐらいでした。
10年前の高級品と、今の2.2kWで4万円の奴では、
今の安物の方が、エコ性能は上でしょうか?
例えば、以下の現在の富士通の低価格品は、
AS-J22D 冷房COP3.96 暖房COP4.73 APF5.8
とあり、冷房COPや暖房COPは古い機種より低いですが、
これでも古い機種よりは省エネなのでしょうか。

書込番号:18279095

ナイスクチコミ!2


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/12/17 18:50(1年以上前)

COPは消費電力1kwあたりの冷暖房効率なのに対してAPFは1年間の実使用時の沿ったエアコンの燃費だから
冷房オンリーしか使わない場合と冷暖房で使う場合では条件が異なってくるのでどちらかの数値を基準にするという
のは無理があるんじゃないでしょうか?

書込番号:18279665

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件

2014/12/17 20:21(1年以上前)

yasuda50sさん
>冷房COP 5.0 暖房COP5.56 となっています。
>APFで言えばどのくらいの性能に値しますか?
カタログ等に書かれているCOPは、あくまで定格条件での数値になります。
一般的な家庭用エアコンの場合は、「インバーターエアコン」になりますので、冷暖房能力が可変である様に、COPも可変(変化幅がある。)となります。
COPが定格能力時のみの数値(車で言えば、発進・加速を含まない、60km/hでの一定速度での燃費)であるのに対し、APFは、年間通して冷暖房開始時の、定格能力を超える最大能力での動作や、室温を一定に保つための可変運転や風量制御等、実際の使用状況に近い状態で測定したものになります。
以上の様な事から、COPの数値だけではAPFの数値を予測するのは(予測に幅がありすぎて)難しくなります。
例として
富士通 AS-J22D 冷房COP3.96 暖房COP4.73 APF5.8
東芝 RAS-225LDR 冷房COP5.12 暖房COP5.42 (1998年11月発売)
とを比べた場合、東芝の方がCOPでは上ですが、年間使用電力量では富士通の方が少なく(省エネ)になっています。

>10年前の高級品と、今の2.2kWで4万円の奴では、
>今の安物の方が、エコ性能は上でしょうか?
10年前の機種にもよりますが、10年前の最上位機種と今の標準機では、10年前の機種の方が省エネだと思います。(機種が分かりませんので予想ですが。)
参考までに東芝の15年前の機種
東芝 RAS-225YDR 冷房COP5.30 暖房COP5.52 (1999年10月発売)
は先ほどの富士通の
富士通 AS-J22D 冷房COP3.96 暖房COP4.73 APF5.8
よりも少しだけ省エネになっています。

こちらのサイトで簡単な比較ができます。
しんきゅうさん
http://shinkyusan.com/index.html

書込番号:18279980

ナイスクチコミ!2


スレ主 yasuda50sさん
クチコミ投稿数:197件

2014/12/18 08:14(1年以上前)

お二方ともありがとうございます。

要は使い方次第ですね。

私は、なるべくエアコンを使わず、
エアコン無しでは厳しい時にだけ全開で使うため、
APFが想定しているパーシャル域も含めて年中動作させている
運用パターンとは異なるので、
冷房COPと暖房COPの方を見たいのですけどね。

しんきゅうさんで 旧型高性能VS 新型低価格帯で比較すると、
上記のような使い方では、新型に変えてもそれほど差は無く、
APF重視の年中使うパターンだと、新型は省エネになります。

新型は、APF向けの、中間領域での効率が向上しているようです。

書込番号:18281254